eВсем доброго дня. Купил дом, а посему вопрос. На вводе до счетчика стоит АЕ 2043-10Б-00 ДЗВНА 80А. Что за зверь в плане эксплуатации, сработает ли на КЗ? Выделенная мощность 9кВт (3 фазы). От ВЛ идет 3х16+1Х10(люминь в составе кабеля) и был добавлен от ВЛ отдельно 1Х16 люминь (ноль/ПЕН). Повторного заземления нет ни в ВУ ни на ВЛ (ВЛ изолированная). Щит опламбирован, незанулен. Требований к заземлению у РЭС (устно) нет. От счетчика 4Х6 ВВГ на АВ 3р 25А ИЕК и нулевую шину в другой щит расположенный снизу ВУ. Имеется обсадная труба скважины D 100 -150мм, L 25м в глубину, уровень грунтовых вод 1 м. Ближе к осени ВУ буду менять.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2011 в 07:32:01

ink_mast написал : На вводе до счетчика стоит АЕ 2043-10Б-00 ДЗВНА 80А. Что за зверь в плане эксплуатации, сработает ли на КЗ?

При КЗ сработает, но при перегрузке нет - отсутствует тепловой расцепитель.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.08.2011 в 07:38:51

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2011 в 09:02:34

lapshik написал : А то мне тут начали рассказывать что без "земли" не работает..

плюнь тому в глаз! :)

lapshik написал : И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?

Самая распространённая причина удара током - пробой изоляции на корпус электроустановки (например, стиральной машины, холодильника и т.п.) В случае заземлённого корпуса возникнет КЗ и установка будет отключена даже обычным автоматическим выключателем! В случае незаземлённого корпуса - он останется под напряжением, пока не появится путь для стекания тока на землю. Чаще всего земля - это водогазопроводные трубы. Итак, некий "проводник" вдруг соединил корпус и естественнозаземлённую деталь. По этому проводнику потечёт ток. Если сопротивление проводника высокое, как например, сопротивление кожи человека (порядка 1-1,5 кОм, значит I=U/R=220/1500=0,147 А - при смертельно опасном пороге 0,1 А!), то и ток будет недостаточным для отключения автоматического выключателя (0,150,03 А) этот ток почувствует и отключит! Чаще всего в качестве "проводника" подставляется именно сам человек. При средней скорости отключения современного аппарата 0,01 сек, удар током в 20-50 мА будет чувствительным, но не смертельным. Противопожарное УЗО на 100 мА или 300 мА не предназначено для защиты человека. После такого удара (0,15

0
Аватар пользователя
petsyk alexe

Местный

Регистрация: 27.12.2009

Москва

Сообщений: 93

08.08.2011 в 09:03:06

Необычный наверное вопрос, но все же :-)))

Не вредно ли, если по проводам в составе кабеля ток течет в разных направлениях? Поясню откуда вопрос - поставил стабилизатор. Около счетчика его разместить не удалось, поэтому подключил длинным кабелем 4х6мм2. И получается, что по одной паре в составе кабеля напряжение идет к стабу, а по другой возвращается к счетчику (к автоматам). Не вызовет ли это каких-то специальных эффектов, ЭДСов и прочих вещей, о которых в школе конечно рассказывали, но я уже забыл. :-)))

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.08.2011 в 09:40:07

petsyk alexe, а ток и так течет по проводам в разных направлениях, условно говоря, по фазе - к лампочке, по нулю - от лампочки. К тому же, эти направления постоянно меняются, ток-то переменный. Так что никаких проблем нет, когда пара проводов "прямой" и "обратный" находятся рядом, то специальные эффекты, ЭДСы и прочие вещи взаимокомпенсируются.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
petsyk alexe

Местный

Регистрация: 27.12.2009

Москва

Сообщений: 93

08.08.2011 в 10:45:29

Понятно, спасибо!

0
Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

08.08.2011 в 13:36:40

Квартира. Квартирный щит у входа. УЗО и вводной автомат в нем.

Задача: сделать световую сигнализацию при срабатывании одного из автоматов защиты, ответственного - в том числе - и за свет в месте установки щита.

Цель: ну чтоб не в темноте шарить какой автомат надо включить. Т.е. при срабатывании автомата должна включиться подсветка над квартирным щитом.

Вопрос:
как это сделать?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.08.2011 в 13:42:20

secondpilot написал : Вопрос: как это сделать?

Решение "в лоб" - реле с нормально замкнутыми контактами на линии этого АВ.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.08.2011 в 13:43:12

secondpilot, Ключевое слово "(боковые) Вспомогательные / сигнальные контакты для автоматов" пристыковываете к автомату, прицепляете лампочку и вуаля.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

08.08.2011 в 14:13:48

не проще поставить в щит подсветку светодиодную и все время будет включена. потребляет она очень мало, или поставить геркон на дверцу и свет будет включаться когда откроеш

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.08.2011 в 14:16:50

secondpilot, есть спец лампочки на дин рейку Светильник аварийный LE-230

0
Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

08.08.2011 в 14:21:17

Kamikaze написал : Ключевое слово "(боковые) Вспомогательные / сигнальные контакты для автоматов" пристыковываете к автомату, прицепляете лампочку и вуаля.

Смотрел на такие. Самый простой типа ИЭК КСВ47. Я только не понял как он работает. Т.е. при включенном автомате контактор разомкнут, а при срабатывании автомата замыкается контактор включается нагрузка контактора?

Марсик написал : Решение "в лоб" - реле с нормально замкнутыми контактами на линии этого АВ.

А можно пример таких реле? Хотя б производителя - чтоб поискать

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

08.08.2011 в 14:27:50

КСВ47 служит для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов. КСВ47 выполняет функцию сигнализации положения механизма взвода ВА47.После установки модуля в зацепление с механизмом ВА47 при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА47. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания). В верхней части модуля предусмотрена площадка, при нажатии на которую происходит принудительный сброс механизма и переключение контактов.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

08.08.2011 в 14:30:54

Anat78 вот-вот читал и нифига не понял но на нем есть маркировка силы тока и напряжения а вот есть ли контакты - хз ))

0