12.09.2011 в 18:05:02

не парьтесь с количеством лампочек, ставится 6-10А на 1.5 меди , меньше тоже ставить смысла нет

0
Аватар пользователя
Diablo GT

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

12.09.2011 в 18:06:13

т.е. нет смысла ставить 16А и 6А, золотая середина 10А?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.09.2011 в 18:08:01

Diablo GT написал : золотая середина 10А?

10 дешевле 6ти, а 16 уже на границе для полторашки

0
Аватар пользователя
Diablo GT

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

12.09.2011 в 18:12:08

haramamburu, спасибо, возьму на 10А

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

13.09.2011 в 06:45:18

DrPilman написал : А в чем тайный смысл гофры за подвесным потолком? Ведь кабель закреплен на плите перекрытия (потолок), а от внешнего мира - от механических повреждений его отделяет материал подвесного потолка. Если кабель лежит внутри плиты перекрытия - в кабель-канале, то повредить его больше шансов чем при наличии подвесного потолка. Часто люди даже не задумываются о том, что внутри плиты что-то может быть проложено из коммуникаций.

Особого смысла нет, только механическая защита. У гипсокартонового профиля острые кромки, кабель повредить ничего не стоит. Что касается точечных светильников, отодвиньте кабель в сторону от непосредственного нагрева и больше ничего не надо.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2011 в 11:47:57

суть проблемы при проверке фазы пробник горит не ярко но при косании стены( или земли на резетках) руками более ярче .в чем может быть проблема? и еше вопрос почему при контакте с одной лиш фазой горят софиты хотя ни земля ни ноль не подключены? если можно поподробней )

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2011 в 12:20:41

Dжон,для начала какой у вас пробник? попробуйте обычный без батареек. Софиты какие?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

13.09.2011 в 13:11:50

NazAnd написал : У гипсокартонового профиля острые кромки, кабель повредить ничего не стоит.

особенно если провод закреплен свободно ,с провисами.

в помещениях где есть подвесные потолки,при открывании и закрывании входных дверей ,в полостях между капитальным потолком и подвесным и основным помещением начинают гулять воздушные потоки уравниванивая давление между помещением и межпотолочным пространством.конечно они слабые но с годами провисающий провод вполне может перетереться о зазубреные конструкции потолка.я встречал такое,но потертось была едва заметной.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

13.09.2011 в 13:23:31

Чисто с практической точки зрения, я абсолютно не уверен, что гипсокартонщики будут обращаться с голым кабелем более аккуратно, чем с кабелем в гофре, скорее наоборот. А иногда так его запихают, что приходится заниматься "рыбалкой", пытаясь различными крючками вытащить концы. А еще бывает спасает от прямого попадания самореза...

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

13.09.2011 в 14:07:09

В одном месте плоский кабель ВВГ нг замурован в штукатурку так, что около 2 см внешней оболочки оказались четко заподлицо с плоскостью стены. Т. е. эти 2 см будут закрыты только шпатлевкой - около 1-2 мм. Оставлять так, или переделать и заглубить кабель в штукатурку?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.09.2011 в 14:14:34

DrPilman написал : Т. е. эти 2 см будут закрыты только шпатлевкой - около 1-2 мм. Оставлять так, или переделать и заглубить кабель в штукатурку?

халтура, конечно - за такое надо дрючить, однако, совершенно не страшно, пока изоляция кабеля не повреждена.

0
Аватар пользователя
Деметрий

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 149

13.09.2011 в 14:37:10

мастер сказал что для установки розеток в двойной и тройной рамке нужны определенные подрозетники которые рассчитаны для такой установки, мол они позволяют строго выдержать размер для установки. А как выглядят эти подрозетники? Что мне искать в магазине? Нужно для монтажа в кирпичную стену.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.09.2011 в 14:49:26

можно обычными подрозетниками типа таких, которые стыкуются друг с другом: http://www.electro-mpo.ru/card15054.html Можно гладкими подрозетками со стыковочными узлами http://www.electro-mpo.ru/card15053.html + http://www.electro-mpo.ru/card15051.html можно взять общий подрозетник на определённое количество розеток (постов) http://www.electro-mpo.ru/card19691.html

общий подрозетник попроще монтировать, зато он подороже в 10 раз. В принципе, подрозетник - не самый дорогой элемент розеточного блока в любом случае...

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146194 - вот тут обсуждали уже.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

13.09.2011 в 17:10:16

Ув. Гуру вопрос такой. Нужно провести эл.проводку в помещении в котором предусмотренно установка гкл перегородок, но их пока нет. Как это делается? Если нет стен , а нужно. И еще, друг купил офис небеольшой, нужно тоже развести эл.проводку. В наличии только, выходящий из стены кабель 4x4, т.е три фазы и ноль и никакого намека на землю.Это так должно быть и подразумевается самостоятельное разделение PEN?

0
Аватар пользователя
rombess

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 8

13.09.2011 в 17:57:02

Огромное спасибо! До конца не понял, но виден свет в конце тунеля. Буду обдумывать. Что-то в этом есть... :a