26.09.2011 в 11:40:16
пожалуйста, тыкните носом. Нужна схема по резервной запитке ИЖД от бензогенератора.
26.09.2011 в 12:53:04
Вчера держал в руках автомат фирмы Hager с характеристикой - B.
На автомате написано: MB132A, ниже: B20
На официальном сайте написано , что автомат с маркировкой - MB132A, это однополюсный автомат с номинальным током - 32A. Вопрос - почему на автомате MB132A указано - В20?
26.09.2011 в 12:55:03
DrPilman написал : MB132A, это однополюсный автомат с номинальным током - 32A. Вопрос - почему на автомате MB132A указано - В20?
Пираты совсем охренели! :)
а вообще, в Интернете полно именно таких MB132A В20
и в то же время, например, тут
26.09.2011 в 12:57:41
Т. е. это подделка? В Минске с характеристикой B нашел только Hager. Был только что на сайте, там похожая ерунда, только для характеристики - С!!!
27.09.2011 в 06:57:25
На всех отходящих линиях стоят УЗО 30мА, нужно ли на входной ставить УЗО допустим на 100мА?
27.09.2011 в 09:28:53
NazAnd написал : нужно ли на входной ставить УЗО допустим на 100мА?
для повышения уровня защиты проводки от возгорания из-за некачественной изоляции нужно, а для повышения уровня защиты от поражения человека электрическим током при косвенном прикосновении - абсолютно бесполезно. Решайте сами.
27.09.2011 в 13:33:47
После (ремонта?) в подвале, стала бится вода в кране. Дом 9ка панелька, стояки все пластик. Может быть, что новый насос пробивать и еще заметил, что в кране с холодной водой идет сначала горячая(секунд 30) что это?
27.09.2011 в 14:16:14
Anat78 написал : узо на насос для проверки
Понимаю, только это хозяство УК и доступа туда нет. Квартира полностью под узо, стояк электричесткий новый( 5проводка) Насколько знаю была модернизация и все делали по новому. Без доступа, что сделать можно? Или только жаловаться в УК?
27.09.2011 в 14:45:36
Alexiy написал : 100 или 300 мА?
30мА, селективного нет. Квартира на 8 этаже, а насос стоит в подвале (если это насос). Может кто проточник становил...на там же стояке? Хотя началось вроде как после того, как ремонт насосной проводился. Блин жену бЪет, а меня нет )
27.09.2011 в 14:59:19
CAMPER написал : Блин жену бЪет, а меня нет )
у неё шкурка понежнее. :) Проверить напряжение между металлическими частями водопровода, между ними и ванной, в момент слива из неё воды... Попробовать повторить в разное время...
27.09.2011 в 15:17:11
Alexiy написал : Проверить напряжение между металлическими частями водопровода, между ними и ванной, в момент слива из неё воды... Попробовать повторить в разное время...
Кухня, из метала только кран. Пол кафель. Будем замерять относительно земли/нуля в соседней розетке.
27.09.2011 в 16:10:15
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, делаю розетки в квартире. При бурении очередного отверстия под розетку, наткнулся в стене на металлический стержень. Так вот вопрос, это просто арматура и от нее можно смело избавиться, или же это может быть заземление??? Очень сильно извиняюсь если вопрос глупый,
в электрике я совсем недавно. Спасибо!