ZIDIZ написал : Ноль нужно разделить сразу после вводного автомата на ноль и защитный ноль
PE и PEN коммутировать (автоматами, УЗО, рубильниками и т.д. и т.п.) запрещается. Совмещенный ноль (PEN), должен делиться до любых (защитно-)коммутационных аппаратов, в этажном щитке, подключенном к трехфазному стояку. Если, конечно, сечение его позволяет.
ZIDIZ написал : После разделения защитный и рабочий нулевые проводники ПЕРЕСЕКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ!!!
Несколько двусмысленно звучит. Не должны соединяться, а пересекаться - сколько угодно.