ZIDIZ написал : Ноль нужно разделить сразу после вводного автомата на ноль и защитный ноль

PE и PEN коммутировать (автоматами, УЗО, рубильниками и т.д. и т.п.) запрещается. Совмещенный ноль (PEN), должен делиться до любых (защитно-)коммутационных аппаратов, в этажном щитке, подключенном к трехфазному стояку. Если, конечно, сечение его позволяет.

ZIDIZ написал : После разделения защитный и рабочий нулевые проводники ПЕРЕСЕКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ!!!

Несколько двусмысленно звучит. Не должны соединяться, а пересекаться - сколько угодно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

04.11.2011 в 14:16:39

Сорри...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.11.2011 в 15:12:17

ZIDIZ написал : Ноль нужно разделить сразу после вводного автомата на ноль и защитный ноль,

так тоже нИзя!

0
Ruki2
Ruki2
Местный

Регистрация: 04.10.2009

Жигулевск

Сообщений: 256

04.11.2011 в 16:13:46

haramamburu написал : так тоже нИзя!

Для полноты картины. Приходят в квартиру две алюминиевые жилы, сечение вроде 4мм. В подвале трёхфазный щит. Ноль на нём прикручен на корпус, корпус видимо заземлён. Вводного автомата у меня нет, сразу идут ноль и фаза на счётчик (возможно и неправильно я сделал). После счётчика ноль на колодку и УЗО, фаза по автоматам. Так всё-таки можно подсоединить землю на колодку с нолями или лучше пока оставить неподключенной?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.11.2011 в 16:35:21

Ruki2 написал : сечение вроде 4мм

Ruki2 написал : корпус видимо заземлён

Нужна точная информация. Основываясь на этой подключать 3 провод нельзя.

Ruki2 написал : Вводного автомата у меня нет, сразу идут ноль и фаза на счётчик (возможно и неправильно я сделал)

Проектно как было?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.11.2011 в 16:50:06

Ruki2 написал : Приходят в квартиру две алюминиевые жилы, сечение вроде 4мм.

Да хоть 40мм, и не важно где и в каком состоянии 3х фазный щит, "заземлен" или нет - НЕЛЬЗЯ с двух жил получить N и PE !!! ЗЫ исключение - ответвление от ВЛ

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.11.2011 в 16:58:07

Ruki2 написал : Ноль на нём прикручен на корпус,

Это в хате?

0
Roman1982
Roman1982
Новичок

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

04.11.2011 в 16:59:36

Здравствуйте, мне нужен совет по выбору автоматических выключателей. Есть возможность приобрести автоматы IEK по цене 38-50 рублей и Schneider Electric по 90-120 рублей, стоит-ли переплачивать за Schneider Electric? Не разу не видел вышедших из строя или не сработавших IEK, проблемы были только в TDM (один автомат сгорел и УЗО АВДТ-64 отработало меньше месяца....)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.11.2011 в 17:20:22

Roman1982 написал : Есть возможность приобрести автоматы IEK по цене 38-50 рублей и Schneider Electric по 90-120 рублей, стоит-ли переплачивать за Schneider Electric?

Эт смотря куда ставите ...

0
Roman1982
Roman1982
Новичок

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

04.11.2011 в 17:40:14

haramamburu, ну для квартиры, деревенского дома... на розетки и освещение...

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

04.11.2011 в 17:41:45

Иэк электронные, шнайдер электромеханические. Отсюда и разница, а не только изза бренда.