18.11.2011 в 19:40:16
CAMPER написал : По какой формуле считали?
По формуле площади круга, полагаю... А что не так?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.11.2011 в 20:19:53
Всем большое спасибо!!! Все заработало, а точнее засветилось! ;)
18.11.2011 в 21:15:09
Действительно ВВГ- кабель (прям как на экзамене...) Площадь посчитана по известной формуле; одна жила там белая, другая- белая с голубой полоской. Меня все- таки смущает недостаточное сечение: 1,23 это явно не 1,5 мм^2
18.11.2011 в 21:53:16
Дело в том, что производители не придерживаются сечения, но придерживаются проводимости т.е кабель должен выдерживать длительно допустимые токи согласно ГОСТа, а что они туда намешают это дело десятое. Но далеко не все придеживаются ГОСТов. Поэтому чтобы не попасть в пролет покупайте продукцию проверенных пороизводителей у проверенных поставщиков
18.11.2011 в 22:43:34
Игорь50, Не томите душу, отпишите хоть в чем проблема была?
18.11.2011 в 22:44:55
Любитель_Эл, Из российских советуют Севкабель. Если занесет к нам на юга - Одескабель без вариантов.
18.11.2011 в 22:48:37
Dima007 написал : А как потом подключать кабель к щиту и потребителям? Наугад?
а есть какая-то разница (для лампочек, для розеток) где фаза а где ноль? ведь если я выдерну вилку выдерну, переверну и снова воткну- холодильник ведь не превратится в обогреватель:) или есть какие-то приборы чувствительные к этому делу?
18.11.2011 в 22:51:01
werf10 написал : а есть какая-то разница
конечно есть... На выключатель надо бы знать что пускаешь, фазу или нуль.
Да и розетки, если уже переделываешь, то стоит подключать идентично
18.11.2011 в 22:59:38
drdollar написал : Да и розетки, если уже переделываешь, то стоит подключать идентично
то есть так - для красоты и порядка.
drdollar написал : На выключатель надо бы знать что пускаешь, фазу или нуль.
это да, про это забыл :o хотя некоторым людям (таким как мой тесть, например :) ) как фиолетово:(
19.11.2011 в 12:53:24
Здравствуйте, вопрос такой:
У меня в комнату заведены два провода от двух автоматов на 16А. Хочу сделать две розеточные группы и свет. Какой лучше поступить: - 1 автомат на первую розеточную группу + свет, второй автомат на вторую розеточную группу. ИЛИ все-таки - 1 автомат на свет и 1 на все розетки.
Благодарю за помощь!
19.11.2011 в 12:56:05
Что за провода (должен быть кабель)? Какая нагрузка планируется (и в будущем)?
19.11.2011 в 13:26:43
кабель ввг3х2.5 в комнате 4 розетки нагрузка: компьютер, обогреватель, утюг, телевизор, домашний кинотеатр
19.11.2011 в 14:32:28
werf10 написал : а есть какая-то разница (для лампочек, для розеток) где фаза а где ноль?
"Раз пошла такая пьянка..." кроме разрыва фазы необходимо... фазу на "пятачек" , а нуль на "юбку"
19.11.2011 в 14:41:21
haramamburu написал : фазу на "пятачек" , а нуль на "юбку"
:swoon это чё? ps мне память не изменяет? : синий -ноль, коричневый - фаза, прально?