03.12.2011 в 21:33:29
всю жизнь изоляцию бокорезами снимаю. хотя у меня и стриперов есть много разных . привык наверное:)
03.12.2011 в 23:10:30
витаон написал : всю жизнь изоляцию бокорезами снимаю. хотя у меня и стриперов есть много разных . привык наверное
А народец то порой мучается, хватая их неправильной стороной.
03.12.2011 в 23:17:41
Netlog написал : А народец то порой мучается, хватая их неправильной стороной.
в моё время нас всех учили как ими пользоваться . и во время учёбы и на производстве.
04.12.2011 в 13:25:00
3 АВ по 20А стояли работали стабильно, добавился ещё 1 на 16А с отдельной линией(стиралка). Теперь после того начинает работать стиралка, выбивает один из 20А или два может,но не стиралка. На АВ 20А (свет ~ 200Вт, комп, телик). Если не включать стиралку,то АВ не выбивает. В чём проблема может быть?Старые АВ уже,заменить? Но тогда почему выбивают когда только включаешь стиралку?
04.12.2011 в 13:44:38
d1medrol, померить токи. стиралка на не зависимой группе не должна влиять! схема собрана правильно?
04.12.2011 в 13:56:43
aleks7777ef, всё правильно,разве что перемычка на стиралку в 2,5 квадрата,до этого шло в 6.Ещё отсутствует счётчик, расходится сразу провод на 2 квартиры сразу на АВ. Факт!если стиралку не включать или отключитьи АВ(стиралки) то все АВ работают нормально.
04.12.2011 в 14:23:08
d1medrol, перемычка на автомат сделана с зажима другого автомата? если на тот приходит провод большего сечения возможно плохой контакт и нагрев соединения! провода разного сечения плохо зажимаются в одном автомате!
04.12.2011 в 14:44:14
АВ который выбивает расключён нормально,приходит и уходит провод одного сечения.
04.12.2011 в 14:47:08
Фото щита можно увидеть?
04.12.2011 в 14:47:46
d1medrol, ну не знаю. а как быстро при включении стиралки выбивает? проверти на нагрев автоматы. если холодные то просто чудеса. хорошо бы токи померить тогда все станет ясно!
04.12.2011 в 14:54:52
MAVr 34, к сожелению не сфоткал. aleks7777ef, при включении фена 1,6КВт 20 минут работал всё нормально АВ холодные. При включении стиралки на 60t(при нагреве) 2-3 минуты бьёт АВ(но совсем другой)
04.12.2011 в 16:51:53
d1medrol, надо мерить токи и смотреть схему. даже если не исправна стиральная машина должен срабатывать автомат на нее.
04.12.2011 в 20:06:24
Ребята, есть ли люстры и светильники с заземлением? А если нет, то есть ли смысл проводить 3х1,5? Или на освещение и 2х1,5 можно?
04.12.2011 в 20:16:06
Упс, вопрос снимается, почитал соответствующие темы
05.12.2011 в 09:09:41
ZIDIZ написал : Ребята, есть ли люстры и светильники с заземлением?
Есть и всё чаще попадаются в последнее время
ZIDIZ написал : А если нет, то есть ли смысл проводить 3х1,5?
Да. ПУЭ требует бытовую проводку делать 3-проводной вне зависимости от класса защиты установленного оборудования
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.