По теме: В 222 можно как моно-, так и многопроволочные провода засовывать. Обжимать на надо (да и не залезет).
П.С. Соединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом захватывает до 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильные до 2,5 мм². И без инструментов.
Dorian написал :
Тогда когда применяется способ "измеряется сопротивление изоляции каждого провода относительно остальных заземленных проводов."
По идее всегда, если есть возможность. Чаще: открыл борно- три конца (обмотки внутри статора собраны звездой), зацепил один из них и корпус, есть 0,5 МОм- гут, нет- аут.
ПУЭ написал :
п.1.8.15.
...
Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки относительно корпуса.
Значения испытательных напряжений приведены в табл. 1.8.9. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Здравствуйте! Возник вопрос - есть ли в природе стандартные квадратные розетки на 4х RJ45, В магазинах 2х45 или 45+11, но по слухам такое в природе есть... Гуглил, просматривал каталоги легранда, толку ноль пока что(((
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=218714&d=1311720822 вот вроде оно (или нет?), поиском нашел в соседней теме... 2 розетки WAN от 2х провайдеров, еще 1 на противоположную стену (возможно комп будет стоять именно там) и еще 1 на кухню. Там будет возможно тоже что-то стационарное хайтечное (холодильник, хехехе)
Узнать бы производителя и артикул
Всем здравствуйте.
Такой вопрос. Кабель ВВГ 3х4 на варочную поверхность (7 кв) в стене без гофры. Пару дней назад стены заштукатурили - еще сырые. Решил проверить пробником - одна жила на стенку замыкает. Добрые слова сразу кончились. Две другие жилы в порядке. Кабель крепил сам, явных порывов изоляции не заметил. Проверил все другие кабеля (тоже ВВГ) - там все хорошо. Что посоветуете? Вырывать? Оно конечно и кабель сейчас недешевый и время уйдет. Только если потом проблемы будут то будет еще веселее... Скажите ваше мнение.
скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали - подождите пока высохнет утечка пропадет. ну а если нет - то надо будет очищать кабель от штукатурки и смотреть изоляцию.
проверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми
maksim124 написал :
Пару дней назад стены заштукатурили - еще сырые. Решил проверить пробником - одна жила на стенку замыкает.
bor44 написал :
роверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми
Если чистые и не подключенные никуда звонятся. То я бы поменял кабель. Это вы еще мегером не звонили.
bor44 написал :
скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали
У меня был случай на одном коттедже. Джамшуты так старательно штукатурили стены с по быстренькому прибитым по поверхности кабелем, что буквально ПЕРЕПИЛИЛИ одну из жил в углу стены. Хорошо что начисто ее отрезали и мы при ревизии проводки это обнаружили. Вот если бы волосину меди оставили, а она потом сдохла . Вот был бы номер.
То ТС смекаешь?