drdollar написал :Dmitriy.K, а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?
лампы будут размещены цоколем вверх, а это как говорят (собственного опыта не было) для энергосберегающих ламп большой мощности не желательно - перегорает ЭПРА.
drdollar написал :maksim124, конечно выбросить. На 7 КВт (и автомат С32) нужен ВВГ-нг-LS 3х6 мм. кв.
Ну а в четверке обрежете поврежденный конец и используете под какую-либо силовую розетку 20А в гараже (ну или подарите/продадите кому-нить)
Я считал в "электрике" для 3-х жильного в воздухе да еще и с коэффициентом использования 1 - то есть на все 4 конфорки на максимум.
В ПУЭ 3х4 до 35А, а у меня 34 максимум, 3х6 до 34А это для 3-х жильных проводов:
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение Ток *, А, для проводов и кабелей
токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных
жилы, мм2 при прокладке
в воздухе в земле
1,5 19 27
2,5 25 38
4 35 49
6 42 60
20А-? Ну... в быту можно рискнуть и поставить на 2,5... Однако кабель должен быть ну очень гарантированно качественнным (да Вы же и сами прекрасно знаете)