vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

14.02.2012 в 21:59:34

drdollar написал : это как? при КЗ они что у Вас последовательно отключаться станут? :)

Так они сделали для того, чтобы при КЗ отключался автомат в квартирном щитке (25), а не в этажном(32). В щитке этажном автомат получается в качестве рубильника.

drdollar написал :

  1. Селективность добивается типом автомата. Читать тут и тут

Почитаю обязательно Так, как понимаю правильным будет в квартирном щитке установить автомат 25A типа B?

drdollar написал : ;выкиньте эти клемники и купите нормальные типа этих.

  1. У этих ограничение по току большое. он от 10А расплавится.

Когда буду менять счетчик вообще избавлюсь от них, к окончании ремонта квартиры

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

14.02.2012 в 22:03:02

vanomur написал : Так они сделали для того, чтобы при КЗ отключался автомат в квартирном щитке (25), а не в этажном(32).

Да не будет там у вас селективности при КЗ... если только по перегрузу

0
werf10
werf10
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

14.02.2012 в 22:55:05

вот такой вопрос: подключение точечных светильников, точнее конца провода к которому эти светильники подключаются. см рисунок. 1 вариант я так сделал у нас в зале, все норм работает. хотя теоретически если перегорят (тьфу-тьфу) все светильники-получится КЗ :(

2 вариант сделал племянник у одной нашей родственницы, сейчас у нее часть светильников отсутствует, в целом свет не работает. она говорит что они часто стали перегорать и она перестала ими пользоваться (слава Богу, это не основное освещение) при таком варианте если перегорает последний светильник-вся гирлянда не пашет, так?

какой вариант всё-таки лучше ? у меня впереди еще кухня на 4 светильника. и в почему у родственницы могли часто гореть светильники?

ps есть вопросик: это нормально что АВ при встряхивании немного тарахтит?

0
Вложение
vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

14.02.2012 в 23:02:52

1 вариант не может работать это и есть КЗ

0
werf10
werf10
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

14.02.2012 в 23:12:59

drdollar написал : а лучше - вызвать сервис-центр... Все-таки не лампочку поменять

я недавно менял ТЭН на LG могу поделиться опытом

0
werf10
werf10
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

14.02.2012 в 23:46:18

vanomur написал : 1 вариант не может работать это и есть КЗ

ааа ну да... чё-т не то, наверн память подвела, уж полгода как.
значит видимо так

а это по сути 2й вариант. тогда почему у тети перегорают лампочки? перегрев?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.02.2012 в 23:49:21

vanomur,

haramamburu написал : Да не будет там у вас селективности при КЗ... если только по перегрузу

+1 сам так раньше думал :) А потом сделал КЗ "на пробу": и С10, и С25 и С50 сработали одновременно :p

haramamburu написал : если только по перегрузу

тоже не будет. С32 просто никогда не перегрузится при С25 ниже по линии. Не успеет просто.

werf10 написал : и снова здрасьте! купил наконец АВ Moeller

опять обращаю Ваше внимание, что им уже минимум более года - теперь они Итон. но тарахтеть резонно будет и Легран, пока Вы отверткой не затяните клемму. Есть информация, что помогает :)

werf10 написал : я так сделал у нас в зале, все норм работает

обманываете. Либо от Ваших светильников до КТП нет ни одного автомата :) Что-то не так нарисовали. Вариант № 2 - классическое параллельное включение - школа, труд 5-й класс.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.02.2012 в 23:51:50

werf10, по непроверенной информации производителя, галогенки перегорают в случае установки под углом более 4* (правда речь о трубках в прожекторы). В Вашем случае ответ скорее всего банально прост - кЕтай. Попробуйте перейти на псевдогерманию.

0
vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

15.02.2012 в 00:54:24

Danila_K написал :

  1. Селективность добивается типом автомата. Читать тут и тут

как понимаю правильным будет в квартирном щитке установить автомат 25A типа B?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

15.02.2012 в 01:14:50

drdollar написал : тоже не будет. С32 просто никогда не перегрузится при С25 ниже по линии. Не успеет просто.

Это и есть селективность... по перегрузу

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.02.2012 в 02:24:45

псевдо:)селективность

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу