14.02.2012 в 21:59:34
drdollar написал : это как? при КЗ они что у Вас последовательно отключаться станут? :)
Так они сделали для того, чтобы при КЗ отключался автомат в квартирном щитке (25), а не в этажном(32). В щитке этажном автомат получается в качестве рубильника.
drdollar написал :
- Селективность добивается типом автомата. Читать тут и тут
Почитаю обязательно Так, как понимаю правильным будет в квартирном щитке установить автомат 25A типа B?
drdollar написал : ;выкиньте эти клемники и купите нормальные типа этих.
- У этих ограничение по току большое. он от 10А расплавится.
Когда буду менять счетчик вообще избавлюсь от них, к окончании ремонта квартиры
14.02.2012 в 22:03:02
vanomur написал : Так они сделали для того, чтобы при КЗ отключался автомат в квартирном щитке (25), а не в этажном(32).
Да не будет там у вас селективности при КЗ... если только по перегрузу
14.02.2012 в 22:55:05
вот такой вопрос: подключение точечных светильников, точнее конца провода к которому эти светильники подключаются. см рисунок. 1 вариант я так сделал у нас в зале, все норм работает. хотя теоретически если перегорят (тьфу-тьфу) все светильники-получится КЗ :(
2 вариант сделал племянник у одной нашей родственницы, сейчас у нее часть светильников отсутствует, в целом свет не работает. она говорит что они часто стали перегорать и она перестала ими пользоваться (слава Богу, это не основное освещение) при таком варианте если перегорает последний светильник-вся гирлянда не пашет, так?
какой вариант всё-таки лучше ? у меня впереди еще кухня на 4 светильника. и в почему у родственницы могли часто гореть светильники?
ps есть вопросик: это нормально что АВ при встряхивании немного тарахтит?
14.02.2012 в 23:02:52
1 вариант не может работать это и есть КЗ
14.02.2012 в 23:12:59
drdollar написал : а лучше - вызвать сервис-центр... Все-таки не лампочку поменять
я недавно менял ТЭН на LG могу поделиться опытом
14.02.2012 в 23:46:18
vanomur написал : 1 вариант не может работать это и есть КЗ
ааа ну да... чё-т не то, наверн память подвела, уж полгода как.
значит видимо так
а это по сути 2й вариант. тогда почему у тети перегорают лампочки? перегрев?
14.02.2012 в 23:49:21
vanomur,
haramamburu написал : Да не будет там у вас селективности при КЗ... если только по перегрузу
+1 сам так раньше думал :) А потом сделал КЗ "на пробу": и С10, и С25 и С50 сработали одновременно :p
haramamburu написал : если только по перегрузу
тоже не будет. С32 просто никогда не перегрузится при С25 ниже по линии. Не успеет просто.
werf10 написал : и снова здрасьте! купил наконец АВ Moeller
опять обращаю Ваше внимание, что им уже минимум более года - теперь они Итон. но тарахтеть резонно будет и Легран, пока Вы отверткой не затяните клемму. Есть информация, что помогает :)
werf10 написал : я так сделал у нас в зале, все норм работает
обманываете. Либо от Ваших светильников до КТП нет ни одного автомата :) Что-то не так нарисовали. Вариант № 2 - классическое параллельное включение - школа, труд 5-й класс.
14.02.2012 в 23:51:50
werf10, по непроверенной информации производителя, галогенки перегорают в случае установки под углом более 4* (правда речь о трубках в прожекторы). В Вашем случае ответ скорее всего банально прост - кЕтай. Попробуйте перейти на псевдогерманию.
15.02.2012 в 01:14:50
drdollar написал : тоже не будет. С32 просто никогда не перегрузится при С25 ниже по линии. Не успеет просто.
Это и есть селективность... по перегрузу
15.02.2012 в 02:24:45
псевдо:)селективность
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу