сделайте два ввода по 6кв.узо должно превышать по номиналу сумму токов автоматов после него. я бы и на свет узо поставил.промежуточные автоматы после узо не нужны только групповые.узо и втоматы прямо в щите квартиры
21.04.2012 в 20:34:35
Сумма групповых автоматов на одном узо 64А т.е. максимально возможный ток 50А (ограничивается вводным автоматом). Тогда надо делать вводы 10 кв.мм или ставить промежуточные автоматы для защиты подводящих проводов меньшего сечения. Так?
21.04.2012 в 20:45:59
груповые автоматы защищают провод соответствующего сечения. и всё.если следовать логике по вашему то например на частный дом с щитом на 36 автоматов общим амперажем больше 100а надо ставить тоже такой вводной. вы же не собираетесь нагружать каждый автомат по номиналу и все одновременно. ваш вводной будет защищать провод 6кв и ограничиват потребление на 11квт нагрузки.
21.04.2012 в 21:04:57
Нет, я это не говорю. Я говорю, что если на одном подводящем в квартирный щиток проводе в 6 кв.мм (который выдерживает до 34А) висит 4 группы с групповыми автоматами по 16А. И если все группы одновременно загрузить на 12А (а почему бы и нет?), то подводящий провод будет перегружен (48А). Для этого и предполагается ставить промежуточный автомат для защиты подводящего провода в подобных (вполне вероятных) случаях. Или выбрать сечение подводящего провода согласно номинала вводного автомата (у меня 50А, значит 10 кв.мм).
21.04.2012 в 21:23:36
откуда цифра 34 а
21.04.2012 в 21:42:00
Если кабель 3х жильный ВВГ проложен в гофре (пластиковой) под стяжкой пола, то какую таблицу и колонку нужно смотреть?
21.04.2012 в 21:50:20
serj123 не выносите себе мозг 6 только нормальная с выдержаным сечением 10квт тянет смело. не представляю ситуацию когда в быту его можно перегрузить. если это конечно не частный большой дом и вы не какой нибудь кулибин со сварками всякими. для этого и применяется при расчётах коэффициент включения мощности. на всю нагрузку сеть не считают. хотя это конечно отлично когда всё по заявленой и имеющейся мощности на 100пр и с запсом сделано. но это лишние деньги
21.04.2012 в 23:42:21
Я не выношу себе мозг, просто пытаюсь разобраться. Приведенные Вами таблицы из ПУЭ видел неоднократно, но куда смотреть в моем случае не понял. :confused:
Что касается проводки, то протащить 3x6 в одной гофре не получится... В лучшем случае фазу+ноль и землю в 2х гофрах.
21.04.2012 в 23:49:52
я по подъезду пускаю в кабель канале.гофра только через проход стены .сверлю прямо из щитка квартирного . даже ничего внутри не повреждается.а дырку можно любую сделать. никогда не встречал проблемы завести вводной кабель. не бывает такого. имхо у меня.
22.04.2012 в 00:37:55
Новостройка. В кабель канале нельзя, УО запрещает. Только в гофрах под стяжкой пола общего коридора. Вот и приходится мудрить...
22.04.2012 в 00:50:39
кидайте отдельные моножилы
22.04.2012 в 01:00:34
В разных гофрах можно?
22.04.2012 в 01:03:28
можно какая разница.тогда уж10 тащите
22.04.2012 в 02:07:43
Значит так: оставляю в коридорном щитке только счетчик и вводной автомат, от него тащу в квартиру 10 кв.мм., там этот ввод разветвляется на несколько УЗО, от каждого УЗО по несколько групповых автоматов свет, розетки, плита?
22.04.2012 в 03:32:07