andron01, совершенно в дырочку. извините за мой французский )))
21.04.2012 в 18:07:00
andron01, совершенно в дырочку. извините за мой французский )))
21.04.2012 в 18:08:48
Хотя на самом деле с выводом наверх (над навесным шкафчиком) все равно ничего не получится. На кухонном фартуке будут выключатели, а они же только на 10А рассчитаны, а будут находиться под защитой автомата на 16А, что есть хорошо. В общем надо от кухонного выключателя тянуть линию на 1,5 мм2.
21.04.2012 в 18:20:48
andron01, я не совсем понял... это вы задали вопрос об освещении или просто поддерживаете дискуссию? что вы сможете протянуть от выключателя? фазу? а ноль? где вы возьмете нейтраль?
21.04.2012 в 18:30:45
anfly написал : что вы сможете протянуть от выключателя? фазу? а ноль? где вы возьмете нейтраль?
Я смогу протянуть от групповой линии освещения кухни кабель на 1,5 мм2 в котором будет 3 жилы (L, N, PE), вопрос в том тянуть или просто взять питание от расположенных рядом на кухонном фартуке розеток. Судя по всему получается, что надо тянуть.
21.04.2012 в 18:39:40
andron01, я уважаю ваше решение и спорить не буду. я больше практик, нежели теоретик. если у вас есть сомнения, сфоткайте то, что вас есть, и нарисуйте то, что хотите сделать.
21.04.2012 в 19:20:29
Есть такая схема разводки электричества в квартире:
21.04.2012 в 19:27:36
мудрёно.зачем столько вводов. дифавтоматы сами по себе защита. если ставить то узо. я бы сделал .2 линии . на печь и на всё остальное и щиток со всем внутри хаты
21.04.2012 в 19:53:44
Знаю, что мудрёно... Дифавтоматы согласен надо заменить на узо. Сделать один ввод 3x10 несколько проблематично из-за тонких гофр (хотя их 5 штук), в лучшем случае можно фазу-ноль-землю тянуть в разных гофрах.
Какие вообще недостатки есть у показанной схемы?
21.04.2012 в 20:08:21
сделайте два ввода по 6кв.узо должно превышать по номиналу сумму токов автоматов после него. я бы и на свет узо поставил.промежуточные автоматы после узо не нужны только групповые.узо и втоматы прямо в щите квартиры
21.04.2012 в 20:34:35
Сумма групповых автоматов на одном узо 64А т.е. максимально возможный ток 50А (ограничивается вводным автоматом). Тогда надо делать вводы 10 кв.мм или ставить промежуточные автоматы для защиты подводящих проводов меньшего сечения. Так?
21.04.2012 в 20:45:59
груповые автоматы защищают провод соответствующего сечения. и всё.если следовать логике по вашему то например на частный дом с щитом на 36 автоматов общим амперажем больше 100а надо ставить тоже такой вводной. вы же не собираетесь нагружать каждый автомат по номиналу и все одновременно. ваш вводной будет защищать провод 6кв и ограничиват потребление на 11квт нагрузки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу