Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 20:08:21

сделайте два ввода по 6кв.узо должно превышать по номиналу сумму токов автоматов после него. я бы и на свет узо поставил.промежуточные автоматы после узо не нужны только групповые.узо и втоматы прямо в щите квартиры

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

21.04.2012 в 20:34:35

Сумма групповых автоматов на одном узо 64А т.е. максимально возможный ток 50А (ограничивается вводным автоматом). Тогда надо делать вводы 10 кв.мм или ставить промежуточные автоматы для защиты подводящих проводов меньшего сечения. Так?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 20:45:59

груповые автоматы защищают провод соответствующего сечения. и всё.если следовать логике по вашему то например на частный дом с щитом на 36 автоматов общим амперажем больше 100а надо ставить тоже такой вводной. вы же не собираетесь нагружать каждый автомат по номиналу и все одновременно. ваш вводной будет защищать провод 6кв и ограничиват потребление на 11квт нагрузки.

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

21.04.2012 в 21:04:57

Нет, я это не говорю. Я говорю, что если на одном подводящем в квартирный щиток проводе в 6 кв.мм (который выдерживает до 34А) висит 4 группы с групповыми автоматами по 16А. И если все группы одновременно загрузить на 12А (а почему бы и нет?), то подводящий провод будет перегружен (48А). Для этого и предполагается ставить промежуточный автомат для защиты подводящего провода в подобных (вполне вероятных) случаях. Или выбрать сечение подводящего провода согласно номинала вводного автомата (у меня 50А, значит 10 кв.мм).

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 21:23:36

откуда цифра 34 аhttp://www.adis-s.ru/catalog_7_12.html это когда кабель в трубе и нет теплоотдачи,смотрите другие таблицы

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

21.04.2012 в 21:42:00

Если кабель 3х жильный ВВГ проложен в гофре (пластиковой) под стяжкой пола, то какую таблицу и колонку нужно смотреть?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 21:50:20

serj123 не выносите себе мозг 6 только нормальная с выдержаным сечением 10квт тянет смело. не представляю ситуацию когда в быту его можно перегрузить. если это конечно не частный большой дом и вы не какой нибудь кулибин со сварками всякими. для этого и применяется при расчётах коэффициент включения мощности. на всю нагрузку сеть не считают. хотя это конечно отлично когда всё по заявленой и имеющейся мощности на 100пр и с запсом сделано. но это лишние деньги

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

21.04.2012 в 23:42:21

Я не выношу себе мозг, просто пытаюсь разобраться. Приведенные Вами таблицы из ПУЭ видел неоднократно, но куда смотреть в моем случае не понял. :confused:

Что касается проводки, то протащить 3x6 в одной гофре не получится... В лучшем случае фазу+ноль и землю в 2х гофрах.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 23:49:52

я по подъезду пускаю в кабель канале.гофра только через проход стены .сверлю прямо из щитка квартирного . даже ничего внутри не повреждается.а дырку можно любую сделать. никогда не встречал проблемы завести вводной кабель. не бывает такого. имхо у меня.

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

22.04.2012 в 00:37:55

Новостройка. В кабель канале нельзя, УО запрещает. Только в гофрах под стяжкой пола общего коридора. Вот и приходится мудрить...

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.04.2012 в 00:50:39

кидайте отдельные моножилы

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

22.04.2012 в 01:00:34

В разных гофрах можно?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.04.2012 в 01:03:28

можно какая разница.тогда уж10 тащите

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

22.04.2012 в 02:07:43

Значит так: оставляю в коридорном щитке только счетчик и вводной автомат, от него тащу в квартиру 10 кв.мм., там этот ввод разветвляется на несколько УЗО, от каждого УЗО по несколько групповых автоматов свет, розетки, плита?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

22.04.2012 в 03:32:07

Не могу найти медный кабель 16 мм^2 жесть