Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

06.06.2012 в 18:52:31

здравствуйте. господа-товарищи специалисты при работе посудомойки слегка бьёт током принимающего ванную. если есть очевидный ответ прошу помочь советом. ванная не заземлена. разводка медь. плита газовая земля отсутствует.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.06.2012 в 19:08:59

kuzmin59 написал : если есть очевидный ответ

ванна должна быть соединена с водопроводом

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

06.06.2012 в 19:16:58

юра Т написал : ванна должна быть соединена с водопроводом

ясно спасибо.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.06.2012 в 19:37:21

kuzmin59 написал : при работе посудомойки слегка бьёт током принимающего ванную

Перераспределите по времени прием ванны и работы ПМ.

юра Т написал : ванна должна быть соединена с водопроводом

А больше ни чего не надо?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.06.2012 в 19:44:53

ink_mast написал : А больше ни чего не надо?

много что надо, где то разжевывалось подробно это (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068), но пусть хотя бы это восстановит для начала

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

06.06.2012 в 19:46:39

[QUOTE=ink_mast;3137057]Перераспределите по времени прием ванны и работы ПМ конечно. я же не мазохист. если только с похмела.

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

06.06.2012 в 19:52:47

юра Т написал : много что надо, где то разжевывалось подробно это (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068), но пусть хотя бы это восстановит для начала

это то что я могу сделать сам. главное не навредить. не поможет вызову спеца.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.06.2012 в 20:22:09

юра Т написал : но пусть хотя бы это восстановит для начала

МСУП?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.06.2012 в 20:41:42

kuzmin59 написал : плита газовая земля отсутствует.

:(

kuzmin59 написал : если есть очевидный ответ прошу помочь советом.

Сделать "землю" по уму, или отказаться от использования всех электроприборов первого класса защиты.

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

06.06.2012 в 21:07:39

ПPOPAБ написал : :(

Сделать "землю" по уму, или отказаться от использования всех электроприборов первого класса защиты.

благодарю. приму к сведению

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

07.06.2012 в 10:22:46

Господа, маленькая просьба - проверить свежим взглядом схему банного щитка.

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.06.2012 в 10:49:44

Campan написал : Господа, маленькая просьба - проверить свежим взглядом схему банного щитка.

может выбор фазы предоставить автоматике? То есть свет в парилке будет 220вольт? Любите риск?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

07.06.2012 в 10:59:48

Anat78 написал : То есть свет в парилке будет 220вольт? Любите риск?

Ну, не обязательно 220, после АВ можно и транс поставить в щитке.

Anat78 написал : может выбор фазы предоставить автоматике?

Думал в эту сторону, но есть ещё дачный домик на 1 фазе, по этой причине хотелось бы по приезду вручную в зависимости от.

0
Аватар пользователя
mastacityusr

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Москва

Сообщений: 28

07.06.2012 в 13:45:03

как правильно подкл. дверной звонок типа зуммер - через автомат или напрямую? я так пониманию что в зуммере катушка на 220 - это практически КЗ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 14:33:58

mastacityusr написал : я так пониманию

неправильно понимаете. Там через катушку рабочий ток ничтожный. Никаких токов КЗ быть не должно. Правильно - всё через соответствующие защитные аппараты подключать.

0