20.06.2012 в 17:21:00
Alexiy написал : ELJO?
Во время ремонта всю получаемую информацию записываю в блокнот, чтобы всегда было под рукой. Записал как "Elko" - возможно, ошибся. Думаю, Вы были бы в курсе о решениях "конструктора" выключателей, если бы такие существовали :)
20.06.2012 в 20:14:59
Lyopa написал : Думаю, Вы были бы в курсе о решениях "конструктора" выключателей, если бы такие существовали
не, не обязательно. Я проектировщик и неплохо знаю лишь электроустановочные изделия Legrand - в других у меня нет надобности. Знаю лишь, что ELJO - это фирма, в своё время купленная Schneider Electric. Номенклатуру изделий данной марки не помню. Где-то бумажный каталог валялся. Наверное, выбросил уже.
21.06.2012 в 00:42:54
Какую КУП из этих лучше выбрать для накладного монтажа в санузел?
22.06.2012 в 06:31:29
andron01, Любая сгодится, если без фанатизма..
Кто опыт имел , полскажите ?!
Хотелось бы соединить валы двух рубильников /по 400А/ и вывести за пределы шкафа на одну рукоятку . Это будет аварийное отключение двух вводов в АВР.
22.06.2012 в 13:13:28
Подскажите, а есть ли в природе реверсивные рубильники управляемые внешним реле времени? Или что-то аналогичное - задача переключать вводные линии в зависимости от расписания.
22.06.2012 в 14:31:39
brusinky написал : а есть ли в природе реверсивные рубильники управляемые внешним реле времени
Нет. рубильник управляется руками. Надо делать схему на контакторах(мощные реле).
22.06.2012 в 21:11:36
Насяльника написал : Нет. рубильник управляется руками. Надо делать схему на контакторах(мощные реле).
Уверены?
Есть подозрение что у контакторов низкий ресурс.
22.06.2012 в 21:49:48
виит написал : Хотелось бы соединить валы двух рубильников /по 400А/ и вывести за пределы шкафа на одну рукоятку . Это будет аварийное отключение двух вводов в АВР.
А один реверсивный не подойдет?
brusinky написал : Подскажите, а есть ли в природе реверсивные рубильники управляемые внешним реле времени?
Конечно.
Насяльника написал : Нет. рубильник управляется руками. Надо делать схему на контакторах(мощные реле).
Конечно есть. Например: Модульный реверсивный рубильник с мотор приводом Socomec Atys M 6.
22.06.2012 в 22:07:02
Подскажите, как правильно завести на одну клемму автомата два провода ВВГ разного диаметра - 6мм2 и 2.5мм2.
А три провода?
22.06.2012 в 22:12:50
Чумарик, через наружную клемму
22.06.2012 в 22:15:33
Чумарик написал : как правильно завести на одну клемму автомата два провода ВВГ разного диаметра - 6мм2 и 2.5мм2. А три провода?
блин, нет слов.... и откуда такие надобности у людей??? если ДО Автомата то через гребёнку на отдельные автоматы. если после то нафига разные сечения после мощного автомата?? поражаюсь конструкторской мысли. тут надо вопрос ставить не КАК а НАФИГА?
22.06.2012 в 22:38:54
Ну как нафига- приходит в квартиру 6мм2 трехфазное.И расходится на автомат плиты и автоматы розеток и света. Не ставить же гебенки на 380 из-за одной разетки и одного света на фазу.
22.06.2012 в 22:42:15
Чумарик, а почему бы не поставить? или отведите тоже шестёркой, а ещё лучше зашлейфите в одну гильзу мягким проводом. Ваша конфигурация щита не оптимальная коли до такой порнографии дело дошло. меняйте. переставляйте, используйте стандартные решения
22.06.2012 в 22:57:01
ПPOPAБ написал : А один реверсивный не подойдет?
Боюсь что нет. / Я ведь правильно понял, что это обычный рубильник на два направления?!/ Я там в теме "юмор электриков" расказал чего исполнял мой куратор с этими рубильниками, когда трактор кабель оторвал.. Мне нужно предельно понятную и простую вещь на два положения , которую пользователь в случае аварии осилит логически дёрнуть вниз...
И потом , не берусь без бутылки представить каким быть должен этот паравоз... С механическим реверсивным рубильникои АВР потеряет смысл. С моторным приводом - это сам АВР по сути и будет
23.06.2012 в 00:56:04
виит написал : И потом , не берусь без бутылки представить каким быть должен этот паравоз...
виит написал : Мне нужно предельно понятную и простую вещь на два положения , которую пользователь в случае аварии осилит логически дёрнуть вниз...
И что не так с перекидными рубильниками?
виит написал : С механическим реверсивным рубильникои АВР потеряет смысл. С моторным приводом - это сам АВР по сути и будет
Это и есть АВР с полным "фаршем", но можно и в ручную его отключить/включить, заблокировать в любом положении.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу