roman001 написал : А как узнать, заземлена нейтраль на трансформаторе садового товарищества или нет?

100% заземлена.

0
roman001
roman001
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 31

27.06.2012 в 19:23:35

ПPOPAБ написал : 100% заземлена.

Тогда вопрос..... Я совсем запутался..... Вот тут прочитал http://ab-log.ru/build/grounding [h=2]Немного теории.[/h] В поселках для обеспечения электроснабжения чаще всего применяются системы TN, в которых нейтраль источника питания (трансформатора) глухо заземлена. В случае 3-х фазного ввода 220/380В, к дому подводятся 4 провода (3 фазных проводника и нулевой проводник). До непосредственного ввода в дом мы имеем систему TN-C, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены на всем протяжении. В такой системе не только трансформатор, но и все столбы должны быть заземлены и соединены с нулевым проводником. После ввода в дом, согласно последним рекомендациям, систему TN-C, лучше преобразовывать в систему TN-C-S. Делается это с помощью разделения в щитке общего нулевого защитного провода на два: отдельно нулевой рабочий N и отдельно защитный PE (который не обрывается на всем протяжении!). Таким образом к конкретному потребителю 220В подходит 3 провода (фаза L, ноль N, защитный PE). Кроме того, на вводе в дом устраивается контур защитного заземления, который подключается к шине PE в щитке. _________________________ Вопрос....-

  1. Зачем тогда делать свое заземление возле дома? (закапывать контур) Если есть заземление по нейтрали?
  2. Нужно ли в таком случае делать как написано в статье? (разделить провод на нейтраль и заземление (PE) в щитке на входе после счетчика)
  3. Если делать как в статье, тогда куда подсоединять свое закопанное заземление? Или оно в таком случае не нужно. Прочитал несколько раз статью и не понял "сценария" Уж простите.....не электрик я. Но хочется сделать и разобраться самому.
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2012 в 19:37:50

  1. При отсутствии повторного заземления на вводе и аварийной ситуации на ВЛ, например, обрыв нулевого провода возможно появление непредсказуемого потенциала на корпусах оборудования.
  2. Если выбрана система TN-C-S, то производится разделение нулевого проводника на N и РЕ. Если система ТТ, то никакого разделения не будет.
  3. Если система TN-C-S, то заземление подключается к шине РЕ, где и производится разделение совмещё1нного нулевого проводника.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2012 в 19:38:31

roman001 написал : Прочитал несколько раз статью и не понял "сценария" Уж простите.....

Может стоит поискать ответы на форуме в "Хелпе"?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

roman001
roman001
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 31

27.06.2012 в 20:15:14

sergey_sav написал :

  1. При отсутствии повторного заземления на вводе и аварийной ситуации на ВЛ, например, обрыв нулевого провода возможно появление непредсказуемого потенциала на корпусах оборудования.
  2. Если выбрана система TN-C-S, то производится разделение нулевого проводника на N и РЕ. Если система ТТ, то никакого разделения не будет.
  3. Если система TN-C-S, то заземление подключается к шине РЕ, где и производится разделение совмещё1нного нулевого проводника.

Тогда сразу возникает вопрос (почти как у вас в подписи)))) Какую систему выбирать? и по каким критериям? Я вот например так и не понял в чем "соль" выбора. Для меня какая лучше будет система? Если есть загородный дом. К нему подведена фаза и ноль. Ноль как оказалось заземлен на трансформаторе. Помимо этого вкопал контур заземления возле дома. Если не трудно выберете за меня.

P/s Немного разобрался прочитав немного HELP. Вот читал здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 И схемка вроде понятная. Опять возник вопрос.... Совсем скоро буду менять щиток и проводку.

  1. Даст ли мне местный электрик заземлить повторно нейтраль перед вводным автоматом?
  2. Если не даст, то можно ли заземлить нейтраль после счетчика и дальше как по схеме http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=40693&d=1210188788 ???
0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

27.06.2012 в 20:30:51

если воздушка в хорошем состоянии. и есть повторные заземления.то TN-C-S, .если сеть хилая с просадками и возможностью обрывов то тт

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2012 в 20:59:43

roman001 написал :

  1. Даст ли мне местный электрик заземлить повторно нейтраль перед вводным автоматом?
  2. Если не даст, то можно ли заземлить нейтраль после счетчика и дальше как по схеме

Если местный электрик воспротивится повторному заземлению нейтрали, аргументируя возможностью воровства ЭЭ (по сценарию, ведомому ему одному) и откажется опломбировать боксик, где можно осуществить деление, то... остановите свой выбор на ТТ, во избежании ненужных споров... Вариант по п.2 неприемлем.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

roman001
roman001
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 31

27.06.2012 в 21:49:58

Не пойму никак чем одна схема заземления круче другой. Вроде как обе хороши. Может Вы меня просветите? (электрику можна и спиртом отплатить... для протирки клемм :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2012 в 21:59:38

Пожалуйста подскажите в чём проблема- для подключения звонка из стены выходит 4 провода, одна фаза соединена скруткой с другой идущей на кнопку, ноль идёт на звонок итд; при рассоединении скрутки и проверки мультиметром есть напряжение 230 В между фазным проводом идущим от распредкоробки и контактами на звонке( как с нулевым, так и с разомкнутым фазным от кнопки)???

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

27.06.2012 в 22:11:37

Лабусина, Так он /разомкнутый/ приносит в скрутку тот же самый ноль . Только через нагрузку /звонок/

если я правильно понял... А если там просто отрезок провода до кнопки, то показания связаны с обыкновением Китайских мультиметров показывать направления ветра. Стрелку вольтметра бы этот потенциал поднять не смог..

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.06.2012 в 22:22:10

Лабусина,
4 провода. 1,2 – Фаза соединена с проводом на кнопку и заизолирована (фаза пошла на кнопку) - правильно 3 – Ноль идет на звонок - правильно 4 – провод с кнопки идет на второй конец звонка

0