ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2012 в 14:26:07

Alexiy Не совсем... Токосъемники троллейных шинопроводов- ю(у)бер алле!

0
ura24732
ura24732
Новичок

Регистрация: 29.06.2012

Элиста

Сообщений: 9

19.07.2012 в 15:13:38

Alexiy написал : говорят, старые щётки от троллейбуса - лучший выбор

Да, были бы у нас в городе троллейбусы, тогда и не было проблем :confused:

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2012 в 15:35:19

А щётку от коллекторного движка достать можете? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75529&p=1777950&viewfull=1#post1777950

0
Fuzz58
Fuzz58
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Пенза

Сообщений: 5

19.07.2012 в 17:00:39

Скажите кто знает. Сколько ампер может выдержать ВВГ 10 кв.м аллюминий, проложенный в железной гофре? Могу ли на него поставить АВ 40А ?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Эксперт

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

19.07.2012 в 17:13:11

да, можете.

0
Вложение
Fuzz58
Fuzz58
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Пенза

Сообщений: 5

19.07.2012 в 17:42:21

Спасибо за ответ. Но, 42 А это его максимальный ток, а АВ 40А при таком токе не сработает. Наверное стоит поставить АВ на 32 А. Данный провод ввод до счётчика, далее планируется делать разводку по группам. Ещё вопрос будет ли обеспечена селективность связки АВ 32А и АВ 16А категории "С"?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.07.2012 в 17:54:38

Fuzz58 написал : ВВГ 10 кв.м аллюминий,

это АВВГ :) а зачем вам вообще алюминий?

0
Fuzz58
Fuzz58
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Пенза

Сообщений: 5

19.07.2012 в 18:19:56

если медь, то соединение будет с СИП через орехи. Какой лучше для ввода тогда использовать?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Эксперт

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

19.07.2012 в 18:55:00

Fuzz58 написал : Но, 42 А это его максимальный ток

Это максимальный номинальный. Даже 50 ампер этот кабель непродолжительное время выдержит без последствий. Спокойно ставьте 40А.

Fuzz58 написал : если медь, то соединение будет с СИП через орехи. Какой лучше для ввода тогда использовать?

Нормальный провод из дешевых. Если есть средства, то можно ВВГ 3х6 использовать. Но это дороже раза в 2-3.

Когда ставлю несколько автоматов 1Р и зажимаю в них шину, то автоматы немного перекашивает. Сколько не пытался, не получается и затянуть и чтобы автоматы не перекашивало. Как выходите из этой ситуевины?

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.07.2012 в 19:27:07

andrewkhv написал : побежит толкать многожилку в клеммы автоматов

так клемы современных автоматов допускают такое соединение и без оконцовки.

BravoOrlov написал : Когда ставлю несколько автоматов 1Р и зажимаю в них шину

это у меня бывает когда нету родимых для автоматов шин. Но я пользуюсь вилочной а не штырьковой шиной, автоматы не перекашивает тогда. И вроде зажим з такой шиной мне кажеться надежным.

0
Fuzz58
Fuzz58
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Пенза

Сообщений: 5

19.07.2012 в 20:34:05

Спасибо. Но мне в принципе хватит и 32 А т.к нагрузка не всегда будет такой. Ну на счёт селективности АВ 32А и АВ 16А мне никто не ответил, будет она или нет. Если нет, то 40 воткнуть??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.