Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.01.2013 в 22:39:09

Run написал : 3) провод под духовку или варочную панель должен быть 4,0*3 с автоматом на 20А -

Если однофазный вариант, то на варочную 3*6 и АВ 32А и на духовку 3*2,5 и АВ 16А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 23:24:50

Run написал : мощность на этом проводе не должна превышать 3520Вт иначе отсоединиться автомат

Нет, не правильно! Автомат выдерживает 1,13Iном длительно свыше часа и 1,45Iном в течении до часа. А это 3,98 и 5,10kW для кабеля 3х2,5 и соответственно 2,6 и 3,33kW для кабеля3х1,5мм2. А про варочную и духовой Вам уже sergey sav объяснил. P.S. Кстати 1,45Iном не предполагает что автомат отключится именно через час, а именно до часа - то есть в любой момент в течении часа. Зависит от конкретного экземпляра АВ и его теплового расцепителя.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 23:33:16

Run написал : Это значит что когда столько мощности квартира будет забирать то ВА отключиться?

Да, но только вводной АВ в этажном щите с учетом 1,13 и 1,45 соответственно.

0
Аватар пользователя
lapshik

Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

17.01.2013 в 00:47:00

DED@ПВО, витаон, Спасибо за подсказку!

DED@ПВО, почему подключать треугольником не желательно такой двигатель? Я наоборот читал.. Вот: *Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.

*Как тогда прально подсоединить этот двигатель к однофазной сети 220 В?**

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2013 в 01:02:44

lapshik написал : Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.

Это для случая перехода с 3-х фаз 380 на 3-и фазы 230 вольт. В Вашем случае не полнофазная схема, поэтому должно быть две группы конденсаторов - пусковая(большей ёмкости) для разгона двигателя и рабочая(меньшей ёмкости) для поддержки рабочего режима. Группы должны переключаться желательно автоматически(обычно с помощью центробежного переключателя) при полном наборе оборотов двигателем, но иногда делают это в ручную. Распределение мощности одинаково, что при 220 что при 380 вольтах(при полных 3-х фазах). При неполнофазном режиме естественно разница между 380 - 380 - 0 и 220 -220 - 0 я думаю понятна. Но и отбираемая мощность тоже будет меньше. Она ограничена токовыми характеристиками конденсаторов.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2013 в 01:08:05

lapshik написал : почему подключать треугольником не желательно такой двигатель?

Я писал не треугольником, а по такой схеме!

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.01.2013 в 02:17:45

MAVr 34, При много благодарен. Транзисторы, вроде друг обещался у себя в заначке посмотреть. R- проверю. По цвету они одинаковые. и про Двигатель спасибо. Летом надо будет сделать. т.к. он у Тестя в деревне =)

DED@ПВО написал : Я писал не треугольником, а по такой схеме!

ИМХО лучше прямо на фотографии нарисовать. Тогда мне и автору будет понятней. Уважаемый MAVr 34 про характеристику кондера написал.

Не ужели на форуме нет темы как подключить двигатель со схемами ? (не искал.)

пысы DED@ПВО, Я обычно когда отвечаю на другое сообщение, просто копирую, что вставилось при нажатии кнопки цитировать и редактирую предыдущее сообщение.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

17.01.2013 в 03:05:43

В квартире имеется два рядом расположенных санузла. В санузлах имеется следующее оборудование:

  • розетки;
  • стиральная машина;
  • ванная с аэромассажем;
  • теплый пол;
  • водонагреватель; Если все это переводить под УЗО в 10 мА, то получается слишком накладно. Что из этого лучше перевести под УЗО в 10 мА, а что оставить под УЗО в 30 мА? И имеет ли смысл все эти устройства повесить на одну фазу?
0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

17.01.2013 в 03:29:05

andron01 написал :

  • ванная с аэромассажем;

andron01 написал : под УЗО в 10 мА,

Блин, ну и вопрос,я бы всё под УЗО на 10 мА ставил,а ванную - под дифф!

andron01 написал : И имеет ли смысл все эти устройства повесить на одну фазу?

Одно помещение - одна фаза.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2013 в 07:29:13

Danila_K написал : Не ужели на форуме нет темы как подключить двигатель со схемами ? (не искал.)

Есть, поищите... ;)

0
Аватар пользователя
paporl

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 203

17.01.2013 в 10:42:01

Скажите, пожалуйста, люминисцентная лампа F 18W T8 диаметром 25, длиной 590 мм. Перестала гореть. Прозвонил выводы на обоих ее концах, вроде нити накала целы, сопртивление около 4 Ом. Значит ли это, что лампа исправна и неисправность нужно искать в электронной схеме? Или т при целых нитях накала лампа может не гореть. Внешних повреждений не видно. При перегорании светильник издал негромкий щелчок. Перегорание произошло после непродолжительной работы 30 - 60 мин., не при включении. Светильник - Тайвань - приобретен 4 дня назад. Спасибо.

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

17.01.2013 в 10:52:29

Бывает разгерметизация лампы, а нити накла могут быть целыми. Ну а раз был щелчёк, нужно вскрыть светильник и посмотреть визуально детали и печатные проводники платы. Увы, это Китай... от него можно ожидать чего угодно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2013 в 10:52:40

ЭПРА накрылся, бывает... На всякий случай поменяйте лампу :)

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

17.01.2013 в 13:05:42

DED@ПВО написал : Нет, не правильно! Автомат выдерживает 1,13Iном длительно свыше часа и 1,45Iном в течении до часа. А это 3,98 и 5,10kW для кабеля 3х2,5 и соответственно 2,6 и 3,33kW для кабеля3х1,5мм2. А про варочную и духовой Вам уже sergey sav объяснил.

Из Вашего объяснения не совсем понял. Сколько в реальности (а не по таблице) будет работать АВ 16 Ампер при нагрузке в 5 kW с учетом этих цифр?

0
Аватар пользователя
lapshik

Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

17.01.2013 в 13:22:04

DED@ПВО, спасибо я понял. Однако прочитал что пусковой нужен только когда двигатель запускается под нагрузкой с самого начала. У меня нагрузки нету => пусковой ставить не обязательно. Я просто думал может вы скажите что лучше "звездой" подключать или ещё как..

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу