16.01.2013 в 22:39:09
Run написал : 3) провод под духовку или варочную панель должен быть 4,0*3 с автоматом на 20А -
Если однофазный вариант, то на варочную 3*6 и АВ 32А и на духовку 3*2,5 и АВ 16А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.01.2013 в 23:24:50
Run написал : мощность на этом проводе не должна превышать 3520Вт иначе отсоединиться автомат
Нет, не правильно! Автомат выдерживает 1,13Iном длительно свыше часа и 1,45Iном в течении до часа. А это 3,98 и 5,10kW для кабеля 3х2,5 и соответственно 2,6 и 3,33kW для кабеля3х1,5мм2. А про варочную и духовой Вам уже sergey sav объяснил. P.S. Кстати 1,45Iном не предполагает что автомат отключится именно через час, а именно до часа - то есть в любой момент в течении часа. Зависит от конкретного экземпляра АВ и его теплового расцепителя.
16.01.2013 в 23:33:16
Run написал : Это значит что когда столько мощности квартира будет забирать то ВА отключиться?
Да, но только вводной АВ в этажном щите с учетом 1,13 и 1,45 соответственно.
17.01.2013 в 00:47:00
DED@ПВО, витаон, Спасибо за подсказку!
DED@ПВО, почему подключать треугольником не желательно такой двигатель? Я наоборот читал.. Вот: *Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.
*Как тогда прально подсоединить этот двигатель к однофазной сети 220 В?**
17.01.2013 в 01:02:44
lapshik написал : Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.
Это для случая перехода с 3-х фаз 380 на 3-и фазы 230 вольт. В Вашем случае не полнофазная схема, поэтому должно быть две группы конденсаторов - пусковая(большей ёмкости) для разгона двигателя и рабочая(меньшей ёмкости) для поддержки рабочего режима. Группы должны переключаться желательно автоматически(обычно с помощью центробежного переключателя) при полном наборе оборотов двигателем, но иногда делают это в ручную. Распределение мощности одинаково, что при 220 что при 380 вольтах(при полных 3-х фазах). При неполнофазном режиме естественно разница между 380 - 380 - 0 и 220 -220 - 0 я думаю понятна. Но и отбираемая мощность тоже будет меньше. Она ограничена токовыми характеристиками конденсаторов.
17.01.2013 в 01:08:05
lapshik написал : почему подключать треугольником не желательно такой двигатель?
Я писал не треугольником, а по такой схеме!
17.01.2013 в 02:17:45
MAVr 34, При много благодарен. Транзисторы, вроде друг обещался у себя в заначке посмотреть. R- проверю. По цвету они одинаковые. и про Двигатель спасибо. Летом надо будет сделать. т.к. он у Тестя в деревне =)
DED@ПВО написал : Я писал не треугольником, а по такой схеме!
пысы DED@ПВО, Я обычно когда отвечаю на другое сообщение, просто копирую, что вставилось при нажатии кнопки цитировать и редактирую предыдущее сообщение.
17.01.2013 в 03:05:43
В квартире имеется два рядом расположенных санузла. В санузлах имеется следующее оборудование:
17.01.2013 в 07:29:13
Danila_K написал : Не ужели на форуме нет темы как подключить двигатель со схемами ? (не искал.)
Есть, поищите... ;)
17.01.2013 в 10:42:01
Скажите, пожалуйста, люминисцентная лампа F 18W T8 диаметром 25, длиной 590 мм. Перестала гореть. Прозвонил выводы на обоих ее концах, вроде нити накала целы, сопртивление около 4 Ом. Значит ли это, что лампа исправна и неисправность нужно искать в электронной схеме? Или т при целых нитях накала лампа может не гореть. Внешних повреждений не видно. При перегорании светильник издал негромкий щелчок. Перегорание произошло после непродолжительной работы 30 - 60 мин., не при включении. Светильник - Тайвань - приобретен 4 дня назад. Спасибо.
17.01.2013 в 10:52:29
Бывает разгерметизация лампы, а нити накла могут быть целыми. Ну а раз был щелчёк, нужно вскрыть светильник и посмотреть визуально детали и печатные проводники платы. Увы, это Китай... от него можно ожидать чего угодно.
17.01.2013 в 10:52:40
ЭПРА накрылся, бывает... На всякий случай поменяйте лампу :)
17.01.2013 в 13:05:42
DED@ПВО написал : Нет, не правильно! Автомат выдерживает 1,13Iном длительно свыше часа и 1,45Iном в течении до часа. А это 3,98 и 5,10kW для кабеля 3х2,5 и соответственно 2,6 и 3,33kW для кабеля3х1,5мм2. А про варочную и духовой Вам уже sergey sav объяснил.
Из Вашего объяснения не совсем понял. Сколько в реальности (а не по таблице) будет работать АВ 16 Ампер при нагрузке в 5 kW с учетом этих цифр?
17.01.2013 в 13:22:04
DED@ПВО, спасибо я понял. Однако прочитал что пусковой нужен только когда двигатель запускается под нагрузкой с самого начала. У меня нагрузки нету => пусковой ставить не обязательно. Я просто думал может вы скажите что лучше "звездой" подключать или ещё как..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу