17.01.2013 в 20:29:17
дружба написал : В этажном щите установил узо 100мА "S",в квартирном щите на линию питающ. сигнализацию Узо,не устанавливал,товарищ говорит в квартире сигнализация убирай узо на 100мА,ПУЭ пишет что запрещенно устанавливать узо на линию пит.охрану,пож. сигнализацию.Сказал что "пожарное узо" к этому пункту ПУЭ не относиться.Ошибаюсь???
Пошли его подальше!
17.01.2013 в 20:30:12
ksiman написал : Правильно говорит. На сигналку нельзя ставить групповое УЗО
Это не групповое УЗО!
17.01.2013 в 20:37:29
DED@ПВО написал : Пошли его подальше!
Ага и тащить ещё один ввод в квартиру для отдельного питания сигнализации :D
17.01.2013 в 20:55:18
ksiman написал : Ага и тащить ещё один ввод в квартиру для отдельного питания сигнализации
Надо выполнять заповедь Исуса Христа из Нагорной проповеди - Умей довольствоваться малым! И не надо будет сигнализаций!
17.01.2013 в 21:04:07
ksiman написал : Правильно говорит. На сигналку нельзя ставить групповое УЗО
да, есть такое требование, оно очень давнишнее и не выдерживает современных норм, понятно когда чувствительное УЗО срабатывает от каждого чиха, но тут довольно грубое УЗО и плюс ко всему прочему в сигналке должен быть аккумулятор с суточным запасом работы
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."
дружба написал : убирай узо на 100мА
17.01.2013 в 21:05:11
ПУЭ 7.1.81. Установка узо запрещаеться для электроприемников,отключ.которых может привести к ситуациям опасных для потребителей(откл.пожарн.сигнализ. и т.п.) Значить еще один ввод для пожарки??
17.01.2013 в 21:07:40
дружба написал : ПУЭ 7.1.81. Установка узо запрещаеться для электроприемников,отключ.которых может привести к ситуациям опасных для потребителей(откл.пожарн.сигнализ. и т.п.) Значить еще один ввод для пожарки??
Тогда и автоматический выключатель на неё не ставить - пусть спокойно горит с миром ;)
17.01.2013 в 21:08:33
дружба написал : ПУЭ 7.1.81. Установка узо запрещаеться для электроприемников,отключ.которых может привести к ситуациям опасных для потребителей(откл.пожарн.сигнализ. и т.п.) Значить еще один ввод для пожарки??
Это еще раз говорит о том, что сигнализация должна запитываться не от квартиры, а провайдером услуги отдельно. Кто устанавливает сигнализацию(провайдер) - тот и решает вопрос ее питания!
17.01.2013 в 21:14:17
сигналка обычно подперта собственным блоком резервного питания
17.01.2013 в 21:32:45
serj12 написал : Блин, ну и вопрос,я бы всё под УЗО на 10 мА ставил,а ванную - под дифф! Одно помещение - одна фаза.
Что я сомневаюсь что так удастся сделать на кухне.
17.01.2013 в 21:39:56
дружба написал : Значить еще один ввод для пожарки??
нет не значит, что произойдет в случае сработки УЗО? будут необратимые потери? нет своего акума? частенько подключал сигнализации в щиты с общим входным УЗО (100 или 300), никогда проблем не было
17.01.2013 в 22:25:07
DED@ПВО написал : Нельзя привязываться к кабелю,- надо привязываться только к защите!!!!
Допустимый длительный ток для проводов и кабелей с медными жилами | Сечение токопроводящей жилы, мм[SUP]2[/SUP] |
---|
| Ток, А, для проводов, проложенных|
| открыто|
| в одной трубе|
| двух одножильных|
| трех одножильных|
| четырех одножильных|
| одного двухжильного|
| одного трехжильного|
| 0,5|
| 11|
| -|
| -|
| -|
| -|
| -|
| 0,75|
| 15|
| -|
| -|
| -|
| -|
| -|
| 1|
| 17|
| 16|
| 15|
| 14|
| 15|
| 14|
| 1,5|
| 23|
| 19|
| 17|
| 16|
| 18|
| 15|
| 2|
| 26|
| 24|
| 22|
| 20|
| 23|
| 19|
| 2,5|
| 30|
| 27|
| 25|
| 25|
| 25|
| 21|
| 3|
| 34|
| 32|
| 28|
| 26|
| 28|
| 24|
| 4|
| 41|
| 38|
| 35|
| 30|
| 32|
| 27|
| 5|
| 46|
| 42|
| 39|
| 34|
| 37|
| 31|
| 6|
| 50|
| 46|
| 42|
| 40|
| 40|
| 34|
| 8|
| 62|
| 54|
| 51|
| 46|
| 48|
| 43|
| 10|
| 80|
| 70|
| 60|
| 50|
| 55|
| 50|
Допустимый длительный ток для проводов и кабелей с алюминиевыми жилами | Сечение токопроводящей жилы, мм[SUP]2[/SUP] |
---|
| Ток, А, для проводов, проложенных|
| открыто|
| в одной трубе|
| двух одножильных|
| трех одножильных|
| четырех одножильных|
| одного двухжильного|
| одного трехжильного|
| 2|
| 21|
| 19|
| 18|
| 15|
| 17|
| 14|
| 2,5|
| 24|
| 20|
| 19|
| 19|
| 19|
| 16|
| 3|
| 27|
| 24|
| 22|
| 21|
| 22|
| 18|
| 4|
| 32|
| 28|
| 28|
| 23|
| 25|
| 21|
| 5|
| 36|
| 32|
| 30|
| 27|
| 28|
| 24|
| 6|
| 39|
| 36|
| 32|
| 30|
| 31|
| 26|
| 8|
| 46|
| 43|
| 40|
| 37|
| 38|
| 32|
| 10|
| 60|
| 50|
| 47|
| 39|
| 42|
| 38|
Допустим, у нас двухжильный медный провод с сечением 4 мм.кв. уложенный в стену, смотрим по первой таблице силу тока, она равна 32 А. Но при выборе автоматического выключателя эту силу тока нужно уменьшать до ближайшего нижнего значения, для того чтобы провод не работал на пределе. Получается, что нам нужен автомат на 25 А.Так же нужно помнить, если нужен автомат на розеточную группу, то брать выше 16 А нет смысла, так как розетки больше 16 А выдержать не могут, они просто начинают гореть. На освещение самый оптимальный на 10 А.
17.01.2013 в 22:29:39
iyri написал :
- Это еще почему?, Всегда считал так:[h=2]Расчет автоматического выключателя.[/h]
Не всё так просто :(
17.01.2013 в 22:48:12
ksiman написал : Вашем расчёте с учётом коэффициента одновременности надо ставить автомат на 16А
17.01.2013 в 22:48:43
iyri написал : Расчет автоматического выключателя.
Правильнее будет - Выбор автоматического выключателя. Расчет автоматического выключателя производится на стадии его проектирования.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу