dgt написал : дружба, благодарю. А если ставить диф.автомат, то УЗО не нужно? У нас в каждой комнате розетки на отдельном проводе 3х2,5, на один провод около 12-15 розеток, на стиралку, теплый пол отдельные провода по 3х2,5. Не много ли розеток на один провод?
15 розекток на комнату ? интересно какая площадь ?
а вобще один диф на все розетки одной комнаты - это вполне норм
dgt написал : Не много ли розеток на один провод?
нормально .если правда не будет включено два пылесоса одновременно в одной комнате