27.09.2012 в 07:45:10
Alex Gal написал : Перед тем как копить и тратить деньги, убедитесь что линия которая приходит к щиту выдержит дополнительную нагрузку от вашего водогрея. И автомат, от которого на вводе запитана ваша линия до щита выдержит такую дополнительную нагрузку... А то как бы не пришлось вам тянуть отдельную линию непосредственно от ТП :)
Сегодня приходил главный энергетик от ведомства, которому принадлежит общежитие, осмотрел кабель, и заявил, что "мощей хватит". Но, потребовал, чтобы освещение в душевой (люстра водозащищеная) было переделано с 220 вольт на 12 вольт, и кабель (ВВГ 3х10*2) идущий по углу между потолком и стеной в кабель канале поместить в трубу, -"чтобы не пробило". Обоснованы ли требования? Заранее Спасибо.
27.09.2012 в 08:06:51
А материал трубы энергетик уточнил?
27.09.2012 в 08:13:09
web-rr написал : А материал трубы энергетик уточнил?
Ага. :) Хочет в душевом помещении иметь металлические трубы для прокладки кабеля, и при этом сии трубы заземлить. Я конечно ХЗ, но по моему, это как то не совпадает с требованиями таблицы 2,1,2 ПУЭ, или нет?
27.09.2012 в 08:17:00
Хреновый он (энергетик) человек и ПУЭ (по меньшей мере новую редакцию) не читал и не собирается соблюдать.
Я видел таких. Те, что с энтузиазмом обсуждали как воплотить идею другого muдака - сделать ему индивидуальное заземление в многоквартирном трёхэтажном доме. Один недоучка по вентиляции - заказчик, двое других - главный энергетик ТСЖ и электрик ТСЖ - оба с профильным образованием вероятно...
27.09.2012 в 08:34:25
EugeenB написал : Хочет в душевом помещении иметь металлические трубы для прокладки кабеля,
:swoon
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
27.09.2012 в 08:55:14
Ну, что он за человек, это и так понятно :) Вопрос в другом. По требованию к размещению кабелей в трубе разобрались (незаконно, так как нарушает ПУЭ 7), а вот как со слаботочкой быть то? Исполнять, или "лесом" отправить? Может кто помнит по требованиям - в каком разделе искать?
27.09.2012 в 09:09:58
Alexiy написал : а что с ней?
Да как бы вот:
EugeenB написал : Сегодня приходил главный энергетик от ведомства, которому принадлежит общежитие, осмотрел кабель, и заявил, что "мощей хватит". Но, потребовал, чтобы освещение в душевой (люстра водозащищеная) было переделано с 220 вольт на 12 вольт, и кабель (ВВГ 3х10*2) идущий по углу между потолком и стеной в кабель канале поместить в трубу, -"чтобы не пробило". Обоснованы ли требования? Заранее Спасибо.
27.09.2012 в 09:12:01
EugeenB, слаботочка - это телефон, интернет, антенный кабель...
27.09.2012 в 09:16:18
andrewkhv написал : слаботочка - это телефон, интернет, антенный кабель...
Согласен, но смысл моего вопроса понятен же.
27.09.2012 в 09:28:41
EugeenB написал : Согласен, но смысл моего вопроса понятен же.
теперь понятно, но освещение - это не слаботочка. Категорически не слаботочка.Слаботочка - это контрольные кабели, кабели систем сигнализации и связи. Сеть освещения (на любом напряжении) - силовая сеть. Имейте в виду.
Перевести освещение на 12 В можно, но смысл будет лишь в том случае, если понижающий трансформатор 220/12 В будет иметь сертификат что он является безопасным разделительным в соответствии с ГОСТ 30030-93. (МЭК 742-83). Иначе смысла на 12 В переходит практически нет никакого.
В соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ всё оборудование установленное в 3-й зоне может питаться от сети 220 В. Обязательно прочитайте этот ГОСТ на предмет требований к электрооборудованию в душевых! Кстати, ссылка на него есть в ПУЭ п. 7.1.40.
27.09.2012 в 09:33:24
Здравствуйте!
Такая неожиданная проблемка:
Новостройка. Эл.схема такая: в общем коридоре входной автомат 65А->счетчик->УЗО->далее провод в квартиру. В квартире автомат 65 А->УЗО 2 шт(2 контура)->6 автоматов(плита, стиралка, освещ, розетки кухни, остальные розетки, с/узел).
Удлинил стандартную розетку для плиты->излированный провод провисел месяц - проблем нет.
Вчера хотел подключить его к варочной пов-ти->автомат на эл плиту вЫключен->по нужному мне размеру отрезал этот провод ножницами по металлу (сразу 3 жилы) и все потухло!
В квартире ни автомат ни УЗО не отключилось, а в общем коридоре отключилось УЗО.
После включения УЗО в общ коридоре в квартиру на вход общего автомата эл-во не приходит.
Если нажать тест УЗО в общ коридоре, то в квартире вспыхивает свет на долю секунды и УЗО в общ коридоре снова выключается и снова темно.
Извиняюсь за многобукав - просто расписал всю историю.
Что делать?
27.09.2012 в 09:39:51
aidch написал : в общем коридоре отключилось УЗО.
логично. Это нормальная реакция УЗО - замкнули ноль с землёй в момент отрезания (возможно, жилы остались в контакте в точке среза - разделайте конец кабеля и разведите жилы подальше друг от друга)
aidch написал : После включения УЗО в общ коридоре в квартиру на вход общего автомата эл-во не приходит.
Варианты:
Причём, проверять надо оба УЗО - и в коридоре и в квартире. Поднятый вверх клювик УЗО ещё ничего не значит. Возможно сдохло УЗО в квартире.
Кто виноват? Ну, догадайтесь... а ещё УЗО фирмы ИЭК? Ню-ню...
Что делать?
27.09.2012 в 10:04:34
Alkuz написал : Добрый день. Ситуация следующая. Нужен кабель ВВГ-нг Ls 3*2,5. ГОСТ можно взять Рыбинск, а вот Кольчугино (один лидеров рейтинга форума) только ТУ. Какой выбрать? Когда речь идет о рекомендации Сев.кабеля и Кольгино - это о ГОСТе или ТУ в том числе?
Никто не подскажет?