k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

17.10.2012 в 16:40:00

Господа, позвольте маленький вопросик.

Как лучше и правильнее было бы организовать ввод в щиток?

Через рубильник (который просто включает и отключает ток) или через автоматический выключатель? Если через автомат, то какого номинала его стоит подобрать (на лестнице в щитке стоит С50)?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.10.2012 в 17:02:07

k0stjan написал : на лестнице в щитке стоит С50

А чем он не устраивает?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

17.10.2012 в 17:32:48

Ну он на лестнице в щитке и под замком. Вот этим и не устраивает. Хотелось бы иметь возможность отключать все потребители одним рубильником у себя в квартире.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

17.10.2012 в 18:40:37

Тогда поставте выключатель нагрузки на 50А

0
stellio
stellio
Новичок

Регистрация: 16.10.2012

Тольятти

Сообщений: 17

17.10.2012 в 20:28:55

Ставить два АВ одинакового номинала в этажном и квартирном щитке - дурной тон. Если просто отключать: ставьте рубильник, ну, или АВ бОльшего номинала (при большом токе КЗ будет выбивать оба).

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

17.10.2012 в 20:43:45

k0stjan написал : Господа, позвольте маленький вопросик. Как лучше и правильнее было бы организовать ввод в щиток? Через рубильник (который просто включает и отключает ток) или через автоматический выключатель? Если через автомат, то какого номинала его стоит подобрать (на лестнице в щитке стоит С50)?

Если часто будете включать-отключать, то ТОЛЬКО выключатель нагрузки, никаких АВ :) Помнится на форуме кто-то из авторитетов говорил, что у АВ есть лимит на количество отключений/включений.

0
stellio
stellio
Новичок

Регистрация: 16.10.2012

Тольятти

Сообщений: 17

17.10.2012 в 20:48:01

согласен, плюс отсутствие дугогасительной камеры в дешевых АВ сокращает их срок службы в таких режимах.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

17.10.2012 в 20:52:56

k0stjan написал : Если через автомат, то какого номинала его стоит подобрать (на лестнице в щитке стоит С50)?

Найдите договор с энергосбытовой компанией, там указана выделенная электроэнергия, на которую рассчитана ваша квартира/частный дом. Выше указанного в договоре номинала вы не имеете права ставить вводной АВ. Поскольку номинал рассчитывается с учетом возможной нагрузки на существующий стояк. Выбираемый вами вводной автомат или выключатель нагрузки в соответствии с договорным номиналом: 16А = 3,5 КВт - обычно выделено на квартиру (со слов работника энергослужбы); 25 А = 5,5 кВт; 32 А = 7 кВт.

В вашем случае ВН50А нормальное решение, поскольку у вас в этажном щитке уже есть вводной автомат. Примечание: У меня есть новый договор с энергосбытовой компанией (получил на прошлой неделе 2012 г), в котором не оговорён выделенный номинал мощности на квартиру. Я с юридической стороны могу любой вводной АВ в квартирном щитке поставить :) Что я и сделал, купив АВ 32А

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

17.10.2012 в 21:57:37

Народ кто имел дело с фонариками которые на лоб вешают.Вешь для дежурного электрика очень нужная особенно в ночи.За несколько лет использования вроде набрел на хорошую модель. Но проблема там есть, которая очень досаждает,это три режима.Вот на моей понравившейся мне модели эти три режима еще и через выключение между режимами.Тоесть пока нащелкаешь тот что нужен зае...ся.Как бы это все переделать на простой вариант включено - выключено, что там за принцип.Кнопка выключатель вроде там самая простая типа нажал отжал.А от нее уже ляктроника и тут я пас.Может кто ковырял такое от скуки,а то вроде и стоит несчастные 600 рублёв а жалко ломать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.10.2012 в 22:05:10

старик написал : Народ кто имел дело с фонариками которые на лоб вешают.Вешь для дежурного электрика очень нужная особенно в ночи.За несколько лет использования вроде набрел на хорошую модель. Но проблема там есть, которая очень досаждает,это три режима.Вот на моей понравившейся мне модели эти три режима еще и через выключение между режимами.Тоесть пока нащелкаешь тот что нужен зае...ся.Как бы это все переделать на простой вариант включено - выключено, что там за принцип.Кнопка выключатель вроде там самая простая типа нажал отжал.А от нее уже ляктроника и тут я пас.Может кто ковырял такое от скуки,а то вроде и стоит несчастные 600 рублёв а жалко ломать.

Там стоит кнопка без фиксации, которая управляет электронным ключём на микросхеме. Без замены кнопки не обойтись:(

0
k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

17.10.2012 в 22:08:16

Вот, что написано в акте

Автомат на 63А и УЗО на 50А, если я правильно понимаю.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу