DrNotebook написал :
Обжимка у меня есть и на тот и на тот.
Да ладно.. есть .. чел .. ладно промолчу.. про пассатижи.. более никому :) .. Первое - (имхо) имеет смысл брать/делать.. ког.... Второе.. и не забивайте себе мозГ ... ;)
до шести квадрат, да и технология обжимки не вызывает особого доверия, если использовать их для силовых проводов. эт скорее для вторички хорошо. да и хорошо ли...
Здравствуйте. Насколько все плохо, если при включении потребителя (3 КВт, 1фаза) тускнеет освещение. Примерно 10 вольт просадки.
BV написал :
Автоматы группы С могут не срабатывать при КЗ. Мерять ток КЗ и наверное менять автоматы на группу B. Иначе - до пожара недалеко.
А какие предпосылки к возникновению пожара? Кабель при этом остается холодным. Подключение да, на цыганских соплях, но что имеем... Подстанция от столба метрах в 50. Со столба по воздуху приходит к дому 2х10 кв.мм. алюминий. 20 метров. Далее через "орешки" выполнен переход на КГ 2х4 мм.кв. Длина КГ 55 метров. Это всё была наружка. Далее в помещении автомат 40А, УЗО 32А и собственно потребитель 6КВт (электрокотел). На котел приходит 229 вольт. При включении одного тэна (3КВт) падает до 219, 2х тэнов - 209.
Какие будут рекомендации?