LEXX_163, попытайтесь донести до заказчиков мысль о полной непригодности проводки.
27.01.2013 в 20:33:52
LEXX_163, попытайтесь донести до заказчиков мысль о полной непригодности проводки.
27.01.2013 в 21:49:59
web-rr написал : LEXX_163, попытайтесь донести до заказчиков мысль о полной непригодности проводки.
Бес толку, они за ремонт с душманами расплатились и "опять за рыбу деньги"(с)?
28.01.2013 в 08:08:34
Здравствуйте. Есть ли разница как сделать разветвление - по 1му или по 2му варианту? И если есть, то почему?
28.01.2013 в 08:10:49
по второму правильнее. С точки зрения ТОЭ, они равнозначные, с точки зрения эксплуатации и монтажа, то как уже написал, второй
28.01.2013 в 08:34:40
Ri, с точки зрения конструкции клемм счетчиков первый вариант вряд ли возможен. Вторая причина - вам такое подключение просто не опломбируют.
28.01.2013 в 10:01:50
Мотивированно. Посмотрите в пасторт любого счетчика, пункт "подключение". он 100% будет не соблюден. также такого подключения нет ни в одной типовой схеме электрощитов.
а самое главное - в таком подключении нет никакого смысла.
28.01.2013 в 10:45:08
Alexiy написал : увидят и в ужасе с криками убегут?
:) Спасибо всем за ответы
28.01.2013 в 10:47:59
Еще вопрос - купил провод ПВ-3 4 и 6 квадратов - внешне сечение не отличить. Как наиболее правильно посчитать фактическое сечение? Померить микрометром проволоку, вычислить площать и умножить на кол. проволок?