Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.02.2013 в 16:36:23

haramamburu написал : Отрицательное сопротивление? Очень интересно

очень часто получается по изложенным уже мною причинам.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.02.2013 в 16:43:41

Alexiy написал : очень часто получается по изложенным уже мною причинам.

Знаю.. как говорится проходили ;)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

07.02.2013 в 17:32:09

Varz написал : Порекомендуйте, пожалуйста “тихий” контактор

Я бы посмотрел в сторону Сименса. Контакторы 5TT3, 5TT5. В старом каталоге 1999-го года написано: "С магнитной системой постоянного тока, поэтому отсутствует дребезжание при переменном токе в цепи управления".

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2013 в 01:47:06

andrewkhv Точно, ни ноль, ни землю не отсоединял! Alexiy, я не очень силен в электрике, "нагуглил" - назвали этот "неразрушающий метод измерения". А имею только мультиметр, да пару отверток-индикаторов :) ... Для замера сопр.изоляции указанным Вами напряжением наверняка нужен мегаомметр? Честно говоря, даже не знаю, где взять его. Спасибо всем за разъяснения неучу! Всем удачи!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.02.2013 в 09:10:39

Nikola3 написал : Для замера сопр.изоляции указанным Вами напряжением наверняка нужен мегаомметр?

другого достоверного способа пока не придумано.

Nikola3 написал : Честно говоря, даже не знаю, где взять его.

У меня мультиметр М 266 с приставкой М 261 - можно всё приобрести за 1000 руб. в Интернете с доставкой

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.02.2013 в 09:12:18

Юрка написал : Я бы посмотрел в сторону Сименса. Контакторы 5TT3, 5TT5. В старом каталоге 1999-го года написано: "С магнитной системой постоянного тока, поэтому отсутствует дребезжание при переменном токе в цепи управления".

у ABB аналогично, насколько я понимаю например, ESB-20-20 или ESB-40-40 - там выпрямитель на входе.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2013 в 13:58:36

возможно ли,в хрущевке подключить электродуховку,если у меня газ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.02.2013 в 14:01:32

JohnSmitn, хрущевки разные бывают! сделайте фото щита/щитов, если есть подъездный.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.02.2013 в 14:05:26

JohnSmitn написал : возможно ли,в хрущевке подключить электродуховку,если у меня газ?

мощность духовки - до 2,5 кВт? Тогда да, можно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.02.2013 в 14:13:25

А если стоят пробки 10А? вслепую нельзя толково советовать. нужна информация

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2013 в 14:22:36

Alexiy написал : другого достоверного способа пока не придумано.

У меня мультиметр М 266 с приставкой М 261 - можно всё приобрести за 1000 руб. в Интернете с доставкой

Спасибо за совет! Удачи Вам!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.02.2013 в 14:26:22

andrewkhv написал : А если стоят пробки 10А?

то от тока 11 А в течение часа они не отключатся. Нагреются только :)

0
Аватар пользователя
Kashis

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

08.02.2013 в 14:45:06

Для ВВГнг 3х1.5 достаточно будет гофры диаметром 16мм? Для 3х2.5 понадобится наверное потолще труба, 20мм.

0
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

08.02.2013 в 15:41:05

Сгорел терморезистор NTC 220d-15. Чтобы вместо него воткнуть? мясорубка 1600 Вт. Или в какой другой раздел запостить вопрос?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.02.2013 в 16:04:18

Kashis написал : Для ВВГнг 3х1.5 достаточно будет гофры диаметром 16мм?

Достаточно.

Kashis написал : Для 3х2.5 понадобится наверное потолще труба, 20мм

Если длиные куски,кабеля затягивать,то лучше 20мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу