ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2013 в 13:13:06

evilcloud написал : Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А. Мне нужно разветвить после него на два Щитка

Т.е. учет и УЗО находятся в гараже.

evilcloud написал : 1) в гараже оставить

Если гараж отапливаемый или УЗО со "снежинкой" (морозоустойчивое) - не вижу препятствий.

evilcloud написал : 2) увести в дом и сделать свой щит, чтобы не бегать в гараж.

Утечка 0,1 А- довольно серьёзная аварийная ситуация. Что бы не бегать- УЗО с буковкой S(селективное, с задержкой отключения)

evilcloud написал : Как по-хорошему сделать разветвление?

АВ, соответсвующего номинала, на каждый отходящий.

evilcloud написал : Зажимать в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?

Допустимо. Но жилы одинаковой конструкции(класс гибкости) и материала.

0
Anderson86
Anderson86
Новичок

Регистрация: 12.02.2013

Москва

Сообщений: 51

25.02.2013 в 13:17:05

Могу ли я сделать отверстие из силового щитка на лестничной клетке прямо в квартиру? Будут ли проблемы если сделаю??? Просто дальняя стенка щитка выходит прямо ко мне в коридор. Толщина этой стены 2,5 см.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

25.02.2013 в 13:17:40

ПPOPAБ написал : Допустимо. Но жилы одинаковой конструкции(класс гибкости) и материала.

Оба конца кабеля с одного отрезаны.

ПPOPAБ написал : АВ, соответсвующего номинала, на каждый отходящий.

Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А. Гараж отапливаемый.

ПPOPAБ написал : Если гараж отапливаемый или УЗО со "снежинкой" (морозоустойчивое) - не вижу препятствий.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2013 в 13:32:26

evilcloud написал : Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А.

А выше (до ответвлений) что по номиналу? И некоторое неудобство- при ремонте на одном ответвлении придется гасить оба.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

25.02.2013 в 13:58:01

ПPOPAБ написал : А выше (до ответвлений) что по номиналу? И некоторое неудобство- при ремонте на одном ответвлении придется гасить оба.

на входе 100А автомат стоит, затем идет счетчик, со счетчика выходит на узо. Как временную схему я сделал в гараже выход с узо на 40А 3-х полюсной автомат, и с него кинул на двухполюсные автоматы, чтобы хоть по временной схеме электричество было.

ПPOPAБ написал : И некоторое неудобство- при ремонте на одном ответвлении придется гасить оба.

Почему? Если мы в узо вставляем 2 кабеля: первый идет на автомат гаража и дальше расходится, второй кабель идет на входной автомат дома и дальше уже распределяется..

0
Алексей023
Алексей023
Новичок

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

25.02.2013 в 18:03:18

Вот так у меня выполнен ввод в дом: На фото не очень видно - самый правый вывод со счетчика (желто-зеленый) идет на одиночный (выключенный) ВА. Как тогда поступает ноль в дом?

0
Вложение
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

25.02.2013 в 18:15:43

Алексей023 написал : Как тогда поступает ноль в дом?

Надо запытать того кто создал сей дизайн(может через клеммную колодку?)

0

И это пройдёт ...

iyri
iyri
Старожил

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.02.2013 в 19:04:55

Алексей023 написал : Как тогда поступает ноль в дом?

0
Вложение
Алексей023
Алексей023
Новичок

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

25.02.2013 в 19:50:14

iyri, я понимаю что это нулевая шина, но ноль входящий в щит идет сразу в счетчик, а потом на нижнюю клемму одиночного ВА.

0
дружба
дружба
Старожил

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.02.2013 в 20:40:23

Anderson86 написал : Могу ли я сделать отверстие из силового щитка на лестничной клетке прямо в квартиру? Будут ли проблемы если сделаю???

Я делал,проблем не было.

0
Todd
Todd
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Москва

Сообщений: 118

25.02.2013 в 21:23:48

Сегодня поставили многотарифник "Меркурий 200", Счётчик может показывать текущее потребление мощности в КВТ. Первоначальное значение у меня - примерно 4квт. Включаю пылесос, сразу прыгает на 11,8квт. Как такое может быть, если пылесос мощностью 2,2кВт? Подозреваю, что что-то неправильно высчитываю или счётчик показывает какое-то другое значение? Но рядом надпись: кВт с цифрами.

0