evilcloud написал : Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А. Мне нужно разветвить после него на два Щитка
Т.е. учет и УЗО находятся в гараже.
evilcloud написал : 1) в гараже оставить
Если гараж отапливаемый или УЗО со "снежинкой" (морозоустойчивое) - не вижу препятствий.
evilcloud написал : 2) увести в дом и сделать свой щит, чтобы не бегать в гараж.
Утечка 0,1 А- довольно серьёзная аварийная ситуация. Что бы не бегать- УЗО с буковкой S(селективное, с задержкой отключения)
evilcloud написал : Как по-хорошему сделать разветвление?
АВ, соответсвующего номинала, на каждый отходящий.
evilcloud написал : Зажимать в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?
Допустимо. Но жилы одинаковой конструкции(класс гибкости) и материала.