Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

28.03.2013 в 15:10:39

ksiman написал : Для быстрого торможения двигателя можно организовать например динамическое торможение постоянным током

Нет, нужно снизить обороты примерно на 30%.

ksiman написал : Конечно бывают

У меня однофазная сеть хотелось бы подключить ни только вибратор, но и бетоносмеситель эл/двигатель на 4 квт, 380в. Какие модельки подскажите которые работают с 2-мя двигателями, или лучше приобрести 2 частотника?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2013 в 15:20:50

Двигатели различной мощности подключаются к разным преобразователям

Двигатель 3х380В можно подключить к однофазному ПЧ только перекоммутировав его обмотки на 3х220В. У Дельты нет однофазных частотников на 3,7кВт

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.03.2013 в 19:04:36

Экспресс-вопрос возник. Клиент купил две однушки и из них соорудил одну четырёхкомнатную в 90 квадратов. На месте одного из вводов - санузел. Мысль была использовать и этот ввод тоже - варочной пригодилось бы. Но по моему никак не получится. На месте пока не был, работаю по плану. Какие мнения будут? Можно ли будет его использовать? Ввод неперекладываемый, в стяжке пола, 3*16 (если судить по аналогичным квартирам). А если место стыка кабеля вынести за стенку, чтобы он оказался вне ванной? (ну если хватит длинны....) Жду ответа.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.03.2013 в 20:06:26

web-rr написал : Жду ответа.

А в чем собственно вопрос? Кабель в стяжке пола санузла?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.03.2013 в 20:41:15

ПPOPAБ написал : А в чем собственно вопрос? Кабель в стяжке пола санузла?

Да собственно нужно на месте посмотреть что там получилось. Опять же неясно как обеспечить дифференциальную защиту искомой варочной при питании от двух вводов. Я к этой теме вернусь ещё, но после осмотра объекта.

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

28.03.2013 в 21:02:58

web-rr, Не настаиваю , конечно, за неимением опыта, но мне думается бытовая варочная от двух вводов. Как минимум ,один из которых проводом 16 мм.кв. /пусть и аллюминиевый/... Не знаю.. Какой-то экзотический онанизм.. На мой вкус.. Могу , конечно, просто чего-то недопонимать..:confused:

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.03.2013 в 22:15:34

web-rr написал : как обеспечить дифференциальную защиту искомой варочной при питании от двух вводов.

А оное надо?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.03.2013 в 00:08:23

haramamburu написал : А оное надо?

Оное не надо, но нуно. А вообще я ещё на месте посмотрю и окончательно наверное откажусь от второго ввода. Там и одним однофазным можно обойтись.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.03.2013 в 01:45:32

web-rr, а вводы от разных стояков в разных подъездах?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.03.2013 в 09:59:24

andrewkhv написал : web-rr, а вводы от разных стояков в разных подъездах?

Нет, подъезд один. Но квартир восемь, так что не исключено что на обоих вводах одноимённая фаза.

0
Аватар пользователя
Алексей023

Местный

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

29.03.2013 в 11:16:39

Добрый день. Заставили ставить ограничитель мощности ОМ630 в щиток: как лучше соединить вводной провод 10мм2 и 2,5мм2 для работы ОМ630? З.Ы. Мне нужно подвести к ОМ630 три фазы проводом 2,5мм2, а взять их можно с автомата, контактора или проводов 10мм2.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.03.2013 в 11:22:21

web-rr написал : Там и одним однофазным можно обойтись.

Мне в этом случае нравилось то ,что можно ставить всё что угодно из потребителей(у меня там света было 5 кВт установленной мощности),но и щита было два.А новый ввод пришлось протягивать по потолку в кабель-канале.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Алексей023

Местный

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

29.03.2013 в 11:36:16

Подскажите пожалуйста - срочно надо по посту #16520!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2013 в 12:06:26

Алексей023 написал : или проводов 10мм2.

похоже что провод моножила- "орехами" от него ответвление выполните.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.03.2013 в 14:42:04

Можно оконцевать 2,5 наконечниками ТМ(Л) и зажать в клемме автомата вместе с 10-й подобно зубу гребенки. В данной ситуации пригодились бы "Скотчлоки" 10/2,5, если бы такие существовали...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу