29.03.2013 в 16:02:51
Спасибо ПPOPAБ и Kamikaze, сделал вот так:
Два провода одинакового сечения 10мм2 в автомате зажимаются надежно, а с клемм проводом 2,5мм2 в ОМ630 (там мощность порядка 10Ват).
29.03.2013 в 16:05:42
Алексей023, что за порноклеммники на таких сечениях?
29.03.2013 в 16:14:53
andrewkhv написал : Алексей023, что за порноклеммники на таких сечениях?
На 10 ватную нагрузку пойдут и порноклеммники.
29.03.2013 в 17:45:44
Вполне нормально.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.03.2013 в 19:46:38
Алексей023, Интересная зверюшка..И не слышал о такой.. Это просто коммерческие отношения между какими-то собственниками, или прям энергосбыты официально в тех условиях прописывают необходимость такого прибора ?
30.03.2013 в 09:36:34
В техусловиях прописано расплывчато: предусмотреть возможность установки ОМ и УЗО. А в линейной схеме уже было указано ОМ630, и человек из Донэнерго при осмотре ВРУ сказал что обязательна установка ОМ. Получилось вот так:
30.03.2013 в 09:46:06
если не секрет для чего нужно ответвление, смысл в чём , можно ведь и после ом подключится
30.03.2013 в 09:58:52
витаон, Я так понял, этот ОМ не работает корректно как контактор..Либо работает, но коммутационные мощности оставляют желать лучшего. И поэтому настроен таким образом, чтобы дополнительный ТДМовский 63-х Амперный контактор первым отключал нагрузку вторым включал её..
30.03.2013 в 10:06:32
виит написал : как контактор.
да посмотрел так и есть,комутация через контактор
30.03.2013 в 10:25:30
виит написал : этот ОМ не работает корректно как контактор..
оно само этого не умеет... В смысле коммутировать нагрузку.
30.03.2013 в 10:33:05
ОМ630 имеет встроенные трансформаторы тока, фазы проходят через отверстия в нем, а с верхнего контакта (реле) идет питание на контактор справа. Главное преимущество ОМ - защита при обрыве нуля.
30.03.2013 в 10:43:42
Алексей023, Странные они , конечно, индейцы эти..:) Уж делали бы разновидности для работы с ТТ с небольшими клемными зажимами под токовые линии .. Либо уж полностью на шунтах ,и не морочили голову честным электрикам разветвлениями снаружи..:)
30.03.2013 в 10:53:22
виит, мне встречалось видеть щиты с ОМ несколько раз: там провод 1,5-2,5мм2 (в ОМ больше не влезет) был зажат вместе с проводом большего сечения прямо в выход автомата!!!
30.03.2013 в 18:18:42
Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?
30.03.2013 в 18:56:40
lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?
А смысл?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу