Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.04.2013 в 21:48:08

#3786415

Смысл есть,ибо жало должно быть мощнее и теплоотдача выше.По правилам пайки припой должен плавиться от тепла спаиваемых поверхностей.В случай пайки скруток имеет смысл облудить жилы отдельно и затем спаивать их.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2013 в 21:56:00

#3786444

Endi написал : Есть ли смысл брать паяльник на 100Ват хоть температура жала почти одинаковая.

температура как таковая практически не важна. Важна мощность и массивность жала.

  1. если теплоотводящая способность спаиваемых деталей выше мощности паяльника, то он либо никогда их не прогреет, либо потребуется слишком много времени. Поэтому брать паяльник менее 60-80 Вт для пайки толстых скруток практически бесполезно
  2. массивное жало запасает тепловую энергию в промежутках между пайками и поэтому в процессе пайки его температура падает незначительно - это создаёт комфортные условия пайки - температура жала более-менее стабильна.

паяльником на 20 Вт никогда не пользовался - он только микросхемки паять, а для большего не годится.

Аватар пользователя
Endi

Местный

Регистрация: 06.04.2013

Киев

Сообщений: 51

23.04.2013 в 22:00:49

#3786454

volchenok Alexiy Дякую за ответ.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.04.2013 в 22:08:44

#3786469

volchenok написал : В случай пайки скруток имеет смысл облудить жилы отдельно и затем спаивать их.

Имеет.. если жилы с окислами.. на свежей меди этого не требуется..

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.04.2013 в 22:59:35

#3786665

Endi написал : Посмотрел у них паяльник на 100Ват но температура жала = 500*С

возьмите лучше с обычным(не необгорайку) массивным жалом, паять будет проще

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

23.04.2013 в 23:43:22

#3786817

Здравствуйте.
Как понизить обороты двигателя канального вентилятора ( частота вращения 2580 об/мин , потребляемая мощность 0.058 кВт , рабочий ток 0.24 А ) с помощью конденсатора(ов) , если это возможно ?
На вентиляторе имеется распредкоробка для подачи питания , в которой с завода установлен конденсатор на 2мкФ и нарисована схема подключения
Если это двигатель 3 фазный , который адаптирован под 220 В с пусковым конденсатором то как (повторюсь ) в этом случае понизить обороты с помощью конденсаторов ( как самый из недорогих решений ) , в смысле как собрать цепь ?

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.04.2013 в 23:55:35

#3786851

bodruy написал : Как понизить обороты двигателя канального вентилятора ( частота вращения 2580 об/мин , потребляемая мощность 0.058 кВт , рабочий ток 0.24 А ) с помощью конденсатора(ов) , если это возможно ?

Конденсатором Вы не понизите обороты. Может купить готовый и весьма доступный регулятор? http://vents.ua/cat/223/

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.04.2013 в 00:21:20

#3786917

Палецкий, конденсатор не пойдет только в моем случае или вообще ?

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.04.2013 в 00:25:31

#3786928

bodruy написал : конденсатор не пойдет только в моем случае или вообще ?

Ваш случай не отличается от других и для решения проблемы нужен тиристорный частотный регулятор

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.04.2013 в 01:07:02

#3787003

bodruy написал : понизить обороты с помощью конденсаторов

попробуйте подобрать конденсатор последовательно с двигателем, (но не поймайте резонанс) и желательно конденсатор по напряжением с запасом взять и проконтролировать чтобы не перегрузился

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.04.2013 в 01:13:42

#3787016

юра Т, если добирать другими конденсаторами то на увеличение или уменьшение емкости ?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.04.2013 в 02:13:54

#3787051

bodruy написал : то на увеличение или уменьшение емкости ?

последовательно, начать например с 1 мкф и добавлять до нужных оборотов, или лучше последовательно лампочку поставить

Аватар пользователя
VladSher

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

24.04.2013 в 09:19:49

#3787244

Alexiy написал : температура как таковая практически не важна. Важна мощность и массивность жала.

Увы еще как важна. Сейчас большинство паяльников галимая китайчатина. Плюс (а для нас это "минус") они под пайку безсвинцовыми припоями. А у этих припоев температура плавления намного выше классических. Вот и получается что паяльники идут с жутким перекалом. Жало сгорает за несколько часов. А припой вообще не держится. Сразу окисляется. Паять вообще невозможно. Приходится включать паяльник через диммер. И подбирать температуру.

Ну а то, что мощность надо 60-100Вт. это совершенно верно.

Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

24.04.2013 в 11:41:31

#3787462

Маленький вопрос. Как можно надежно завести три одножильных проводка 2.5мм2 в розетку Легранд Валена. Ну, т.е. три фазы, три земли, три ноля. Дело в том, что там рассчитано под два проводка, на третий места не хватает...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.04.2013 в 11:49:39

#3787479

VladSher написал : паяльники идут с жутким перекалом. Жало сгорает за несколько часов. А припой вообще не держится. Сразу окисляется. Паять вообще невозможно.

это уже проблема с головой у конструкторов паяльников. Такое г... покупать не надо - ЭПСН 80Вт за 200 руб - всё что вам нужно. Мы тут обсуждаем адекватность подбора паяльника для пайки скруток бытовой проводки

Artem79 написал : Как можно надежно завести три одножильных проводка 2.5мм2 в розетку Легранд Валена.

никак. Соедините хвосты за розеткой и по 1 хвосту от каждого соединения заведите в розетку. Я бы спаял или сварил. Кому-то проще гильзами опрессовать.

Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

24.04.2013 в 12:18:07

#3787538

Alexiy написал : гильзами опрессовать

Не очень понятно, как при помощи гильзы сделать из трех проводков один?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2013 в 12:21:47

#3787546

Artem79, достаточно ваши 3 конца+1 дополнительный кусочек 5см обжать в гильзу

Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

24.04.2013 в 12:40:09

#3787588

andrewkhv написал : 3 конца+1

Это ж какая гильза должна быть? Под 10мм2, что ли?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2013 в 13:08:35

#3787633

ну а как вы хотели? математика - суровая вещь

Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

24.04.2013 в 13:19:01

#3787645

andrewkhv, спасибо, попробую.

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

24.04.2013 в 14:16:09

#3787737

Приветствую форумчане. Хотел уточнить вот какой вопрос. Имеется вибратор ИВ-99Э асинхронный, 3х фазный двигатель, 220-380в, 0,5 кВт, 3000об/мин. Под него нужен частотник ( склоняюсь к Delta) менеджеры порекомендовали мне вот такой VFD015EL21A (1.5kW 220V), Нужна работа вибратора в двух режимах: 1) 100% обороты двигателя. 2) 70% обороты двигателя. Включение выключения от одной кнопки, кнопку хотелось бы расположить на станке, ну и хотелось бы с возможностью подключения еще одного такого же вибратора. Подойдет такой?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2013 в 15:13:39

#3787864

Подойдёт. Только для пуска - останова обычно используются 2 кнопки Или используйте тумблер (переключатель)

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

24.04.2013 в 15:22:17

#3787880

ksiman написал : Подойдёт. Только для пуска - останова всегда используются 2 кнопки

Пуск в двух режимах, т.е нужно выводить еще одну кнопку получается 3. Две кнопки на пуск в разных режимах и кнопка на останов?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2013 в 15:23:45

#3787884

Кнопка Пуск Кнопка Стоп Переключатель 70-100

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

24.04.2013 в 15:25:10

#3787886

ksiman написал : Переключатель 70-100

Можно поподробней что за переключатель?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2013 в 15:28:35

#3787893

Van007 написал : Можно поподробней что за переключатель?

Да любой, хоть этот

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

24.04.2013 в 16:47:11

#3787982

Спасибо!!!

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

24.04.2013 в 17:38:59

#3788046

ksiman написал : ksiman

Как относитесь ЧП производства POWTRAN?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2013 в 19:31:17

#3788205

Ответил в личку.

Аватар пользователя
KSM_EL

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

25.04.2013 в 07:57:20

#3789034

Endi, мощность менее 40 вт, имхо, бесполезна при спайке скруток. оптимально - 60-10 вт