30.04.2013 в 21:09:18
#3798750
zenavisoky написал : Народ,подмогните советом чайнику-барану(тоесть мне) бачок Gorenje на 80 л,ТЭН 2,5 КВт включаем каждый раз вилкой в розетку,вот недавно начала вилка греться,даже оплавилась немного,но пока работает купил я вилку новую,с землей,и когда менял вилку,то обнаружил что провод включающий ТЭН был 2-х жильный вилка и розетка при этом были с заземлением,но выполнено оно след образом:от бачка шел одножильный провод на заземление выполненное на улице,таким же образом и от розетки шел одножильный провод на то самое заземление правильно ли это было,или нужно было от бычка 3-х жильный провод пускать,чтобы одна жила в вилке к земле прикручивалась заранее спс за ответы
01.05.2013 в 01:51:43
#3799313
Здравствуйте.. Темы видел, но всегда все индивидуально....
1) имеется 3кнопки света переключатель - как в совковых домах и розетка тут же... проводка Алюминий новый провод - медь все провода одножильные (нет мохнатости) в розетке может быть что угодно - фен.. пылесос .. кроме стиральной машины
на данный момент соединено скруткой - какие клеммы порекомендуете , чтобы максимально был запас в этом случае? клема с проводом будет замурованы в стену
ваго 222 - 773 ???
фото:
2) имеется розетка - проводка оригинальная - алюминий так же будет перенесена с проводом из меди
в розетке ад обычно подрублен комп - 2 активные колонки... ламповые усилители.. всякое проф звуковое оборудование.., тв , все-что угодно аналогичный вопрос ...
спасибо
.......... и есть ли ньюансы закрутки таких клемм? или сунул и всё ?
01.05.2013 в 02:12:36
#3799327
The Andreyp, 1) скрутка меди с алюминием - ненадежна. хоронить ваги и любые винтовые клеммники категорически нельзя - они должны быть доступны для обслуживания. плюс, я так понял, у вас не нашлось 4-жильного кабеля, так что пришлось занять одну жилу у второго 3-жильного?
лучше организовать в этом месте подрозетник, в котором и сделать коммутацию.
2) в месте соединения лучше поставить розетку и зашлейфовать.
01.05.2013 в 09:32:43
#3799455
1) да... пришлось занять
а снаружи подрозетника как будет? там просто обои будут (если что не так - то получается обои отдирать..) а просто белое оставить вместо обоев - некрасиво.... . надо чтобы было незаметно всё и эстетично.. - или это уже коробка муруется в стену? благо крышкой закрыто если сделатьподрозетник - тогда можно те ваги?
4двойных 1тройной
?
вот так надо?
2) просто там розетка сейчас за перегородкой ее будем выностить оттуда - в смежную комнату..
то есть старую проводку надо будет как-то удлинить....
01.05.2013 в 11:03:50
#3799544
The Andreyp написал : вот так надо?
типа того. крышку заклеите, не видно будет.
The Andreyp написал : 2) просто там розетка сейчас за перегородкой ее будем выностить оттуда - в смежную комнату..
то есть старую проводку надо будет как-то удлинить....
ну оставьте ее там, зашлейфуйте от нее кабель на новую. будет надежно и всегда доступно для протяжки контактов
01.05.2013 в 11:17:20
#3799558
понятно а там со смазкой клемник брать или не имеет значения? какую модель из тех ВАГО взять скорее всего вырежу немного пены дверной - ипровод там пойдет в коробке муровать не буду тогда подрозетник не нужен видимо
01.05.2013 в 14:34:06
#3799771
Доброго времени суток всем! Тонкий коаксиальный кабель 75 Ом. Чем хуже толстого? И как критично? Взял Netco тонкий для прокладки в трубах ПВД (пластиковые тонкие чёрные трубы) по квартире под натяжным потолком. Спасибо.
01.05.2013 в 21:13:11
#3800206
Lehandr написал : Взял Netco тонкий для прокладки в трубах ПВД
и тому и тому совершенно не место в квартире, труба горючая, кабель с бешеным затуханием (его обычно под видеонаблюдение используют), сейчас не те времена чтобы на нем экономить, плюс замучаетесь с оконцеванием, лучше возьмите Кавел 703й, а если денег жалко то RG-6 поприличней, и без всяких труб его за потолком (если будет приёмка пожарным инспектором то в легкой ПВХ гофротрубе)
The Andreyp написал : какие клеммы порекомендуете
винтики, шайбочки, гаечки (колечки крутить на проводе умеете?)
01.05.2013 в 22:23:29
#3800336
сказали в магазе - можно соединить без смазки с AL там же все-равно нет контакта между проводами.. тамже через пластину контакт
вобщем есть на руках wago 773 - со смазкой wago 222 - без смазки какой туда использовать?
провода будут в дверной коробке
крутить умею - думаю это тоже самое что клемы с винтами сверху - ненадежно нужно покручивать постоянно ИМХО
01.05.2013 в 23:06:54
#3800431
The Andreyp написал : нужно покручивать постоянно ИМХО
если один раз толково скручено, то и спустя годы тянуть некуда физически... а wago на свет нормально, а на приличных токах на алюминии не стоят...
01.05.2013 в 23:19:35
#3800457
пожар на ваго возможен, раз так?
02.05.2013 в 00:13:36
#3800591
The Andreyp написал : можно соединить без смазки с AL там же все-равно нет контакта между проводами..
Там смазка не для защиты Ал проводника ,а для того что бы окисел не появлялся на нём,а медь эту смазку не любит-окисляется и чернеет,как следствие - ухудшение контакта.
И это пройдёт ...
02.05.2013 в 00:38:10
#3800649
а если смазку из слота где медь вытащить? какнибудь чемто.... главное чтобы не загорелось ничего там... и к пожару не привело.. испортится контакт поменяю клему - нестрашно
02.05.2013 в 00:55:54
#3800676
The Andreyp написал : а если смазку из слота где медь вытащить? какнибудь чемто....
главное чтобы не загорелось ничего там... и к пожару не привело.. испортится контакт поменяю клему - нестрашно
пожара не будет , смазку доставать от туда не надо (всю не получится полюбому достать) , медь там нормально себя ведет , есть вариант купить клемму без смазки , и в контакт для люминия просто добавить смазку.. и все
02.05.2013 в 06:42:36
#3800769
Народ, кто-нибудь пользуется антивибрационными перчатками ? Какими и как впечатления ?
02.05.2013 в 13:53:32
#3801101
Добрый день, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста, как организовать освещение и розетки в деревенском гараже: подвод эектроэнергии имеется, хочу поставить 2 автомата на 6 и 16 ампер (свет и розетки), выключатели и сами розетки.
Из материалов имеются: провод ВВГ 2*1,5, ВВГ 2*2,5 (розетки),
гофрорукав, распределительные короба 3 шт
автоматы на 6 и 16А, корпус под них, розетки и выключатели.
Клипсы для крепления гофрорукава, дюбеля, инструмент и прочее есть.
Монтаж планирую осуществить сам.
Интересует, как запитывать автоматы от одного провода, и как и с помощью чего распределять провода на розетки и выключатели? (скрутка, какие то рейки или что?) Если кому не сложно, нарисуйте схему с пояснениями.
02.05.2013 в 15:30:48
#3801201
Пряморучко написал : Добрый день, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста, как организовать освещение и розетки в деревенском гараже: подвод эектроэнергии имеется, хочу поставить 2 автомата на 6 и 16 ампер (свет и розетки), выключатели и сами розетки.
Из материалов имеются: провод ВВГ 2*1,5, ВВГ 2*2,5 (розетки),
гофрорукав, распределительные короба 3 шт автоматы на 6 и 16А, корпус под них, розетки и выключатели.
Клипсы для крепления гофрорукава, дюбеля, инструмент и прочее есть.
Монтаж планирую осуществить сам.
Интересует, как запитывать автоматы от одного провода, и как и с помощью чего распределять провода на розетки и выключатели? (скрутка, какие то рейки или что?) Если кому не сложно, нарисуйте схему с пояснениями.
Чтобы нарисовать схему, нужен план расположения розеток и выключателей. Подключать можно звездой, к каждой розетке свой кабель. Можно шлейфованием в распред коробках или в самих розетках. Если ставить распред коробки то соежинять проще всего ваго, надежней всего сваркой. Или на скрутку навинтить СИЗ, такой колпачок с прижинкой, типа подпружиненное соединение. Заземления нет? Хоть Узо поставьте иэковское, всё ж безопасней.
02.05.2013 в 15:42:49
#3801210
Пряморучко,
02.05.2013 в 17:12:55
#3801282
bratan написал : Чтобы нарисовать схему, нужен план расположения розеток и выключателей.
светильники, 3 шт пойдут по потолку, розетка одна, двойная, в паре метров от выключателя. будет запитана от 16А автомата. выключатели 2 или 3 шт можно прямо под автоматами. на один будет запитаны светильники, на второй- понижающий трансформатор для светильника в погребе. на третий хочу запитать наружный прожектор на 150 Вт. с датчиком движения, для включения на ночь. Все выключатели хочу запитать от 6А автомата.
andrewkhv написал : материал стен и потолка гаража?
Потолок с деревянными балками, светильники буду закреплять на балках через анкера- саморезы для создания промежутка между светильником и балкой, с подводкой ВВГ в гофре. Стены- силикатный кирпич.
andrewkhv написал : откуда и как/чем запитан гараж?
Подходит кабель со столба освещения. Общий трансформатор слабенький, поэтому нередки перепады в минус.
bratan написал : Заземления нет? Хоть Узо поставьте иэковское, всё ж безопасней.
Зазаемления нет, а что за УЗО ? куда и как его ставить, и нужно ли , если будут 2 автомата?
02.05.2013 в 21:59:33
#3801637
Пряморучко написал : Зазаемления нет, а что за УЗО ? куда и как его ставить, и нужно ли , если будут 2 автомата?
обычное узо , ставить тудаже куда и автоматы , на дин рейку , нужно конечно..и заземление нужно ..
03.05.2013 в 09:25:18
#3802268
А есть для УЭРМС специальные заглушки, закрывать отверстия внизу и вверху короба? По каталогам пошарился, ничего не нашёл.
04.05.2013 в 16:09:35
#3803908
Подскажите плиз, какие провода купить лучше для 7 рожковой люстры, замкнуло в районе патрона этой Итальяно-Китайского чюда. Чтоб в трубки без проблем пролез:help
04.05.2013 в 19:29:16
#3804137
Костян челяб написал : такие же..
Мне в Китай ехать??? Туда что то воткнули непонятное, видать края трубки прорезали изоляцию возле патрона, или оплавились от нагрева, ладно найдем чтем заменить
04.05.2013 в 19:37:43
#3804146
vitalban написал : Мне в Китай ехать??? Туда что то воткнули непонятное, видать края трубки прорезали изоляцию возле патрона, или оплавились от нагрева, ладно найдем чтем заменить
любой провод , или там нагревается прилично ? теромстойки тогда типа РКГМ
04.05.2013 в 19:38:44
#3804150
vitalban написал : Туда что то воткнули непонятное,
ПВ3 соотв. сечения думаю в самый раз будет.. или ПВС распотрошите.. Врятли там какие нибудь типа "ПРКС" ....
04.05.2013 в 23:14:19
#3804654
Если лампы типа галогенок то греется там не хило, я несколько люстр реанимировал проводом МГТФ. Он и пролазит легко и тепературы не боиться.
05.05.2013 в 08:48:24
#3805029
А там, где края металлических трубок- стоило бы приспособить какие- нибудь изолирующие трубочки, лучше всего термостойкие. В крайнем случае обмотать провода хб (черной) изолентой...
05.05.2013 в 14:29:49
#3805487
Подскажите проверенный интернет магазин для покупки механизмов. Выбираю между легранд валена и шнайдер уника.
05.05.2013 в 17:10:13
#3805678
Добрый день! Помогите! Дом 5этажей, панельный, старый (70-80года). на площадке три квартиры. Щиток с автоматами и счетчиком на площадке. Задача завести новый провод от щитка на лестничной площадке в квартиру, чтоб не перебить в подъезде соседские провода. Заводить буду по наружке в гофре. Вопрос: где может проходить старая проводка в панельных домах, в подъезде, на лестничной площадке? Спасибо!