zenavisoky написал : Народ,подмогните советом чайнику-барану(тоесть мне) бачок Gorenje на 80 л,ТЭН 2,5 КВт включаем каждый раз вилкой в розетку,вот недавно начала вилка греться,даже оплавилась немного,но пока работает купил я вилку новую,с землей,и когда менял вилку,то обнаружил что провод включающий ТЭН был 2-х жильный вилка и розетка при этом были с заземлением,но выполнено оно след образом:от бачка шел одножильный провод на заземление выполненное на улице,таким же образом и от розетки шел одножильный провод на то самое заземление правильно ли это было,или нужно было от бычка 3-х жильный провод пускать,чтобы одна жила в вилке к земле прикручивалась заранее спс за ответы

Аватар пользователя
The Andreyp

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Москва

Сообщений: 69

01.05.2013 в 01:51:43

#3799313

Здравствуйте.. Темы видел, но всегда все индивидуально....

1) имеется 3кнопки света переключатель - как в совковых домах и розетка тут же... проводка Алюминий новый провод - медь все провода одножильные (нет мохнатости) в розетке может быть что угодно - фен.. пылесос .. кроме стиральной машины

на данный момент соединено скруткой - какие клеммы порекомендуете , чтобы максимально был запас в этом случае? клема с проводом будет замурованы в стену

ваго 222 - 773 ???

фото:

2) имеется розетка - проводка оригинальная - алюминий так же будет перенесена с проводом из меди

в розетке ад обычно подрублен комп - 2 активные колонки... ламповые усилители.. всякое проф звуковое оборудование.., тв , все-что угодно аналогичный вопрос ...

спасибо

.......... и есть ли ньюансы закрутки таких клемм? или сунул и всё ?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2013 в 02:12:36

#3799327

The Andreyp, 1) скрутка меди с алюминием - ненадежна. хоронить ваги и любые винтовые клеммники категорически нельзя - они должны быть доступны для обслуживания. плюс, я так понял, у вас не нашлось 4-жильного кабеля, так что пришлось занять одну жилу у второго 3-жильного?

лучше организовать в этом месте подрозетник, в котором и сделать коммутацию.

2) в месте соединения лучше поставить розетку и зашлейфовать.

Аватар пользователя
The Andreyp

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Москва

Сообщений: 69

01.05.2013 в 09:32:43

#3799455

1) да... пришлось занять

а снаружи подрозетника как будет? там просто обои будут (если что не так - то получается обои отдирать..) а просто белое оставить вместо обоев - некрасиво.... . надо чтобы было незаметно всё и эстетично.. - или это уже коробка муруется в стену? благо крышкой закрыто если сделатьподрозетник - тогда можно те ваги?

4двойных 1тройной

?

вот так надо?

2) просто там розетка сейчас за перегородкой ее будем выностить оттуда - в смежную комнату..

то есть старую проводку надо будет как-то удлинить....

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2013 в 11:03:50

#3799544

The Andreyp написал : вот так надо?

типа того. крышку заклеите, не видно будет.

The Andreyp написал : 2) просто там розетка сейчас за перегородкой ее будем выностить оттуда - в смежную комнату..

то есть старую проводку надо будет как-то удлинить....

ну оставьте ее там, зашлейфуйте от нее кабель на новую. будет надежно и всегда доступно для протяжки контактов

Аватар пользователя
The Andreyp

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Москва

Сообщений: 69

01.05.2013 в 11:17:20

#3799558

понятно а там со смазкой клемник брать или не имеет значения? какую модель из тех ВАГО взять скорее всего вырежу немного пены дверной - ипровод там пойдет в коробке муровать не буду тогда подрозетник не нужен видимо

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

01.05.2013 в 14:34:06

#3799771

Доброго времени суток всем! Тонкий коаксиальный кабель 75 Ом. Чем хуже толстого? И как критично? Взял Netco тонкий для прокладки в трубах ПВД (пластиковые тонкие чёрные трубы) по квартире под натяжным потолком. Спасибо.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.05.2013 в 21:13:11

#3800206

Lehandr написал : Взял Netco тонкий для прокладки в трубах ПВД

и тому и тому совершенно не место в квартире, труба горючая, кабель с бешеным затуханием (его обычно под видеонаблюдение используют), сейчас не те времена чтобы на нем экономить, плюс замучаетесь с оконцеванием, лучше возьмите Кавел 703й, а если денег жалко то RG-6 поприличней, и без всяких труб его за потолком (если будет приёмка пожарным инспектором то в легкой ПВХ гофротрубе)

The Andreyp написал : какие клеммы порекомендуете

винтики, шайбочки, гаечки (колечки крутить на проводе умеете?)

Аватар пользователя
The Andreyp

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Москва

Сообщений: 69

01.05.2013 в 22:23:29

#3800336

сказали в магазе - можно соединить без смазки с AL там же все-равно нет контакта между проводами.. тамже через пластину контакт

вобщем есть на руках wago 773 - со смазкой wago 222 - без смазки какой туда использовать?

провода будут в дверной коробке

крутить умею - думаю это тоже самое что клемы с винтами сверху - ненадежно нужно покручивать постоянно ИМХО

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.05.2013 в 23:06:54

#3800431

The Andreyp написал : нужно покручивать постоянно ИМХО

если один раз толково скручено, то и спустя годы тянуть некуда физически... а wago на свет нормально, а на приличных токах на алюминии не стоят...

Аватар пользователя
The Andreyp

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Москва

Сообщений: 69

01.05.2013 в 23:19:35

#3800457

пожар на ваго возможен, раз так?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

02.05.2013 в 00:13:36

#3800591

The Andreyp написал : можно соединить без смазки с AL там же все-равно нет контакта между проводами..

Там смазка не для защиты Ал проводника ,а для того что бы окисел не появлялся на нём,а медь эту смазку не любит-окисляется и чернеет,как следствие - ухудшение контакта.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
The Andreyp

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Москва

Сообщений: 69

02.05.2013 в 00:38:10

#3800649

а если смазку из слота где медь вытащить? какнибудь чемто.... главное чтобы не загорелось ничего там... и к пожару не привело.. испортится контакт поменяю клему - нестрашно

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.05.2013 в 00:55:54

#3800676

The Andreyp написал : а если смазку из слота где медь вытащить? какнибудь чемто....
главное чтобы не загорелось ничего там... и к пожару не привело.. испортится контакт поменяю клему - нестрашно

пожара не будет , смазку доставать от туда не надо (всю не получится полюбому достать) , медь там нормально себя ведет , есть вариант купить клемму без смазки , и в контакт для люминия просто добавить смазку.. и все

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

02.05.2013 в 06:42:36

#3800769

Народ, кто-нибудь пользуется антивибрационными перчатками ? Какими и как впечатления ?

Аватар пользователя
Пряморучко

Местный

Регистрация: 07.12.2009

Москва

Сообщений: 1113

02.05.2013 в 13:53:32

#3801101

Добрый день, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста, как организовать освещение и розетки в деревенском гараже: подвод эектроэнергии имеется, хочу поставить 2 автомата на 6 и 16 ампер (свет и розетки), выключатели и сами розетки. Из материалов имеются: провод ВВГ 2*1,5, ВВГ 2*2,5 (розетки), гофрорукав, распределительные короба 3 шт автоматы на 6 и 16А, корпус под них, розетки и выключатели. Клипсы для крепления гофрорукава, дюбеля, инструмент и прочее есть. Монтаж планирую осуществить сам.

Интересует, как запитывать автоматы от одного провода, и как и с помощью чего распределять провода на розетки и выключатели? (скрутка, какие то рейки или что?) Если кому не сложно, нарисуйте схему с пояснениями.

Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

02.05.2013 в 15:30:48

#3801201

Пряморучко написал : Добрый день, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста, как организовать освещение и розетки в деревенском гараже: подвод эектроэнергии имеется, хочу поставить 2 автомата на 6 и 16 ампер (свет и розетки), выключатели и сами розетки.
Из материалов имеются: провод ВВГ 2*1,5, ВВГ 2*2,5 (розетки),
гофрорукав, распределительные короба 3 шт автоматы на 6 и 16А, корпус под них, розетки и выключатели.
Клипсы для крепления гофрорукава, дюбеля, инструмент и прочее есть.
Монтаж планирую осуществить сам.

Интересует, как запитывать автоматы от одного провода, и как и с помощью чего распределять провода на розетки и выключатели? (скрутка, какие то рейки или что?) Если кому не сложно, нарисуйте схему с пояснениями.

Чтобы нарисовать схему, нужен план расположения розеток и выключателей. Подключать можно звездой, к каждой розетке свой кабель. Можно шлейфованием в распред коробках или в самих розетках. Если ставить распред коробки то соежинять проще всего ваго, надежней всего сваркой. Или на скрутку навинтить СИЗ, такой колпачок с прижинкой, типа подпружиненное соединение. Заземления нет? Хоть Узо поставьте иэковское, всё ж безопасней.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.05.2013 в 15:42:49

#3801210

Пряморучко,

  1. откуда и как/чем запитан гараж?
  2. материал стен и потолка гаража?

Аватар пользователя
Пряморучко

Местный

Регистрация: 07.12.2009

Москва

Сообщений: 1113

02.05.2013 в 17:12:55

#3801282

bratan написал : Чтобы нарисовать схему, нужен план расположения розеток и выключателей.

светильники, 3 шт пойдут по потолку, розетка одна, двойная, в паре метров от выключателя. будет запитана от 16А автомата. выключатели 2 или 3 шт можно прямо под автоматами. на один будет запитаны светильники, на второй- понижающий трансформатор для светильника в погребе. на третий хочу запитать наружный прожектор на 150 Вт. с датчиком движения, для включения на ночь. Все выключатели хочу запитать от 6А автомата.

andrewkhv написал : материал стен и потолка гаража?

Потолок с деревянными балками, светильники буду закреплять на балках через анкера- саморезы для создания промежутка между светильником и балкой, с подводкой ВВГ в гофре. Стены- силикатный кирпич.

andrewkhv написал : откуда и как/чем запитан гараж?

Подходит кабель со столба освещения. Общий трансформатор слабенький, поэтому нередки перепады в минус.

bratan написал : Заземления нет? Хоть Узо поставьте иэковское, всё ж безопасней.

Зазаемления нет, а что за УЗО ? куда и как его ставить, и нужно ли , если будут 2 автомата?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.05.2013 в 21:59:33

#3801637

Пряморучко написал : Зазаемления нет, а что за УЗО ? куда и как его ставить, и нужно ли , если будут 2 автомата?

обычное узо , ставить тудаже куда и автоматы , на дин рейку , нужно конечно..и заземление нужно ..

Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

03.05.2013 в 09:25:18

#3802268

А есть для УЭРМС специальные заглушки, закрывать отверстия внизу и вверху короба? По каталогам пошарился, ничего не нашёл.

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

04.05.2013 в 16:09:35

#3803908

Подскажите плиз, какие провода купить лучше для 7 рожковой люстры, замкнуло в районе патрона этой Итальяно-Китайского чюда. Чтоб в трубки без проблем пролез:help

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.05.2013 в 16:11:18

#3803911

vitalban написал : какие провода купить

такие же..

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

04.05.2013 в 19:29:16

#3804137

Костян челяб написал : такие же..

Мне в Китай ехать??? Туда что то воткнули непонятное, видать края трубки прорезали изоляцию возле патрона, или оплавились от нагрева, ладно найдем чтем заменить

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.05.2013 в 19:37:43

#3804146

vitalban написал : Мне в Китай ехать??? Туда что то воткнули непонятное, видать края трубки прорезали изоляцию возле патрона, или оплавились от нагрева, ладно найдем чтем заменить

любой провод , или там нагревается прилично ? теромстойки тогда типа РКГМ

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.05.2013 в 19:38:44

#3804150

vitalban написал : Туда что то воткнули непонятное,

ПВ3 соотв. сечения думаю в самый раз будет.. или ПВС распотрошите.. Врятли там какие нибудь типа "ПРКС" ....

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

04.05.2013 в 23:14:19

#3804654

Если лампы типа галогенок то греется там не хило, я несколько люстр реанимировал проводом МГТФ. Он и пролазит легко и тепературы не боиться.

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

05.05.2013 в 08:48:24

#3805029

А там, где края металлических трубок- стоило бы приспособить какие- нибудь изолирующие трубочки, лучше всего термостойкие. В крайнем случае обмотать провода хб (черной) изолентой...

Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

05.05.2013 в 14:29:49

#3805487

Подскажите проверенный интернет магазин для покупки механизмов. Выбираю между легранд валена и шнайдер уника.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

05.05.2013 в 17:10:13

#3805678

Добрый день! Помогите! Дом 5этажей, панельный, старый (70-80года). на площадке три квартиры. Щиток с автоматами и счетчиком на площадке. Задача завести новый провод от щитка на лестничной площадке в квартиру, чтоб не перебить в подъезде соседские провода. Заводить буду по наружке в гофре. Вопрос: где может проходить старая проводка в панельных домах, в подъезде, на лестничной площадке? Спасибо!