Коллеги, доброго дня.
На одном объекте попался кабель. Не смог определить его сечение: мне кажется, что 6 мм2. Данный кабель защищён автоматом 63А в ГРЩ. Длина от ГРЩ до счётчика около 60 метров.
Посчитал, что надо класть кабель 16 мм2., что бы он выдержал необходимую нагрузку (около 40 кВт).
Прикладываю фото. Какое сечение жил кабеля?
Добрый день. Ситуация такая: Кабели проходят в кабельросте через стену (по проекту). Как замазывать проход? Нужна дополнительная защита кабелей? Есть ли какой-то нормативный документ на это?
Здравствуйте.
Подскажите, нужно с коммутировать в коробках кабель ВВГ 3х1,5, кабель проложен в трубах в земле и коробки надо закопать в землю. Чем можно надёжно залить коробку внутри для герметизации соединения?
Спасибо.
SarCity написал :
нужно ли каждый кабель, проложенный в лестничном лотке, защищать обсадной трубой, при проходе через стену.
СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере*крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые — в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключа*ющее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделы*вать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) .
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их про*хода через противопожарные преграды должна быть произведена несго*раемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, про*ложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из не*сгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответству*ющую огнестойкости строительной конструкции.
Прошу помощи:help На вводе в дом стоит ПЗР2-3, а в нем КМИ-11810. Пришли утром после дождя, а эл-во кончилось:(, хотя потребления не было. Открыл ПЗР- дело в этом КМИ. Он отключился и на нажатие не реагирует. Как его можно включить? Какой бубен нужен и что танцевать?:)
ввв написал :
Прошу помощи:help На вводе в дом стоит ПЗР2-3, а в нем КМИ-11810. Пришли утром после дождя, а эл-во кончилось:(, хотя потребления не было. Открыл ПЗР- дело в этом КМИ. Он отключился и на нажатие не реагирует. Как его можно включить? Какой бубен нужен и что танцевать?:)
А аппарат независим или имеет телеметрию? Напряжение на катушке пускателя измеряли? Может проще обратиться в обслуживающию компанию...