w01f написал : ,планирую купить и установить электрический водонагреватель, т.н. "атмор" мощностью 9 к.в.

Не взыщите, но хочется Вас отговорить от этой покупки в связи с множеством отрицательных моментов при использовании атмороподобных проточников

0
Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

02.08.2013 в 08:11:03

Что-то все как помешались на проточниках под десять кВт, даже те, у кого газовые плиты и в квартире аллюминий 2,5 мм2 :eek: Пора подобные девайсы продавать только по предъявлению разрешения из энергосбыта или УК

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.08.2013 в 08:40:26

Kamto написал : Пора подобные девайсы продавать только по предъявлению разрешения из энергосбыта или УК

Ограничение прав и свобод однако... вот закон был бы как в германии машина продается владельцу если он документально подтвердит что у него есть место для парковки...

0
Аватар пользователя
pom_ka

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

02.08.2013 в 09:11:06

Всем привет:) решил под старость лет поучиться заочно, предмет БЖД, задания выдали, лекций не было, решать непонятно как, нарыл рекомендации, делать стал по рекомендациям молниезащиты http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/545127/rekomendatsii_po_molniezashchite_individualnykh_zhilykh_domov_kottedzhei.pdf на стр. 54 есть похожий пример, но там высоты конька и карниза даны вроде бы все просто, а у меня только одна высота дана, подставляю по формулам как в рекомендациях у меня в некоторых расчетах нули получаются, вообщем непонятно как то, потратьте свое драгоценное время помогите пожалуйста решить задачу: Определить высоту вершин двух стержневых молниеотводов над землей, планируемых к защите здания длиной А=18 м, шириной В = 8 м, и высотой Н = 5 м. Молниезащита III категории. Молниеотводы устанавливаются по торцам здания. Желательно с решением (можно на бумаге решить , отсканировать или сфотографировать и сюда выложить решение) :)

0
Аватар пользователя
w01f

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Тбилиси

Сообщений: 147

02.08.2013 в 09:31:11

ksiman написал : 40А, кабель 3х6-10кв для однофазного подключения

Спасибо,мне продавец говорил что надо провод 4 квадрата,а автомат 60 ампер Хорошо что есть мастерсити. Beamoflight, да

Палецкий,

Спасибо конечно,но другого выхода я не вижу...

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

02.08.2013 в 09:49:45

w01f написал : продавец говорил что надо провод 4 квадрата,а автомат 60 ампер

Вот это номер!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.08.2013 в 10:20:17

w01f, я себе купил проточник Штибель на 8кВт.

Пока в квартире шел ремонт, подключил его времянкой 6 квадрат (был куплен кабель для варочной поверности и для проточника) от автомата 32А (вместо электроплиты, другого автомата не было). Дом новый, напряжение в сети чуть больше 220. Примерно полчаса подержал проточник включенным, кабель нагрелся думаю градусов до 50 (т.е. был очень теплым, но руку можно было держать).

Плюнул на это дело и на проточник заложил 10 квадрат. Автомат 40А поставлю, хотя чую и 32А для моего проточника хватит, но на гране...

Под 9кВт уже бы не раздумывая 10 квадрат кидалбы под защитой 40А

0
Аватар пользователя
Beamoflight

Местный

Регистрация: 25.06.2013

Москва

Сообщений: 21

02.08.2013 в 10:29:31

ksiman написал : 40А, кабель 3х6-10кв для однофазного подключения 20А, кабель 5х4кв для двух и трёхфазного подключения

Почему 20, а не 16? Зачем 5х4? 5х2,5 нельзя? Для однофазной, наверное лучше заложить 3х10, можно и 3х6, но это должна быть незаниженка

w01f, ну и про УЗО не забывайте

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2013 в 11:53:09

Beamoflight написал : Почему 20, а не 16? Зачем 5х4? 5х2,5 нельзя?

Проточники 9кВт часто бывают двухфазными, поэтому 20А 5х2,5 на пределе для автомата 20А

0
Аватар пользователя
Boykov

Местный

Регистрация: 02.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.08.2013 в 17:09:16

,Парадокс,прошу совета,позвонил друг рассказал ситуацию,был включен свет в комнате,выключил(выключателем) сработал автомат в щитке,пробывал включать не включается,выключатель в комнате включил,включился автомат,свет горит,выккл свет автомат срабатывает.Что бы это было.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2013 в 17:18:01

Выключатель случаем не проходной? Срабатывал автомат или дифавтомат?

0
Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

02.08.2013 в 18:08:39

Boykov написал : включился автомат

это как?:swoon там же пружина

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2013 в 18:14:53

Он же не сам включился ;) надеюсь...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.08.2013 в 18:17:38

Boykov, Как насчет марки автомата?

0
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

03.08.2013 в 08:30:36

Уважаемые форумчане, подскажите сталкивался ли кто с разводкой света кабелем (или это провод?) 4-мя жилами (по 1.5). Расцветка жил: две белых, синяя и желтозеленая. На белых отчетливо видна маркировка ПуВ 1.5. Зачем 4 жилы??? Одна в подарок? Может под пожарный датчик - там в каждой комноте крепление предусмотрено, а датчики выдовались при приемке? В общем я пока в непонятках, подскажите пожалуйста.