01.08.2013 в 22:05:04
Вечер добрый,планирую купить и установить проточный электрический водонагреватель, т.н. "атмор" мощностью 9 к.в. Сколько амперный автомат нужен для такой мощи? Провод сколько квадратов? УЗО?
01.08.2013 в 22:06:45
40А, кабель 3х6-10кв для однофазного подключения 20А, кабель 5х4кв для двух и трёхфазного подключения
01.08.2013 в 22:06:55
Водогрей однофазный?
01.08.2013 в 22:08:52
w01f написал : ,планирую купить и установить электрический водонагреватель, т.н. "атмор" мощностью 9 к.в.
Не взыщите, но хочется Вас отговорить от этой покупки в связи с множеством отрицательных моментов при использовании атмороподобных проточников
02.08.2013 в 08:11:03
Что-то все как помешались на проточниках под десять кВт, даже те, у кого газовые плиты и в квартире аллюминий 2,5 мм2 :eek: Пора подобные девайсы продавать только по предъявлению разрешения из энергосбыта или УК
02.08.2013 в 08:40:26
Kamto написал : Пора подобные девайсы продавать только по предъявлению разрешения из энергосбыта или УК
Ограничение прав и свобод однако... вот закон был бы как в германии машина продается владельцу если он документально подтвердит что у него есть место для парковки...
02.08.2013 в 09:11:06
Всем привет:) решил под старость лет поучиться заочно, предмет БЖД, задания выдали, лекций не было, решать непонятно как, нарыл рекомендации, делать стал по рекомендациям молниезащиты
02.08.2013 в 09:31:11
ksiman написал : 40А, кабель 3х6-10кв для однофазного подключения
Спасибо,мне продавец говорил что надо провод 4 квадрата,а автомат 60 ампер Хорошо что есть мастерсити. Beamoflight, да
Палецкий,
Спасибо конечно,но другого выхода я не вижу...
02.08.2013 в 09:49:45
w01f написал : продавец говорил что надо провод 4 квадрата,а автомат 60 ампер
Вот это номер!
02.08.2013 в 10:20:17
w01f, я себе купил проточник Штибель на 8кВт.
Пока в квартире шел ремонт, подключил его времянкой 6 квадрат (был куплен кабель для варочной поверности и для проточника) от автомата 32А (вместо электроплиты, другого автомата не было). Дом новый, напряжение в сети чуть больше 220. Примерно полчаса подержал проточник включенным, кабель нагрелся думаю градусов до 50 (т.е. был очень теплым, но руку можно было держать).
Плюнул на это дело и на проточник заложил 10 квадрат. Автомат 40А поставлю, хотя чую и 32А для моего проточника хватит, но на гране...
Под 9кВт уже бы не раздумывая 10 квадрат кидалбы под защитой 40А
02.08.2013 в 10:29:31
ksiman написал : 40А, кабель 3х6-10кв для однофазного подключения 20А, кабель 5х4кв для двух и трёхфазного подключения
Почему 20, а не 16? Зачем 5х4? 5х2,5 нельзя? Для однофазной, наверное лучше заложить 3х10, можно и 3х6, но это должна быть незаниженка
w01f, ну и про УЗО не забывайте
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу