29.08.2013 в 00:24:25
#3993668
Палецкий написал : В Вашем случае используют звонковые кнопки
Нету их в прасах в серии Дуэт. А серия Юника в два раза дороже и к тому же у нас не наблюдается трехклавишных выключателей. И не хотелось бы в пределах одного помещения делать микс из разных серий.
29.08.2013 в 00:26:53
#3993670
BoaSoft написал : Нету их в прасах в серии Дуэт.
Тогда, как вариант, откажитесь от реле и поставьте банальные проходные выключатели
29.08.2013 в 00:48:59
#3993710
Хочу задать вопрос по скрытой проводке. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно ашьется в пол. Правда приходит еще вариант протянуть огромную кучу кабеля без распаек вообще. Кто как решал такую проблему.
29.08.2013 в 01:20:36
#3993744
Met написал : вопрос по скрытой проводке.
скрытая проводка где? в квартире? гараже? материал стен? зачем такие размеры короба?
29.08.2013 в 10:14:26
#3994000
andrewkhv, в деревянном доме.
29.08.2013 в 10:44:42
#3994066
Подскажите пожалуйста! Решили делать ремонт в однокомнатной квартире и заменить проводку. Подвесные/натяжные потолки делаться не будут. Ремонтники предлагают два варианта: 1) то что по стенам - в штробы, то что на полу - заливать наливным полом; 2) пол штробится , кабеля в гофрах и потом штробы заделываются пескобетоном и все выравнивается наливным полом. В обоих случаях ответна вопрос насколько это безопасно- все так делают! бригады разные, пытаюсь определить кто сделает так чтобы переделывать не нужно было.
29.08.2013 в 10:48:59
#3994075
Met, а зачем такой короб большой?
29.08.2013 в 10:49:12
#3994076
РинаСанна, Разницы собственно нет. В полу мне кажется надежнее по причине того что в пол вряд ли будут забиваться гвозди или еще что-либо. Но к розеткам и выключателям все равно придется делать штробы вверх. У вас много несущих стен? Дело в том что в них нельзя делать горизонтальные штробы, так что первой бригаде, которая хочет разводить по стенам придется их обходить чтоб не нарушать несущую способность стен.
29.08.2013 в 10:50:00
#3994079
РинаСанна, зачем штробить пол, если будет наливной? кстати, что за дом? панельный?
29.08.2013 в 10:51:14
#3994081
РинаСанна написал : по стенам - в штробы,
штрабить стены можно. Исключение - горизонтальные штрабы в несущих бетонных панелях и любые штрабы в бетонных несущих колоннах - их делать нельзя - дом может сложиться как карточный.
РинаСанна написал : пол штробится
бетонное перекрытие штрабить нельзя категорически. Ни снизу, ни сверху. Можно проштрабить стяжку, залитую поверх плиты перекрытия. При это сама плита не должна быть задета.
29.08.2013 в 10:53:08
#3994087
andrewkhv, много кабеля, 500 кв м помещение, да согласен великоват короб может уменьшу в два раза, но так как он такой большой я думал в нем же сделать распайки и избежать соединения короба с коробкой металлической где придется выдумывать что-то. Скажем я бы сделал скрутку и заварил бы ее надел бы термоусадку и поверх натянул бы гофру и все бы это лежало бы в металлическом коробе, по моему достаточно пожаробезопасно, проблема только в том что коробки без доступа( но как сделать доступ там где негде его спрятать не представляю, а заказчик требует.
29.08.2013 в 11:19:28
#3994132
Дом панельный, П-44 96года. Ремонт там от застройщика) если делать вариант 1- то нужно залить минимум 2см по всей квартире ( как мне сказали) и это существенно повлияет на стоимость и высоту потолков. Еще озвучивалась идея штробить по полу( стяжке ) замазывать алебастром, а потом наливной пол.
29.08.2013 в 11:24:54
#3994145
[QUOTE=Alexiy;3994081]штрабить стены можно. Исключение - горизонтальные штрабы в несущих бетонных панелях и любые штрабы в бетонных несущих колоннах - их делать нельзя - дом может сложиться как карточный.
Мне сказали "все поставим где надо" . Меня волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две. как понять что я их не на несущей панели нарисовала? На колоннах ничего не планируется.
29.08.2013 в 11:29:52
#3994156
РинаСанна, пол и потолок (перекрытия) штробить запрещено! Это опасно. Из вашего сообщения не понятно, что со старой стяжкой. Если старая есть, то снимайте её, кладите проводку и заливайте новую, если старой нет, то провода можно спрятать только в новой. Горизонтальные штробы в несущих стенах панелек запрещены. Есть какие то правила для перегородок (на память не вспомню точно), но там так же не развернуться.
про П-44 на форуме море информации, почитайте.
29.08.2013 в 11:31:15
#3994159
И еще глупый вопрос: счетчик остается на своем месте а щиток где все отключается заносится в квартиру( не знаю как это правильно называется) это в энергосбыте согласовывается или через жек, или ничего не делать?
29.08.2013 в 11:31:29
#3994160
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.08.2013 в 11:32:38
#3994161
РинаСанна написал : волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две.
блоки розеток допустимы и в несущей стене. При этом вырубать под них нишу надо, естественно, без фанатизма. Лучше вырезать штраборезом(болгаркой) или высверлить алмазной коронкой - чтоб без лишних ударов перфоратором.
РинаСанна написал : как понять что я их не на несущей панели нарисовала?
это надо знать серию вашего дома и смотреть конкретно планировку.
29.08.2013 в 11:34:01
#3994164
Старая стяжка есть, по технике безопасности ее нужно снять всю или можно это сделать частично?
29.08.2013 в 11:34:50
#3994167
РинаСанна написал : Мне сказали "все поставим где надо" . Меня волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две. как понять что я их не на несущей панели нарисовала? На колоннах ничего не планируется.
5 уже много, но смотря как делать будут. если втупую перфоратором выдалбливать, то это очень плохо, если аккуратно выпипят, то нормально.
например тут можете посмотреть какие стены несущие
РинаСанна написал : И еще глупый вопрос: счетчик остается на своем месте а щиток где все отключается заносится в квартиру( не знаю как это правильно называется) это в энергосбыте согласовывается или через жек, или ничего не делать?
если счетчик не трогаете и не нарушаете ни каких пломб, то ничего делать не нужно.
29.08.2013 в 11:35:44
#3994171
РинаСанна написал : Старая стяжка есть, по технике безопасности ее нужно снять всю или можно это сделать частично?
снимать старую стяжку не обязательно, если она сама не рассыпается.
а вот ваши несущие стены:
29.08.2013 в 11:37:42
#3994177
Андрей5 написал : если счетчик не трогаете и не нарушаете ни каких пломб, то ничего делать не нужно.
ЖЭК (УК) может потребовать согласования, но это законодательством не требуется и это требование незаконно. Если счётчик трогать не будете, то энергосбыту это не интересно
29.08.2013 в 11:45:55
#3994192
Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Будут утепляться полы укладкой пеноплекса 3см и сверху 2см ГВЛ. Хочу уложить туда проводку. Проводка будет в гофре. Хотел уложить гофры на имеющийся пол, обложить пеноплексом и залить раствором получившиеся канавки с проводкой, а сверху ГВЛ. Но может лучше будет поверх неразрывного слоя пеноплекса уложить провода и залить канавки в слое ГВЛ? Чтобы было неразрывное утепление пола. Извините, если не в ту тему написал :)
29.08.2013 в 11:49:28
#3994204
Tpuxe написал : Извините, если не в ту тему написал
туда
Tpuxe написал : утепляться полы укладкой пеноплекса 3см и сверху 2см ГВЛ. Хочу уложить туда проводку.
очень плохо.
Tpuxe написал : Проводка будет в гофре
гофра не обладает локализационной способностью и в горючем пенополистироле недопустима Заливка канавки будет мостиком холода... всё плохо.
29.08.2013 в 11:57:54
#3994222
Alexiy написал : туда
очень плохо.
гофра не обладает локализационной способностью и в горючем пенополистироле недопустима Заливка канавки будет мостиком холода... всё плохо.
даже если проложить поверх пеноплекса и залить? Или лучше подумать о поиске негорючих утеплителей?
29.08.2013 в 12:02:41
#3994238
Tpuxe написал : даже если проложить поверх пеноплекса и залить?
нужно обеспечить толщину негорючего слоя минимум 10 мм со всех сторон
Tpuxe написал : лучше подумать о поиске негорючих утеплителей?
если нет проблем с повышенной влажностью, то почему бы не использовать минвату, например?
29.08.2013 в 13:36:15
#3994470
Alexiy написал : нужно обеспечить толщину негорючего слоя минимум 10 мм со всех сторон
если нет проблем с повышенной влажностью, то почему бы не использовать минвату, например?
да почему то не думал про нее...Сейчас посмотрел, есть жесткие плиты толщиной 4-5 см. Думаю подойдут тоже. По высоте немного ограничен( А проводку поверх минватных плит класть или в них?
29.08.2013 в 13:47:38
#3994491
Хочу задать вопрос по скрытой проводке в деревянном доме. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред. коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно зашьется в пол. Правда приходит еще вариант протянуть огромную кучу кабеля без распаек вообще. Кто как решал такую проблему.
29.08.2013 в 14:03:37
#3994525
Tpuxe написал : А проводку поверх минватных плит класть или в них?
а поверх минваты что будет (какой пол)?
29.08.2013 в 14:05:01
#3994531
29.08.2013 в 14:12:35
#3994541
юра Т, проблема в том что только на первом этаже 50 точечных светильников, так что куча будь здоров) еще есть вопрос как провести к точечному светильнику провод, я думаю делать отводы от короба медными трубками, но трубкой же патрон не накроешь, просто так не согнуть. думаю еще упростить задачу и использовать слаботочку и управление светом при помощи контакторов но тут много проблем так что наверно откажусь. Значит главный вопрос. как сделать разводку на 50 с лишним лампочек без коробок и как грамотно довести проводку до точечного светильника?