03.09.2013 в 00:48:55
#4003955
Хочу задать вопрос по скрытой проводке в деревянном доме. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно зашьется в пол. Кто как решал такую проблему. и как довести проводку до точечного светильника 220в по нормам, а именно место соединения с патроном как закрыть чтоб локализовать от пожара? простите что уже третий раз, но так и не дождался ответа.
03.09.2013 в 01:04:05
#4003987
Met написал : Хочу задать вопрос по скрытой проводке в деревянном доме. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно зашьется в пол. Кто как решал такую проблему. и как довести проводку до точечного светильника 220в по нормам, а именно место соединения с патроном как закрыть чтоб локализовать от пожара? простите что уже третий раз, но так и не дождался ответа.
А зачем вам делать распайки в коробе?де лайте их за механизмами розеток и выключателей в подрозетниках. А что касаемо точечного светильника-закрепите над ним кусок гипсокартона или плоского шифера,они локализуют место нагрева дерева от светильника
03.09.2013 в 08:52:53
#4004154
Met написал : хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44.
а он обладает локализационной способностью? Для этого у него стенки должны быть 2-3 мм толщиной
Met написал : сложно будет добиться герметичности.
а зачем она вам? Вы же не водопровод делаете.
Met написал : Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно зашьется в пол.
делайте коробки в подполе (если туда есть доступ), но всегда можно и без коробок обойтись
Met написал : как довести проводку до точечного светильника 220в по нормам, а именно место соединения с патроном как закрыть чтоб локализовать от пожара?
никак. Встраиваемый светильник практически невозможно безопасно установить в сгораемую поверхность (если только коробку специальную придумать и за потолком смонтировать. А в неё уже светильник устанавливать. Но опять же вспоминаем про локализационную способность и толщину стенки металла и сразу желание этим заниматься улетучивается.
Met написал : но так и не дождался ответа.
Met написал : Кто как решал такую проблему.
а никто эту проблему и не решает. Либо нарушают (пофигисты), либо делают открытую проводку
03.09.2013 в 09:34:16
#4004193
Мет! В совдепе закладные клали в п-образный профиль или тавро и закрывали таким-же профилем. Хороший обжим в ревизии не нуждается, но грамотнее кидать готовые "лучи" от доступного щита или коробки.
03.09.2013 в 11:13:46
#4004347
Alexiy, стенки не нормируются для сечения проводника до 2,5 мм Расключатся в подрозетниках будет сложно, я же закладываю металлические они глубиной 35 мм, места там мало. Делать буду опрессовкой соединения это мне кажется самым надежным способом. Поверте там очень сложно обойтись без коробок, когда все освещение точечными светильниками на 200 кв м одного этажа. а подняться к потолку можно только в одном месте. вот думаю что делать если заказчик захочет 12 вольтовые светодиоды вместо 220, надо будет думать куда спрятать трансформаторы и так чтоб еще и длина линии от них не была выше 2м. Примерно на одном этаже 28 выключателей света и 100 точечных светильников. Таки дела(((
03.09.2013 в 11:40:29
#4004399
Мрак! А как обслуживать это хозяйство? Светодиоды тоже не вечные, как и патроны ламп! Такие задачи - для фальшпотолка. Или все подводки сквозь перекрытие с монтажом в полу/плинтусах верхнего этажа.
03.09.2013 в 12:10:32
#4004463
Доброго времени суток. Подскажите сечас выравниваю стены ротбандом. Могу ВВГнг 3х2,5 замуроваь в штукатурку для подкл телека и сплитсистемы? Дом панельный, штробить горизонталки вроде неляьзя слышал...
03.09.2013 в 13:16:51
#4004605
Здравствуйте!
Есть вопрос по оптимальному варианту подключения УЗО.
Ввод в квартиру трехфазный, защитное заземление есть, электроплита. Собираюсь заменить имеющийся электрощиток, сейчас имеются 4 группы на розетки, 2 на свет и отдельный автомат электроплиты. Стоит ли ставить общее 4P узо на все линии, и одно 2P на 10mA для розеток в санузле, или _сильно_ лучше будет отдельное 4P УЗО на плиту, одно 2P на 10mA под санузел, и 3 штуки 2P УЗО на каждую фазу до автоматов групп (вводной автомат имеется, само собой).
По отдельному УЗО на каждую группу не рассматриваю, т.к. и так в упор места - 3х фазный счетчик немало места занимает, 3 УЗМ-51, плюс запас места под УЗИП. Дифавтоматы Schneider не хочу, т.к. как я понял, они электронные, электромеханические других нормальных производителей - очень уж дороги относительно раздельных узо и автоматов.
03.09.2013 в 13:54:17
#4004673
Nevod написал : Дифавтоматы Schneider не хочу, т.к. как я понял, они электронные,
неправильно поняли.
Schneider Electric DPN N Vigi и Домовой (2 модуля по 18 мм) - электромеханические
Schneider Electric iDiff K и ABB DSN201 (1 модуль по 18 мм) - электронные
03.09.2013 в 13:58:26
#4004679
McQueen написал : Могу ВВГнг 3х2,5 замуроваь в штукатурку для подкл телека и сплитсистемы?
да, конечно
03.09.2013 в 14:00:47
#4004685
Met написал : Alexiy, стенки не нормируются для сечения проводника до 2,5 мм
не нормируется - читай: "нет данных", а не "можете в фольгу завернуть" Тупо мозг выключать тоже не надо. Про экстраполяцию слышали когда-нибудь? Смотрите и думайте:
03.09.2013 в 18:01:55
#4005081
Alexiy, Да, был не прав, просмотрел каталог внимательнее - действительно электромеханические. Но тип А стоит уж очень неслабо, да и автомат там 1P+N, хотелось бы полноценный 2P. Но в связи с просмотром каталога возник вопрос - УЗО ilD электронные, что ли? Схема не такая, как у электромеханических..
И еще, нуен ли реально класс Asi?
03.09.2013 в 18:40:47
#4005153
Nevod написал : УЗО ilD электронные, что ли?
нет, должны быть электромеханическими.
Nevod написал : нуен ли реально класс Asi?
В принципе, для бытового использования оптимально A (если нет активной силовой электроники и не будет, то и АС вполне подходит). Тип Asi нужен там, где необходимо защититься от утечек тока, но помехи и кратковременные импульсы не должны привести к отключению. Например, некоторые виды силовой электроники могут создавать такие помехи в сети. В общем случае (если есть возможность установить типа А) в бытовых условиях применение именно Asi не требуется. В коммерческих установках, где надёжность и бесперебойность крайне важны тип Asi безусловно является оптимальным вариантом. Я на работе его и и закладываю в проекты (объекты у нас серьёзные).
03.09.2013 в 18:54:29
#4005172
Вот схема из каталога для ilD
А вот для DPN
Вот и закрались сомнения. Более ни у кого не нашел УЗО на 10мА с номинальным током 25А, есть модуль у ABB, но стоит он непомерно много. Надо будет сходить в магазин, проверить, что ли.
Да, кроме всего. Не пострадает ли индукционная плитка с трехфазным подключением, если вдруг отключится одна из фаз в процессе работы? Или нужно прицепить к автомату выключатель по понижению напряжения?
03.09.2013 в 19:12:12
#4005203
Nevod написал : Не пострадает ли индукционная плитка с трехфазным подключением, если вдруг отключится одна из фаз в процессе работы?
нет, что ей будет-то?
03.09.2013 в 19:23:46
#4005225
Да мало ли, как оно там, не знаю. Если общий выпрямитель, то понятно, что не пострадает, вот как всякие APFC могут повести себя, не знаю. Ну или если разные части плитки от разных фаз питаются, если отключит голову, отключатся ли сами конфорки следом. Ну да ладно, видимо навоображал лишнего.
Спасибо за ответы!
03.09.2013 в 20:06:25
#4005305
Хотя, собственно, на изначальный-то вопрос ответа я не получил :) Достаточно ли будет общего 4п УЗО на всё, либо лучше оставить 4п УЗО отдельно на плитку, и 3 2П, по одному на каждую фазу?
03.09.2013 в 21:38:28
#4005545
Alexiy написал : никак. Встраиваемый светильник практически невозможно безопасно установить в сгораемую поверхность (если только коробку специальную придумать и за потолком смонтировать. А в неё уже светильник устанавливать.
Если только заранее на черновом потолке разметить места установки точечных светильников,и на эти места прикрутить керамические горшки для цветов.:-D эти точно не сгорят
03.09.2013 в 21:43:35
#4005568
Кто подскажет информацию: Наличие в разных сериях электроустановочных двойных аудиорозеток. И по возможности дать глубину механизмов этих аудиорозеток, розеток силовых, розеток TV, розеток UTP. Пришлось ставит установочные коробки Legrand глубиной 30 мм, теперь вот идёт поиск механизмов. Сначала ориентировался на Unica, но теперь не найду двойных аудио.
03.09.2013 в 21:53:50
#4005602
По аудиорозеткам вам лучше в "Слаботочке" продублировать.там наверно быстрее ответят.хотя скорее всего вам самому придётся курить каталоги различных производителей в плане их рекомендаций по глубине подрозетников для тех или иных механизмов
04.09.2013 в 01:19:28
#4006177
web-rr написал : Кто подскажет информацию: Наличие в разных сериях электроустановочных двойных аудиорозеток. И по возможности дать глубину механизмов этих аудиорозеток, розеток силовых, розеток TV, розеток UTP. Пришлось ставит установочные коробки Legrand глубиной 30 мм, теперь вот идёт поиск механизмов. Сначала ориентировался на Unica, но теперь не найду двойных аудио.
Уника. 37 мм - аудио
04.09.2013 в 09:52:18
#4006422
Доброе утро. Подскажите нормы освещенности душевых и раздевалок на предприятии. В СНиПе есть нормы только для общественных бань. Насколько корректно использовать эти значения?
04.09.2013 в 10:06:41
#4006448
Alexiy, т е вы хотите сказать что металлические подрозетники тоже не признаете? т к стенка у них не 2 мм даже
04.09.2013 в 10:55:00
#4006523
Хм, в общем у iDiff K схема в каталоге такая же, что и у ilD.
Сходил в магазин, попробовали от мизинчиковой батарейки закоротить ilD простой и K, не реагирует. Может конечно плохой контакт был..
04.09.2013 в 11:03:36
#4006536
Nevod, да электронный он. можете не проверять
04.09.2013 в 11:11:44
#4006551
andrewkhv, Т.е. ilD точно электронный? (Так пишу на всякий случай, т.к. можно из моего сообщения подумать, что я спрашиваю про idif K).
ПС: при этом в техдоках написано, что "Тип отключения по дифференциальному току" - "Независимый от напряжения". Смотрел выборочно по одному из устройств.
04.09.2013 в 11:22:03
#4006575
Nevod написал : Стоит ли ставить общее 4P узо на все линии,
нет, чуть что - вся квартира без света. У вас же нет реальных трехфазных потребителей. Если и есть - то для них делать все отдельно - по уму - как бы два ввода после рубильника.
04.09.2013 в 11:30:32
#4006595
Есть ли смысл менять этот дифавтомат и главный автомат на входе в квартиру? Остальные автоматы и УЗО будут перенесены в квартиру на отдельный щиток.
04.09.2013 в 11:37:46
#4006606
yury98 написал : Есть ли смысл менять этот дифавтомат и главный автомат на входе в квартиру?
А ИЭК не задействован! В работе только ДЭК, очевидно вместо нае....шегося ИЭК АД12.