04.09.2013 в 11:55:14
#4006646
DED@ПВО написал : А ИЭК не задействован!
Это временно. Я имею в виду его надежность и т.д. Номинал в 63А устраивает.
04.09.2013 в 11:59:10
#4006652
yury98 написал : Это временно. Я имею в виду его надежность и т.д. Номинал в 63А устраивает.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
А зачем два АВ 63А????? Хватит и одного. Вот только какая у Вас разрешенная мощность??? У соседа вроде бы стоит АВ50А????
04.09.2013 в 12:29:33
#4006698
04.09.2013 в 12:45:57
#4006722
yury98 написал : У соседа однушка, а у меня трешка.
А Вы все таки узнайте Вашу разрешенную мощность, хотя бы на всякий случай.
04.09.2013 в 12:52:57
#4006735
Электрик подтвердил 63А. Это родной автомат, поставлен централизованно.
04.09.2013 в 12:55:55
#4006744
yury98 написал : Электрик подтвердил 63А. Это родной автомат, поставлен централизованно.
Вам повезло!!! Квартирный щит будет??? АВ ДЭК 63А в этажном щите можете оставить(можно конечно и заменить на бренд этого же номинала, но это по средствам, решать Вам) и добавить к нему УЗО S 63А 100-300мА.
04.09.2013 в 13:25:57
#4006800
Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств). На какую мощность они рассчитаны и сколько они ещё могут прожить? Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм. Длина кабелей около 120м. В интернете нашёл информацию, что такие кабеля делались до 150мм2. Все таблички по токам написаны на современные кабели, подскажите какие параметры у нашего кабеля. Спасибо
04.09.2013 в 13:38:10
#4006817
andryu, А это 150мм2 и есть. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы по кабелям,заодно по экономической плотности тока проверяешь.
04.09.2013 в 13:41:58
#4006826
DED@ПВО написал : АВ ДЭК 63А в этажном щите можете оставить(можно конечно и заменить на бренд этого же номинала, но это по средствам, решать Вам) и добавить к нему УЗО S 63А 100-300мА.
Немного не понял. Раньше Вы говорили, что достаточно только дифавтомата ИЭК на 63А.
04.09.2013 в 13:43:43
#4006829
andryu, подозреваю что сначала надо промегерить эти кабели, а то мало ли.
04.09.2013 в 13:48:32
#4006836
yury98 написал : Раньше Вы говорили, что достаточно только дифавтомата ИЭК на 63А.
Можно и так, но что ИЭК, что ДЭК - одинаково. Все же лучше дифф по надежней ставить. Сейчас мода пошла на установку по умолчанию в новостроях что то типа ВАД2,ВК3,ВАК2 и т.д с буковкой S. Устанавливать обычный дифф немного не серьезно - смысла фактически нет.
04.09.2013 в 13:58:50
#4006855
DED@ПВО написал : А это 150мм2 и есть.
в этом случае диаметр жилы 14мм с хвостиком. А здесь около 100мм2
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 14:13:22
#4006871
DED@ПВО написал : andryu, А это 150мм2 и есть. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы по кабелям,заодно по экономической плотности тока проверяешь.
А где найти ПУЭ по таким кабелям? Или можно принять эту изоляцию как резиновую?
andrewkhv написал : andryu, подозреваю что сначала надо промегерить эти кабели, а то мало ли.
Тестирование обычным тестером показало, что КЗ нет и все жилы прозваниваются от начала до конца. Тестирование скорей всего будет совсем не дешёвым и если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут :)
04.09.2013 в 14:15:59
#4006876
Добрый день всем!
Есть вот такой щиток: приходят в него три провода - в АВ желтый (фаза), на нижнюю клемму красный (ноль), на клемму слева прикрепленную к дин-рейке синий. С нижней клеммы и с АВ провода уходят на счетчик. Со счетчика в жилое помещение приходят 2 провода. Вопрос: синий провод это заземление получается? почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?
04.09.2013 в 14:29:50
#4006905
tayman написал : почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?
Выкладивайте фото,тогда и посмотрим что да как.:)
04.09.2013 в 14:33:15
#4006911
andryu написал : если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут
а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 14:47:03
#4006943
ввв написал : а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?
На данном этапе нужно чтобы они были более менее рабочими. Я понимаю, что если по правильному всё делать, то такие кабеля уже никто не использует - надо прокладывать новые. Но это выльется в круглую сумму. Электричество нужно для эксперимента, если проект пойдёт и будет приносить деньги, тогда можно и о надёжных кабелях думать. А сейчас не хотелось бы закопать десяток килобаксов в землю, в надежде что всё заработает как надо. Как-то так. Подскажите маркировку этого кабеля, поищу данные по нему. У него синяя изоляция, если это как-то поможет.
04.09.2013 в 15:07:38
#4006985
andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 15:10:33
#4006993
andryu написал : Подскажите маркировку этого кабеля
А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.
04.09.2013 в 15:25:50
#4007035
ввв написал : andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?
Для времянки надо столбы городить и длина кабеля выйдет больше, чем если в земле прокладывать. Между трансформатором и потребителем дорога и большая площадка. Если кто-то поможет с данными по кабелю - буду премного благодарен!
arbuzzzzz написал : А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.
По маркировке можно будет найти данные по кабелю, по которым уже и допустимый ток можно определить. Если, например, знать наружный диаметр кабеля с 150мм2 жилами, то можно сравнить его с тем что имеется.. ну вы поняли :) Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
04.09.2013 в 15:29:05
#4007047
andryu написал : Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
Сам спросил - сам ответил
Помогите разобраться в табличке. С моими школьными знаниями тут какие-то нестыковки.
У нас 380V.
в табличке, например, для земли 1кВ - 281А, а 6кВ - 275А. Если в киловаттах, то в первом случае 1000*281=281kW, во втором 6000*275=1650kW. Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
04.09.2013 в 16:04:14
#4007135
andryu написал : Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм.
Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А.
andryu написал : и сколько они ещё могут прожить?
Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет.
andryu написал : Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств).
Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.
04.09.2013 в 16:08:33
#4007142
andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
Естественно.
04.09.2013 в 16:15:27
#4007160
andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить
меньший ток пойдет ввиду потери на кабеле. Мощность там для нагрузки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 16:20:57
#4007172
andryu написал : с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...
04.09.2013 в 16:40:17
#4007211
ПPOPAБ написал : Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А. Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет. Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.
По моим расчётам и табличке выходит что это 150мм2(высота сектора 12мм, ширина 20мм)
А откуда 160А?
Вы хотите сказать, что такой кабель нельзя использовать для 0,4кВ? Оболочка вроде в роли четвёртой жилы работает. Раньше по этим кабелям всё работало, таких от трансформатора штук 10 отходит.
04.09.2013 в 16:41:35
#4007216
Alexiy написал : обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...
У нас такое не изучают к сожалению.
04.09.2013 в 16:59:27
#4007267
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 17:03:20
#4007276
ввв написал : даже это?:swoon
Первый раз такую формулу вижу :) Уроки физики не прогуливал, честное слово. Других предметов по электричеству у нас в программе не было.