04.09.2013 в 11:55:14

#4006646

DED@ПВО написал : А ИЭК не задействован!

Это временно. Я имею в виду его надежность и т.д. Номинал в 63А устраивает.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.09.2013 в 11:59:10

#4006652

yury98 написал : Это временно. Я имею в виду его надежность и т.д. Номинал в 63А устраивает.

Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием

А зачем два АВ 63А????? Хватит и одного. Вот только какая у Вас разрешенная мощность??? У соседа вроде бы стоит АВ50А????

0
Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

04.09.2013 в 12:29:33

#4006698

DED@ПВО написал : Вот только какая у Вас разрешенная мощность???

У соседа однушка, а у меня трешка.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.09.2013 в 12:45:57

#4006722

yury98 написал : У соседа однушка, а у меня трешка.

А Вы все таки узнайте Вашу разрешенную мощность, хотя бы на всякий случай.

0
Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

04.09.2013 в 12:52:57

#4006735

Электрик подтвердил 63А. Это родной автомат, поставлен централизованно.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.09.2013 в 12:55:55

#4006744

yury98 написал : Электрик подтвердил 63А. Это родной автомат, поставлен централизованно.

Вам повезло!!! Квартирный щит будет??? АВ ДЭК 63А в этажном щите можете оставить(можно конечно и заменить на бренд этого же номинала, но это по средствам, решать Вам) и добавить к нему УЗО S 63А 100-300мА.

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 13:25:57

#4006800

Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств). На какую мощность они рассчитаны и сколько они ещё могут прожить? Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм. Длина кабелей около 120м. В интернете нашёл информацию, что такие кабеля делались до 150мм2. Все таблички по токам написаны на современные кабели, подскажите какие параметры у нашего кабеля. Спасибо

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.09.2013 в 13:38:10

#4006817

andryu, А это 150мм2 и есть. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы по кабелям,заодно по экономической плотности тока проверяешь.

0
Аватар пользователя
yury98

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 102

04.09.2013 в 13:41:58

#4006826

DED@ПВО написал : АВ ДЭК 63А в этажном щите можете оставить(можно конечно и заменить на бренд этого же номинала, но это по средствам, решать Вам) и добавить к нему УЗО S 63А 100-300мА.

Немного не понял. Раньше Вы говорили, что достаточно только дифавтомата ИЭК на 63А.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.09.2013 в 13:43:43

#4006829

andryu, подозреваю что сначала надо промегерить эти кабели, а то мало ли.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.09.2013 в 13:48:32

#4006836

yury98 написал : Раньше Вы говорили, что достаточно только дифавтомата ИЭК на 63А.

Можно и так, но что ИЭК, что ДЭК - одинаково. Все же лучше дифф по надежней ставить. Сейчас мода пошла на установку по умолчанию в новостроях что то типа ВАД2,ВК3,ВАК2 и т.д с буковкой S. Устанавливать обычный дифф немного не серьезно - смысла фактически нет.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

04.09.2013 в 13:58:50

#4006855

DED@ПВО написал : А это 150мм2 и есть.

в этом случае диаметр жилы 14мм с хвостиком. А здесь около 100мм2

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 14:13:22

#4006871

DED@ПВО написал : andryu, А это 150мм2 и есть. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы по кабелям,заодно по экономической плотности тока проверяешь.

А где найти ПУЭ по таким кабелям? Или можно принять эту изоляцию как резиновую?

andrewkhv написал : andryu, подозреваю что сначала надо промегерить эти кабели, а то мало ли.

Тестирование обычным тестером показало, что КЗ нет и все жилы прозваниваются от начала до конца. Тестирование скорей всего будет совсем не дешёвым и если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут :)

0
Аватар пользователя
tayman

Местный

Регистрация: 04.09.2013

Мытищи

Сообщений: -1

04.09.2013 в 14:15:59

#4006876

Добрый день всем!

Есть вот такой щиток: приходят в него три провода - в АВ желтый (фаза), на нижнюю клемму красный (ноль), на клемму слева прикрепленную к дин-рейке синий. С нижней клеммы и с АВ провода уходят на счетчик. Со счетчика в жилое помещение приходят 2 провода. Вопрос: синий провод это заземление получается? почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.09.2013 в 14:29:50

#4006905

tayman написал : почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?

Выкладивайте фото,тогда и посмотрим что да как.:)

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

04.09.2013 в 14:33:15

#4006911

andryu написал : если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут

а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
tayman

Местный

Регистрация: 04.09.2013

Мытищи

Сообщений: -1

04.09.2013 в 14:44:14

#4006937

дружба,

я так и предполагал, но интернет заглючил и сообщение ушло без фото. Исправляюсь:

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 14:47:03

#4006943

ввв написал : а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?

На данном этапе нужно чтобы они были более менее рабочими. Я понимаю, что если по правильному всё делать, то такие кабеля уже никто не использует - надо прокладывать новые. Но это выльется в круглую сумму. Электричество нужно для эксперимента, если проект пойдёт и будет приносить деньги, тогда можно и о надёжных кабелях думать. А сейчас не хотелось бы закопать десяток килобаксов в землю, в надежде что всё заработает как надо. Как-то так. Подскажите маркировку этого кабеля, поищу данные по нему. У него синяя изоляция, если это как-то поможет.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

04.09.2013 в 15:07:38

#4006985

andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

04.09.2013 в 15:10:33

#4006993

andryu написал : Подскажите маркировку этого кабеля

А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 15:25:50

#4007035

ввв написал : andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?

Для времянки надо столбы городить и длина кабеля выйдет больше, чем если в земле прокладывать. Между трансформатором и потребителем дорога и большая площадка. Если кто-то поможет с данными по кабелю - буду премного благодарен!

arbuzzzzz написал : А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.

По маркировке можно будет найти данные по кабелю, по которым уже и допустимый ток можно определить. Если, например, знать наружный диаметр кабеля с 150мм2 жилами, то можно сравнить его с тем что имеется.. ну вы поняли :) Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 15:29:05

#4007047

andryu написал : Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?

Сам спросил - сам ответил
Сечения секторной жилы алюминиевого кабеля Пошёл за штангенциркулем

Помогите разобраться в табличке. С моими школьными знаниями тут какие-то нестыковки.

У нас 380V.

в табличке, например, для земли 1кВ - 281А, а 6кВ - 275А. Если в киловаттах, то в первом случае 1000*281=281kW, во втором 6000*275=1650kW. Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2013 в 16:04:14

#4007135

andryu написал : Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм.

Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А.

andryu написал : и сколько они ещё могут прожить?

Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет.

andryu написал : Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств).

Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2013 в 16:08:33

#4007142

andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?

Естественно.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

04.09.2013 в 16:15:27

#4007160

andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить

меньший ток пойдет ввиду потери на кабеле. Мощность там для нагрузки.

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.09.2013 в 16:20:57

#4007172

andryu написал : с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?

обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 16:40:17

#4007211

ПPOPAБ написал : Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А. Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет. Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.

По моим расчётам и табличке выходит что это 150мм2(высота сектора 12мм, ширина 20мм)

А откуда 160А?

Вы хотите сказать, что такой кабель нельзя использовать для 0,4кВ? Оболочка вроде в роли четвёртой жилы работает. Раньше по этим кабелям всё работало, таких от трансформатора штук 10 отходит.

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 16:41:35

#4007216

Alexiy написал : обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...

У нас такое не изучают к сожалению.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

04.09.2013 в 16:59:27

#4007267

andryu написал : У нас такое не изучают к сожалению.

даже это?:swoon

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

04.09.2013 в 17:03:20

#4007276

ввв написал : даже это?:swoon

Первый раз такую формулу вижу :) Уроки физики не прогуливал, честное слово. Других предметов по электричеству у нас в программе не было.

0