02.10.2013 в 12:07:24

#4064321

Nevod написал : Где все же правильно ставить УЗИП типа 1+2, только на щите лестничной площадки, или все же можно в квартирном щите?

УЗИП 1+2 в многоэтажных домах абсолютно не нужны и бесполезны, и тем более на этажной площадке где ходят люди, потому как должен устанавливаться в отдельном щитке и только при вводе в индивидуальные дома от воздушных линий!!!!!. Вы можете установить УЗИП 3 класса в квартирный щиток, а еще лучше в розетку от которой питается ответственная аппаратура. В квартиру обычно ставят УЗМ, но он немного от другой "болячки".

Аватар пользователя
alfabravo

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

02.10.2013 в 13:37:33

#4064473

Прошу подсказать крепеж для толстого трехжильного провода к бетонной стене.чтоб просто и надежно зафиксировать.спасибо!

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.10.2013 в 14:28:38

#4064588

толстый - это сколько? 3х6? 3х240?

Аватар пользователя
alfabravo

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

02.10.2013 в 14:32:58

#4064596

andrewkhv написал : это сколько?

провод-круглый,внутри него еще три медных проводка в оплетке.

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

02.10.2013 в 14:39:21

#4064614

Прошу прощения что спрошу наверно 100500 раз, я прочел ссылки на хелп и подобные. Что делать с проводником PE (уходящим в квартиру) в лестничном щитке, если там не предусмотрен отдельный проводник? я прочел тут про то что если сечение магистрали будет более 16 кв мм алюминия и 10 кв мм меди, то можно сделать отдельный "орех" от N магистрали и сделать шинку PE. А если сечение меньше? заизолировать и не присоединять? А если сечение больше, но ноль может отгореть, мне как то не хочется отвечать потом за смертельный случай. И как в доме без магистрали PE делают ДСУП правильно?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.10.2013 в 16:03:02

#4064783

Met написал : И как в доме без магистрали PE делают ДСУП правильно?

ДСУП всегда вытекает из СУП! Если в доме есть СУП, стало быть можно и нужно организовывать ДСУП! Если нет, то и суда нет....увы..... В этажном щитке нет РЕN, поэтому и нечего делить......однако:scare Единственный вариант тянуть РЕ из ВРУ. А то что у Вас есть называется "зануление", короче говоря....."что в лоб ему, что полбу - всё едино!"(ВВ) Лучше никуда его не присоединять ни в щите этажном, ни дома!ИМХО.

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

02.10.2013 в 16:45:55

#4064848

DED@ПВО, спасибо так и делаю. теперь я уверен что все правильно. Просто постоянно вижу PE проводник затянутый на этажный щиток при том что N шинка (если это можно так назвать почти касается корпуса щитка. Даже видел вариант где N шина специальна соединена проводом с щитком.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.10.2013 в 17:20:12

#4064897

Met написал : Просто постоянно вижу PE проводник затянутый на этажный щиток при том что N шинка (если это можно так назвать почти касается корпуса щитка. Даже видел вариант где N шина специальна соединена проводом с щитком.

Это и есть "зануление", об этом я Вам написал ранее.

Аватар пользователя
karinin

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

02.10.2013 в 18:55:58

#4065069

Здравствуйте. Есть обогреватель 2кВт и розетка, к которой совсем недавно подведена медь 1,5. Совместимы ли эти две вещи для длительного использования или лучше не стоит?

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

02.10.2013 в 19:18:08

#4065120

Здравствуйте. Выключатель с дистанционным управлением, светильники-светодиодные лампы. Включаю-нормальное свечение, выключаю-пол накала. Что не так? Спасибо.

Аватар пользователя
andyou

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

02.10.2013 в 19:29:47

#4065129

Добрый день! Есть квартирный щиток, в котором установлены металлические шинки для PE и нулевого провода. Отверстия под сечение провода 6 и 10 квадрат. Провода 1,5 и 2,5 квадрата. Отверстий меньше, чем количества отходящих линий. Вопрос. Можно ли в одно отверстие вставлять сразу несколько (два) проводов? Или в каждое отверстие один провод и наращивать дополнительные шинки?

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

02.10.2013 в 19:34:29

#4065143

karinin написал : Совместимы ли эти две вещи для длительного использования

если контакт хороший, и полторашка действительно полторашка, то да!

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.10.2013 в 20:14:45

#4065207

andyou написал : Вопрос. Можно ли в одно отверстие вставлять сразу несколько (два) проводов?

Можно.

Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

02.10.2013 в 21:07:06

#4065277

Зачем застройщик в новом доме ввод фазы сделал так: этажный щиток (автомат 50)-ввод в квартиру, и тут же выход из квартиры, над дверью автомат 63, с него уже вход в квартиру на счетчик. То бишь схема.. Этаж-С50-с63-счетчик =))))

Аватар пользователя
Фолкман

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Челябинск

Сообщений: 36

02.10.2013 в 21:13:15

#4065291

Вот сегодня сделал фото более детально. В ручном режиме переключается. Реле контроля фаз как проверить?

Аватар пользователя
Фолкман

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Челябинск

Сообщений: 36

02.10.2013 в 21:17:36

#4065299

MAVr 34 написал : По существу, нужны фото по лучше. И описание состава щита, Какое реле контроля фаз. Вопрос- в ручном режиме пробовали? Если пускатели включаются и выключаются, тогда реле контроля фаз проверять.

Фото более четкие выложил.

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.10.2013 в 22:28:55

#4065478

form написал : Зачем застройщик в новом доме ввод фазы сделал так: этажный щиток (автомат 50)-ввод в квартиру, и тут же выход из квартиры, над дверью автомат 63, с него уже вход в квартиру на счетчик. То бишь схема.. Этаж-С50-с63-счетчик =))))

Нужно фото,тогда можно что-то будет сказать.63А скорей всего-это ВН.Попадался такой вариант,в квартирах,или кабель перебили,или короткий проложили,не понятно.Поэтому установили ВН с него уже в квартиру завели кабель.

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

02.10.2013 в 22:46:14

#4065522

дружба написал : скорей всего-это ВН

дружба опередил:)

Аватар пользователя
sirrah

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

02.10.2013 в 23:20:43

#4065599

какой кабель 3х6 взять?
есть МАГНА, Эксвайер, Курс, Промэл, ТПК ни Севкабеля, ни Кольчугино нет в наличии.. что взять по-приличнее из того, что есть?

Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

02.10.2013 в 23:35:38

#4065629

sirrah написал : какой кабель 3х6 взять? есть МАГНА, Эксвайер, Курс, Промэл, ТПК ни Севкабеля, ни Кольчугино нет в наличии.. что взять по-приличнее из того, что есть?

тоже искал у себя. был только Магна. пришлось брать по 65 за метр...

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.10.2013 в 23:42:09

#4065646

nevizov написал : Что не так?

Вероятно, при прочтении инструкции был пропущен пункт, где сказано о том, с какими светильниками может работать сей выключатель...

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

03.10.2013 в 00:18:57

#4065724

Не-не, питание в квартире отключается с обоих автоматов. Во всем доме стоят повторяющие автоматы над дверьми. По фото ничего не будет понятно, все ж разнесено по своим местам. Именно заход с этажного щитка в квартиру, потом ноль и земля остаются и фаза выходит из квартиры в коридор снова на второй автомат и снова заходит =))))

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

03.10.2013 в 04:42:00

#4065861

form написал : Именно заход с этажного щитка в квартиру, потом ноль и земля остаются и фаза выходит из квартиры в коридор снова на второй автомат и снова заходит =))))

скорее всего заморочки пожарников, дабы если не дай Бог чего, можно было обесточить квартиру! ну или второй вариант, чтобы детвора прикалывалась:)

Аватар пользователя
Torn

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

03.10.2013 в 11:32:45

#4066160

Какое фотореле на DIN рейку с выносным датчиком освещенности не слишком большим взять? ABB уж больно негуманно стоят

Аватар пользователя
Fazan

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 755

03.10.2013 в 16:43:33

#4066614

подскажите пожалуйста ламеру в электрике.
никак не могу разобраться. от нуля расположенного на площадке расходятся проводники нулевые по квартирам. то есть все нулевые проводники которые в квартире находятся в розетках в итоге соеденены с нулем на площадке. получается на ноль из площадки идет ток который идет с фаз через электрические потребители. так? а теперь вопрос: почему нет тока на нуле розетки учитывая то что этот ноль соединен с нолем площадки по которому идет ток?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.10.2013 в 16:50:56

#4066627

Fazan, не путайте ток и напряжение. напряжения на нуле (почти) нет, пока он целый на протяжении от розетки до клемм трансформатора КТП. отсоединеный от колодки в щите нулевой проводник при наличии включенной нагрузки так же опасен, как и сам фазный провод, и появившееся напряжение на нем в просторечии именуют "обраткой".

Аватар пользователя
Fazan

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 755

03.10.2013 в 17:11:11

#4066652

andrewkhv написал : Fazan, не путайте ток и напряжение. напряжения на нуле (почти) нет, пока он целый на протяжении от розетки до клемм трансформатора КТП. отсоединеный от колодки в щите нулевой проводник при наличии включенной нагрузки так же опасен, как и сам фазный провод, и появившееся напряжение на нем в просторечии именуют "обраткой".

а куда же девается напряжение которое есть на фазном проводе соедененном с нулем через электрический потребитель?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.10.2013 в 17:12:51

#4066655

На фазе напряжение есть (220В), на ноле напряжения практически нет (0B), между ними рабочее напряжение, которое всё и питает

Аватар пользователя
Fazan

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 755

03.10.2013 в 17:29:23

#4066676

ksiman написал : На фазе напряжение есть (220В), на ноле напряжения практически нет (0B), между ними рабочее напряжение, которое всё и питает

не совсем понял. хорошо, а подскажите пожалуйста, если прислонить индикаторную отвертку к нолу в то время когда лампочка включенена, загорится ли лампочка на отвертке?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.10.2013 в 17:31:58

#4066680

Fazan написал : не совсем понял. хорошо, а подскажите пожалуйста, если прислонить индикаторную отвертку к нолу в то время когда лампочка включенена, загорится ли лампочка на отвертке?

Неоновая индикаторная отвёртка - не загорится, т.к. потенциал ноля относительно Земли практически нулевой