22.10.2013 в 22:21:49

не надо. на 50гц что в розетке у тебя можно пренебречь.

0
alexVS
alexVS
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Москва

Сообщений: 171

22.10.2013 в 22:48:27

Интересно, вот автоматы C16 в случае короткого замыкания в цепи розеток все по-тихому расцепляют-обесточивают или 1) будет повреждена проводка в месте кз 2) будет повреждена проводка в самом слабом месте цепи 3) последствия непредсказуемы?

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.10.2013 в 23:16:27

При достаточном токе КЗ все автоматы отключают одинаково. А последствия зависят от состояния линии, сечения проводников, от механизма розетки, если в ней собрались устраивать КЗ... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Артемка
Артемка
Новичок

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 6

22.10.2013 в 23:16:28

ребята помогите плиз... вырубает узо при включении розетки стиральной машины. при том вырубает во всех комнатах! помогите. в чем проблема?

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.10.2013 в 23:19:40

Во всех комнатах? Типа, оно одно на всех?... Ранее такие глюки были?, Что то в последнее время с розетками, проводами, автоматами... химичили?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Артемка
Артемка
Новичок

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 6

22.10.2013 в 23:23:55

нет. квартира новая, и я купил вчера машинку, сегодня решил подключить. при включении вилки в розетку выбивает узо. на стиралку отдельный автомат. решил попробовать на кухне подключить просто проверить работает ли она. опять вырубило. вот не знаю что делать

возможно ли это если перепутан ноль и заземление?

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.10.2013 в 23:29:15

Вполне возможно. Процентов на 95...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Артемка
Артемка
Новичок

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 6

22.10.2013 в 23:30:42

а как проверить это??? я профан в электрике.

при этом работают обычные приборы типа дрели(2-х фазные)

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.10.2013 в 23:34:41

Они однофазные. Но коль они работают в этих розетках, то выпадает шанс на остальные проценты... Например, не исправна сама СМ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Артемка
Артемка
Новичок

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 6

22.10.2013 в 23:38:23

спасибо.

если не трудно обьясните популярно. если ноль и земля перепутины другие электроприборы работать не должны. я правильно понял? которые и с розеткой с заземлением и которые без?

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.10.2013 в 23:55:18

Если попутаны в начале линии или в розетках и всё это сидит под УЗО, то при включении любой нагрузки выбьет УЗО. Более точно о причинах сказать трудно, не видя всей картины.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.