Wasko
Wasko
Новичок

Регистрация: 01.12.2013

Александров

Сообщений: 5

01.12.2013 в 13:54:24

Костян челяб написал : можно конечно, но вы выдавайте нам всю информацию СЮДА, не держите ее как брянский партизан на допросе. Сказано же.

как-то так..

0
Вложение
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.12.2013 в 14:01:40

на втором фото какие провода идут на двигатель, а какие на свет?

0
Wasko
Wasko
Новичок

Регистрация: 01.12.2013

Александров

Сообщений: 5

01.12.2013 в 14:21:06

Костян челяб написал : на втором фото какие провода идут на двигатель, а какие на свет?

Толстые 3 штуку (черный, белый, синий), завязанные в узел - идут к выключателю.. На движок идут тонкие (черный, синий, красный, коричневый).. синий как раз связан с конденсатором (?)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.12.2013 в 14:26:38

ну вот теперь хоть что то понятно. Теперь бы фотку самого двигателя и будем гадать дальше. Но лучше в отдельной теме, т.к. эта называется [h=1]Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.[/h]

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 15:17:17

Johnny27 написал : Каковы были требования к защитному занулению в ПУЭ-6?

1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).

1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защит-ных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).

6.1.20. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминесцентными со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:

  1. В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника; при вводе в светильник открытых незащищенных проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к нулевому рабочему проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки. Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник.
  2. В сетях с изолированной нейтралью при любых способах ввода проводов и кабелей в светильник - гибким проводом, присоединенным к заземляющему винту корпуса светильника и заземляющему проводнику.

1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84). Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.

И "кровавая гэбня" ни при чём. Тогда всюду было так принято: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162299

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

01.12.2013 в 15:38:39

Kamikaze, Спасибо! Однако же... Да и на ixbt был парень из Германии - он также писал о том, что такое некогда практиковалось у них. А это:

7.1.59. "В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии)"

из какого-то более позднего издания?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 15:42:13

Johnny27, это тоже ПУЭ-6. Дополнительное ужесточение требований применительно к жилым зданиям. п.с. Мощность св. 1,3кВт - это ток св. 6А - обычный номинал бытовой розетки в те времена.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

01.12.2013 в 15:56:35

Kamikaze, Это да почти все розетки были на 6А. А у меня на кухне штатно была установлена розетка на 10А с тремя ножевыми контактами. Подключалась трехжильным проводом, причем PE в распайке в коридоре оказался соединен с PE-проводником электроплиты. Для чего она была предусмотрена - непонятно :) Также видел советские розетки типа "шуко" (10А, круглые такие, накладные - часто встречаются в этажных щитках) на кухнях в "газовых" пятиэтажках (в районе плиты). Как подключали их, к сожалению, мне неизвестно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.12.2013 в 16:52:41

Johnny27 написал : из какого-то более позднего издания?

В редакции 05.06.80. данный пункт отсутствует напрочь. (бумажная версия) В редакции > Глава 7.1 Электрооборудование жилых и общественных зданий Министром топлива и энергетики РФ 06.10.99 утверждены главы 7.1 и 7.2 раздела 7 "Электрооборудование специальных установок" ПУЭ. Седьмое издание. С введением в действие с 01 июля 2000 г.

(онлайн) такой пункт так-же отсутствует. Где вы это нашли? :eek:

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

01.12.2013 в 16:53:55

ПPOPAБ, в интернетах :) причем натыкался неоднократно на разных ресурсах...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 16:58:23

ПPOPAБ написал : Где вы это нашли?

У меня в электронном виде есть > ББК 31.277 П68 УДК 621.31.002.5

Правила  устройства  электроустановок  /  Минэнерго СССР.- 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.: ил.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу