Сделано по "правилам хозяйки".
24.02.2014 в 17:40:07
Сделано по "правилам хозяйки".
24.02.2014 в 17:40:15
pudra написал : Так можно засунуть удлинитель в удлинитель и еще раз в удлинитель, и включить десять радиаторов. Все сделано по правилам. Так.
Так :) И выбьет автомат 16А на линии :)
24.02.2014 в 17:42:50
AlexeyL написал : Препятствуют ли ПУЭ такому простому и естественному пути к пожару?
Откуда вообще берутся 25А?
24.02.2014 в 17:46:21
spilhp написал : Вот тут на 6 странице есть классная табличка про кабеля и автоматы. Сразу всё понятно )
Они рекомендуют 25А на 2.5 кв мм
"непосредственно в стене, подвеска под потолком, в неперфорированном кабельном лотке, в кирпичной стене"
24.02.2014 в 17:47:36
Бех написал : Ваша розетка на 25А или 16А? Засунуть можно что-угодно.
Розетка обычная, Шуко, 16А. Автомат перед ней 25 А, как у нас принято. И, как тут сейчас выясняется, ПУЭ не запрещают ставить 25А на розеточные группы. Хотя здравый смысл запрещает.
Тот же здравый смысл подсказывает, что если в розетку засовывать "что угодно" за пределами постоянной нагрузочной способности розетки - то не розетка должна гореть, а автоматика должна отключаться. Вопрос: есть ли этот здравый смысл в действующей нормативной документации?
Johnny написал : Откуда вообще берутся 25А?
Во всех без исключения щитках в видимой окрестности на розеточные группы стоит C25. И это общепринятая норма.
24.02.2014 в 17:51:28
AlexeyL написал : Во всех без исключения щитках в видимой окрестности на розеточные группы стоит C25. И это общепринятая норма.
Вот именно, что это в вашей видимой окрестности. И это для вас общепринятая норма. Не приписывайте свое ошибочное мнение всем.
24.02.2014 в 17:56:20
pudra Дык, в этом и состоит мой исходный вопрос несколькими постами выше. Почему это мнение ошибочное? Какое правило ПУЭ или другой НТД нарушается автоматом С25 на розетки?
24.02.2014 в 17:59:54
AlexeyL Правило выбора автомата по длительно-допустимому току линии. Напомнило, когда американка выиграла суд, засунув кошку в микроволновку. В инструкции такого не было написано.
24.02.2014 в 18:00:46
FOLKEN написал : Электрокабель Кольчугино очень хороший кабель делает
Недавно кольчугинцы заставили меня поморщиться. Взял на удлинитель их КГ HoldFlex. В ТУ сказано, что слюды между жилами и оболочкой может не быть, если изоляция жил нормально отделяется от оболочки. Слюды и не было. Но оболочка от изоляции жил отделяется весьма неохотно; подозреваю, что со временем прилипнет окончательно. Хотя, сама оболочка хороша, кирзач выдержит :)
24.02.2014 в 18:02:04
elgato написал : Они рекомендуют 25А на 2.5 кв мм
Это при учете нормального (не "оптимизированного", с заниженным сечением) кабеля. Впритык, без запаса. И это вовсе не означает, что этот кабель будет питать 16А розетку.