AlexeyL написал :
Вы можете процитировать это правило по нормативно-технической документации?
И если на розетке написано 16А, то ограничение длительного тока на линии должно быть не больше этого значения, независимо от количества розеток в группе. Но где это написано в НТД? Что можно предъявить электрикам, ставящим C25?
Никто вам этого не процитирует. А если хотите предъявить, то начните с сечения кабеля, который будет питать розеточную линию. Со значения его реального сечения. С РусКейбл:
"Померить нужно диаметр проводника, Сечение= Пd в квадрате/4 Например сечение на 1,5 у них даёт диаметр жилы 1,18мм. Тогда реальное сечение получается = 1,18х1,18х3,14/4= 1,09 - Это реальное сечение. Но электрики могут сказать, что у жилы надо мерить электрическое сопротивление. Ну и Вы им посчитайте его. Сопротивление меди равно 17,2/ реальное сечение 1,09 = получаем 15,7. А реально у сечения 1,5мм должно быть не больше 12,1.
Могут сказать у них медь класса "А" тогда 16,9/1,09=15,5 Всё равно больше чем нужно. Можете смело им отказывать в оплате. Итого занижение у них на 22%, если это на освещение может и пройти"
И вот, когда вам озвучат доказанную цифру, и если там будет 2,5 мм2, то мы всем форумом запилим вам автоматы С25. Дерзайте.