zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

24.02.2014 в 21:01:15

Подскажите пожалуйста какой взять 3-фазный кабель для прокладки на улице, но под крышей. Нагрузка 10Квт. ВВГ 4*2,5? Но насколько мне известно большинство ПВХ изоляций не годится для прокладки на улице. В том числе и в ВВГ. Или если его спрятать в гофру то нормально? Посоветуйте пожалуйста.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.02.2014 в 21:07:51

haramamburu написал : смех смехом, но есть ведь еще и здравый смысл... Про "не совать пальцы в розетку" тоже ведь ничего не сказано...

Дык. Вместо этого сказано сделать так, чтоб не совали. 7.1.49. .... Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Ну и диаметр дырки в розетке не способствует сованию. И конструкция розетки Шуко (с выемкой) и евровилки (с изолированным основанием штырей) исключают прикосновение к штырям под напряжением. Советский стандарт такое прикосновение допускал, самого било не один раз.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.02.2014 в 21:11:26

zelexxx написал : ВВГ 4*2,5?

смотря какая длина... лучше бы с запасом.. 4ку... и не 4ре жилы, а 5ть!

zelexxx написал : мне известно большинство ПВХ изоляций не годится для прокладки на улице.

ВВГ и без гофры лет 15 на улице прослужит без проблем.. а так, берите не ПВХ гофру, а ПНД

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

24.02.2014 в 21:12:42

ДоброДел написал : Что лучше брать? Legrand valena или ABB Basic 55

и там и сям качество на уровне, ориентируйтесь на цены и дизайн)

zelexxx написал : Подскажите пожалуйста какой взять 3-фазный кабель для прокладки на улице, но под крышей. Нагрузка 10Квт. ВВГ 4*2,5? Но насколько мне известно большинство ПВХ изоляций не годится для прокладки на улице. В том числе и в ВВГ. Посоветуйте пожалуйста.

а в трубу его

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.02.2014 в 21:13:48

AlexeyL написал : Ну и диаметр дырки в розетке не способствует сованию.

:)> Школа. Урок труда. Учитель:

  • Основное правило техники безопасности: пальцы в розетку не совать! Ученик:
  • Так они туда не влазят.
  • А ты гвоздики возьми, придурок!
0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

24.02.2014 в 21:30:03

haramamburu написал : смотря какая длина... лучше бы с запасом.. 4ку... и не 4ре жилы, а 5ть!

Про длину не могу сказать. метров 20-30 точно. Вроде по ПУЭ получается как раз 10кВт. Не бейте сильно, 5-ый куда я дену? Заземление будет совсем с другого места. А в качестве запасного не пойдет-тотальная экономия. А трубу разрезать нужно будет? Ведь вряд ли получится запихать более 3-5 метров ВВГ в трубу ПНД. (гофру имел ввиду разрезать).

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.02.2014 в 21:33:35

zelexxx написал : 5-ый куда я дену?

Это РЕ - земля!

zelexxx написал : Заземление будет совсем с другого места.

а это "заземление" - будет соединяться с "нулем"?

zelexxx написал : А трубу разрезать нужно будет?

не нужно.. гофру берите с протяжкой.. за неё и протащите

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

24.02.2014 в 21:34:46

zelexxx написал : Ведь вряд ли получится запихать более 3-5 метров ВВГ в тру

она с протяжкой, без проблем.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

24.02.2014 в 21:42:30

AlexeyL написал : Вы можете процитировать это правило по нормативно-технической документации? И если на розетке написано 16А, то ограничение длительного тока на линии должно быть не больше этого значения, независимо от количества розеток в группе. Но где это написано в НТД? Что можно предъявить электрикам, ставящим C25?

Никто вам этого не процитирует. А если хотите предъявить, то начните с сечения кабеля, который будет питать розеточную линию. Со значения его реального сечения. С РусКейбл:

"Померить нужно диаметр проводника, Сечение= Пd в квадрате/4 Например сечение на 1,5 у них даёт диаметр жилы 1,18мм. Тогда реальное сечение получается = 1,18х1,18х3,14/4= 1,09 - Это реальное сечение. Но электрики могут сказать, что у жилы надо мерить электрическое сопротивление. Ну и Вы им посчитайте его. Сопротивление меди равно 17,2/ реальное сечение 1,09 = получаем 15,7. А реально у сечения 1,5мм должно быть не больше 12,1.
Могут сказать у них медь класса "А" тогда 16,9/1,09=15,5 Всё равно больше чем нужно. Можете смело им отказывать в оплате. Итого занижение у них на 22%, если это на освещение может и пройти"

И вот, когда вам озвучат доказанную цифру, и если там будет 2,5 мм2, то мы всем форумом запилим вам автоматы С25. Дерзайте.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

24.02.2014 в 21:47:16

pudra написал : И вот, когда вам озвучат доказанную цифру, и если там будет 2,5 мм2, то мы всем форумом запилим вам автоматы С25. Дерзайте.

Крамола., сейчас будет. Ежели кабель ГОСТ, линии короткие и фурнитура норм, считаю возможным установку АВДТ на 20А, опять же от нормального производителя.

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

24.02.2014 в 22:00:45

haramamburu написал : а это "заземление" - будет соединяться с "нулем"?

Нет. Заземление имеется ввиду каркас, закопанный в землю.

camper написал : она с протяжкой, без проблем.

Я пробовал тащить ВВГ через каналы-гиблое дело. Может нужно салом смазывать?

Так Вы одобряете ВВГ 4*2,5 с 3-фазным автоматом на 16А? Питаться будут двигателя и электроника. Нагрузка кратковременная(работы в час от силы минут 10 и то при самых лучших раскладах), указана максимальная 10кВт.

0