Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.02.2014 в 14:41:37

у вас ввод в квартиру выполнен скорее всего медным проводом 10 мм2, поэтому лучше оставить защиту 50 А. Диффавтомат можно заменить на автомат 50 А + УЗО 63 А к тому же, автомат 50 А ограничивает потребляемую квартирой мощность и это отражено в проекте электроснабжения вашего здания и, вероятно, в техпаспорте квартиры. Самовольное завышение этого номинала ещё и незаконно

0
Аватар пользователя
Алекс2001

Местный

Регистрация: 06.02.2014

Тамбов

Сообщений: 95

25.02.2014 в 14:41:44

DED@ПВО написал : КМПн-4 IP66 - самое то ...

И этот бокс мне поставить на месте перехода с СИП на ВВГ? что то не пойму

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.02.2014 в 15:10:31

Алекс2001 написал : И этот бокс мне поставить на месте перехода с СИП на ВВГ? что то не пойму

Да, на фасаде здания, в месте перехода - а в боксик поставить ВН32 63А ... или что нибудь по брендовее ...

0
Аватар пользователя
lulu

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 6

25.02.2014 в 15:11:06

Alexiy написал : у вас ввод в квартиру выполнен скорее всего медным проводом 10 мм2, поэтому лучше оставить защиту 50 А. Диффавтомат можно заменить на автомат 50 А + УЗО 63 А к тому же, автомат 50 А ограничивает потребляемую квартирой мощность и это отражено в проекте электроснабжения вашего здания и, вероятно, в техпаспорте квартиры. Самовольное завышение этого номинала ещё и незаконно

я это подозревала. Спасибо Вам большое!

0
Аватар пользователя
Алекс2001

Местный

Регистрация: 06.02.2014

Тамбов

Сообщений: 95

25.02.2014 в 15:27:24

DED@ПВО написал : в месте перехода - а в боксик поставить ВН32 63А

Спасибо за науку

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

26.02.2014 в 17:30:17

А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза? Новостройка, пятипроводный стояк, подстанция во дворе дома.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 17:39:30

spilhp написал : А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза? Новостройка, пятипроводный стояк, подстанция во дворе дома.

Теоретически может быть всё что угодно. А практически - увели часть стоякового провода, а верхние этажи использовали его как N :( Прецеденты уже были... Можно придумать и другие варианты.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.02.2014 в 17:46:31

spilhp написал : А вот ещё такой вопрос - чисто теоретически , что должно случится чтобы на заземляющем контакте в розетке появилась фаза? Новостройка, пятипроводный стояк, подстанция во дворе дома.

прервать цепь проводника PE присадить на него фазу

либо в вру одновременно отваливается подающий N от шинок и заземление с СУПом от PE, но при этом сохраняется связь шины N и PE..... конечно, в этом случае не совсем фаза появиться а уравнивающий ток равный неравномерности использования фаз.....

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

26.02.2014 в 18:05:14

vvladq написал : прервать цепь проводника PE присадить на него фазу

либо в вру одновременно отваливается подающий N от шинок и заземление с СУПом от PE, но при этом сохраняется связь шины N и PE..... конечно, в этом случае не совсем фаза появиться а уравнивающий ток равный неравномерности использования фаз.....

То что прервать цепь и присадить фазу это понятно.. При обрыве N ток на земле это ещё не самое страшное , имхо ) Мне почему интересно - маленький ребёнок испытывает повышенный интерес к розеткам :) Розетки конечно со шторками (legrand valena), я ещё и заглушки икеевские поставил, но земляной контакт то никак не изолирован...

А ещё в доме железный водопроводный стояк в каждой квартире подключен к заземлению (правда 90% жителей при ремонте это заземление выкинули)..

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.02.2014 в 18:10:20

spilhp написал : маленький ребёнок испытывает повышенный интерес к розеткам :)

я выковыривал заглушки (с рассказов), а постарше стал - разобрал розетку под током (хорошо помню как получал люлей, я тогда думал за то, что собрать не смог) =D

откинув свой PE в щите получите ещё худшую ситуацию - при пробое любого электроприбора на корпус потенциал будет вынесен на заземляющие контакты ВСЕХ ваших розеток

купите ребенку www.google.ru/search?q=электрический+конструктор (хотя, возможно именно и занимаясь подобными опытами я и сподвигшись добраться до розетки)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

26.02.2014 в 18:10:46

spilhp написал : но земляной контакт то никак не изолирован...

И корпус стиралки, холодильника, компа...

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

26.02.2014 в 18:23:56

vvladq написал : я выковыривал заглушки (с рассказов), а постарше стал - разобрал розетку под током (хорошо помню как получал люлей, я тогда думал за то, что собрать не смог) =D

откинув свой PE в щите получите ещё худшую ситуацию - при пробое любого электроприбора на корпус потенциал будет вынесен на заземляющие контакты ВСЕХ ваших розеток

купите ребенку www.google.ru/search?q=электрический+конструктор

Рано ещё :))

Не, если я откину и заизолирую ВСЕ PE в своём квартирном щитке то при пробое одного прибора на корпус ничего не будет , пока до этого прибора не дотронутся. А как дотронутся так УЗО сработает. Т.е. я правильно понимаю что от такой аварии (обрыв одновременно PE и N) никак не защитится ? PE то не коммутируется.

Вот фиг знает, раньше вообще PE не было и ничего, жили как то :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

26.02.2014 в 18:26:40

Я думаю, смерть от вынесенного на корпус по PE потенциала - не самое частое явление. Так что нечего самому себя кошмарить.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.02.2014 в 18:30:43

spilhp написал : если я откину и заизолирую ВСЕ PE в своём квартирном щитке то при пробое одного прибора на корпус ничего не будет , пока до этого прибора не дотронутся. А как дотронутся так УЗО сработает.

верно а при PE УЗО сработает моментально без необходимости прикосновения

Т.е. я правильно понимаю что от такой аварии (обрыв одновременно PE и N) никак не защитится ? PE то не коммутируется.

вероятность подобной аварии очень мала, такое только специально можно устроить, имхо

Вот фиг знает, раньше вообще PE не было и ничего, жили как то :)

раньше жили с PEN, он потенциально опаснее, чем раздельный N и PE (достаточно было отгореть одному проводу (PE+N) и через зануление на те-же корпусах результат перекоса фаз)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.02.2014 в 18:31:03

spilhp написал : при пробое одного прибора на корпус ничего не будет , пока до этого прибора не дотронутся. А как дотронутся так УЗО сработает.
Т.е. я правильно понимаю что от такой аварии (обрыв одновременно PE и N) никак не защитится ? PE то не коммутируется.

Для большинства приборов обычно верно. В них вероятен только пробой, не утечка. Для водонагревательных - неверно. В нагревателях с большой вероятностью может быть стабильная утечка тока на уровне в несколько миллиампер, которая смертельно опасна при длительном протекании через тело, может остановить сердце, но не вызовет срабатывания никакого УЗО.

spilhp написал : Вот фиг знает, раньше вообще PE не было и ничего, жили как то :)

Не было бытовых приборов класса 1, в которых конструктивно разрешена довольно большая утечка тока на корпус.

0