VitaK написал :
а что на одной линии должно быть и то и то?
А вы УЗО (ВД) и дифавтомат (АД) не путаете?
Во-первых, кабель на розетки (если он, конечно, нормальный, 2.5. кв.мм) должен защищаться автоматом с номиналом не более 16А. В противном случае, при перегрузке линии, кабель будет не защищен и начнется пожар, при этом вводной автомат не пошевелится (может сработать лишь на КЗ).
Во-вторых, УЗО не имеет собственной защиты от сверхтоков, поэтому его также следует защищать автоматическим выключателем с номиналом равным, либо меньшим, чем номинал УЗО. Ваши УЗО не защищены и выйдут из строя в любой момент.
В третьих, УЗО не является аппаратом защиты от перегрузки и короткого замыкания, а (обычно) защищает людей от поражения электрическим током. След., должно использоваться последовательно с АВ. Функции УЗО и АВ совмещают в себе дифавтоматы.