Вот тут дело совсем не в розетке, а в кривых руках как того, кто устанавливал, так и пользователей. Во первых, имея такой вот подрозетник, какая то тварь выкинула вам саморезики, которыми розетка должна крепиться, и прикрутила ее на лапки. Дибил одним словом. Во вторых, даже моя 4 летняя дочь знает, что выдергивая вилку из розетки надо эту розетку придерживать второй рукой
Помогите пожалуйста! Имеется вот такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
Sergey26 написал :
такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
От колодки (левые контакты) ответвляете ВВГ 3*6 на новую розетку. Бел - фаза, син - ноль, жз - земля.
Нарушение в том, что розетка на 16А, а автомат наверное на 32А или 40?
Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.
Sergey26 написал :
Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?
Можно только отключить кабель 3х6 от электроплиты и переключить его на кухонный щит, от которого и развести электроплиту и духовой шкаф как описано у CS-CS ...
Sergey26 написал :
Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
Купите нужной длины кусок ПВС,вместо шнура с вылкой подключите его,в д/ш(в случаи гарантии,подключите обратно шнур с вилкой),жилы ПВС опресуйте в месте с жилами в/поверхности,так и подключайте.
DED@ПВО написал :
Можно только отключить кабель 3х6 от электроплиты и переключить его на кухонный щит, от которого и развести электроплиту и духовой шкаф как описано у CS-CS ...
Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
Sergey26 написал :
Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
Замените в квартирном щите АВ25А на АВ32А и тогда будет совсем можно, при условии, что вводной АВ у Вас 32А и более: в кухонном щите АВ25А на электроплиту и АВ16А на духовой шкаф ... А розетка в кухонном щите на случай не возможности установки дополнительной розетки на стену и если у духового шкафа шнур с розеткой и шкаф на гарантии, - если нет, то напрямую от АВ16А и без розетки(щиток кстати получится поменьше ...)...
Следуя его логике в обычные розетки по всей квартире на 16А надо включать только приборы только с кабелем рассчитанным на 16А :) Нельзя включать торшеры, настольные лампы с сечением провода 0.5...0.75мм2.
По ПУЭ короткие отводы меньшего сечения не обязаны защищаться автоматом.
PS Вместо повторять за кем-то, можно и самому подумать....
Sergey26 написал :
Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?
Нельзя. 2.5мм2 не будет держаться под одной клеммой рядом с 6мм2 - просто выпадет.
Я Вам написал как можно:
BV написал :
Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.
Sergey26 написал :
Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
Вы с одной стороны наблюдательны, с другой - читать не умеете - в тексте указан автомат 16А.
Но 25А - автомат на фото (наверное только для примера другого под рукой не оказалось)