Уважаемые, а подскажите плиз (нужно срочно решить что купить/поставить) ...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать :) гуглил/вникал - не понЯл, кто за что, кто говорит рубильник нужен, кто автомат, кто , мол, без разницы, так что лучше то? Или действительно без разницы рубильник или автомат?
Подскажите пожалуйста пенсионеру/дачнегу :) Желательно из ABB ...ну нравятся они мне, S-202 - много чего можно втыкать и разной толщины :) Спасибо. С праздником Победы всех!

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.05.2014 в 11:48:25

БесПаники написал : кто говорит рубильник нужен, кто автомат

контактором, от релюхи какой нибудь управлять....

магнитным пускателем, если контактор не потяните...

Спасибо, Вас тоже!

0
Аватар пользователя
ipont

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Майкоп

Сообщений: 15

09.05.2014 в 12:34:24

БесПаники написал : ...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать :)

Используйте розетка , а вилка . А на линию этого насоса поставьте автоматический выключатель C16 или диф С16 30mA

0
Аватар пользователя
БесПаники

Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

09.05.2014 в 13:24:03

vvladq написал : контактором, от релюхи какой нибудь управлять....

магнитным пускателем, если контактор не потяните...

Спасибо, Вас тоже!

Такой?

http://www.electro-mpo.ru/card40974.html#.U2ycb0UaySM ...если что, включать насос будем в доме, в кладовке, не на улице, от скважины кабель идет в дом в трубе, в траншее (неглубокой) ...

0
Вложение
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.05.2014 в 14:28:10

БесПаники написал : Такой?

а я знаю какой? линк на насос в студию

0
Аватар пользователя
БесПаники

Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

09.05.2014 в 15:07:20

vvladq написал : а я знаю какой? линк на насос в студию

Grundfos SQ 2-85 Тип погружной скважинный Максимальный напор 109 м Пропускная способность 3 куб. м/час Напряжение сети 220/230 В Потребляемая мощность 1650 Вт Номинальная мощность 1150 Вт Качество воды чистая Допустимая температура жидкости до 35°C Диаметр насоса 74 мм Диаметр разъема соединения 1.25" Установка насоса горизонтальная/вертикальная Вес 6.2 кг Особенности Автоматический контроль за уровнем воды есть Плавный пуск двигателя есть Защита от перегрева есть Дополнительная информация защита от реверса осевого смещения

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4707847&hid=91664

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.05.2014 в 16:55:17

Доброго времени суток. Почти год не работал из-за болезни. Сейчас достаточно много заказов, нужно делать. Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать? Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино? Или, может, появилось что-то не менее достойное по соотношению цена-качество? Интересуют исключительно ВВГнг-LS различных сечений. Заранее спасибо

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 17:24:44

cwdlcs написал : Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать?

http://www.spkb.ru/images/stories/Pismo/pismo_vniikp.jpg

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.05.2014 в 17:25:48

cwdlcs написал : Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино?

РЭК-Prysmian весьма неплох.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.05.2014 в 18:28:59

БесПаники написал : Grundfos SQ 2-85

подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции) (оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции http://www.teplograd.ru/docs/SQ_SQE.pdf )

должно быть заземление кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 18:41:49

НЕМЕЦ написал : РЭК-Prysmian весьма неплох.

а он есть в списке это Рыбинскэлектрокабель Prysmian Group (Италия). На сегодняшний день объединяет в своем составе достаточно много заводов выпускающих продукцию, включая Россию, где для этих целей был приобретен «Рыбинскэлектрокабель». http://ru.prysmiangroup.com/ru/corporate/about/prysmian_group_country_page/

0
Вложение
Аватар пользователя
БесПаники

Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

10.05.2014 в 07:26:10

vvladq написал : подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции) (оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции
http://www.teplograd.ru/docs/SQ_SQE.pdf )

должно быть заземление кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)

Спасибо! Просто огромная благодарность! Я бы сам ни за что всего этого не нашёл ( интернета почти нет, да и сотовый местами/рывками) Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею), заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто. С уважением и благодарностью!

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

10.05.2014 в 10:13:03

БесПаники написал : Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею)

то, что 2,5 - хорошо, то что КВВ в скважину - не знаю, врать не буду можно его в скважину или нет, раз установщики делают - значит должны знать

заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто.

что значит - нет? я понимаю в старом фонде на 9 этаже земля только в кадке с пальмой, а у вас практически всюду заземление можно выполнить....

второе заблуждение по поводу УЗО... его просто категорически обязательно использовать в сетях без заземления, причём каскадом - одно общее для всего здания и под ним на потребителей (можно и 2х полюсной автомат с УЗО, можно и дифф - зависит от наличия места в щите)

разница с УЗО с заземлением и без будет заключаться в том, что в случае без заземления сначала ударит током от неисправного потребителя а потом сработает УЗО, а с заземлением УЗО отключит мгновенно при пробое на заземлённый корпус...

(с другой стороны скважина сама по себе - отличное заземление, но это всё теория, по инструкции насоса не предусмотрено использование её в этом качестве)

стало быть, пока не исполнено заземление на вводе в дом третий провод из кабеля бесполезно повиснет в щите подключать его никуда нельзя....

в идеале схема должна выглядеть как-то так

добавлю ещё для понимания вопроса, что УЗО тоже не 100% гарантия, если взяться за фазу под УЗО, то оно сработает, т.к. произойдёт утечка на землю.... но если взяться за ноль и потом за фазу, то УЗО не отработает эту ситуацию, утечки нет, срабатывать УЗО не от чего....

0
Вложение
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.05.2014 в 11:31:33

vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

10.05.2014 в 12:07:28

333vs333 написал : vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.

поясняю вопрос who is УЗО для человека

БесПаники написал : заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто