vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.05.2014 в 19:03:17

каждый полюс 63А но превышение хотя-бы на одном и отключаться все, поэтому важно распределить у себя нагрузку равномерно, но никто не даст 63А на фазу, это .... очень много

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

13.05.2014 в 19:04:03

Rumato написал : TiamaT,

Только автомат лучше 3Р.

Спасибо. Т.е. получается N не рвать?

Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

13.05.2014 в 19:09:56

TiamaT написал : Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.

~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.05.2014 в 19:22:13

TiamaT написал : Т.е. получается N не рвать?

Да. Я когда работал в фирме по обжарке кофе, мы работали в арендуемом помещении. У меня после счетчика было 3 автомата.

  1. 50А - 2 тепловые завесы по 12 кВт
  2. 63А - на все остальное оборудование
  3. 16А - освещение Ни разу от перегрузки ничего не выбивало. Вам просто цифра нравится 63А? Или есть глубинный смысл?
0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

13.05.2014 в 21:15:03

haramamburu написал : ~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:

тссс... :) я с запасом на будущее :)

Rumato написал : Вам просто цифра нравится 63А? Или есть глубинный смысл?

никакого глубинного смысла, просто делать с запасом на века :) сейчас 1 фаза 50А в доме, хватает, но зимой когда включаю все конвекторы, приходится сидеть без чая и в темноте, чтобы не выбило АВ на входе. Шутка :)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.05.2014 в 22:14:17

TiamaT написал : сейчас 1 фаза 50А в доме, хватает, но зимой когда включаю все конвекторы

Вот если Вам сделают 3 фазы, да с ограничением в 25А, тогда точно обхохочетесь.

0
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.05.2014 в 22:32:40

TiamaT написал :

Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.

будет зависеть, от какой подстанции и линии организованно питание, возможно если за автоматом произойдёт межфазное (от замыкания на землю как-бы УЗО должно спасти) короткое замыкание, то он даже и не отключиться.... нужен расчёт http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F(Isc)%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

и скорей всего, он уже есть в ТУ на подключение к данной линии, добудьте сначала ТУ где нибудь...

0
EAN
EAN
Эксперт

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

13.05.2014 в 22:44:59

Вопрос по СИПу 2х16. У него один провод чисто черный, второй с полосой (встречал синие, зеленые полосы). Какой принято подключать к L , а какой к N ?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.05.2014 в 23:06:11

EAN написал : Вопрос по СИПу 2х16. У него один провод чисто черный, второй с полосой (встречал синие, зеленые полосы). Какой принято подключать к L , а какой к N ?

Чисто интуитивно? С голубой полосой будет N. Любой другой - фаза.

0
EAN
EAN
Эксперт

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

13.05.2014 в 23:20:32

web-rr написал : Чисто интуитивно? С голубой полосой будет N. Любой другой - фаза.

Если бы я не видел, пару раз, что на маркированном синей полосой висит L, я бы не спрашивал :). А если полоса зеленая, то это типа PEN, что ли ;) ?

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

13.05.2014 в 23:28:38

Зелёным маркируются земля PE и совмещенная земля с нулём PEN. Синий строго ноль N.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу