Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

14.05.2014 в 00:27:55

Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет. В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.

Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя :)

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

14.05.2014 в 00:31:04

Synopsis написал : Зелёным маркируются земля PE и совмещенная земля с нулём PEN. Синий строго ноль N.

Емнип, желтозеленым, зеленый - цвет фазы (ЖЗК). Так, что не все однозначно, имхо.:-)

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

14.05.2014 в 00:31:59

Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, есть ли такая хитрая кнопка или выключатель? Нужно что бы было 2 пары независимых контакта. При нажатии кнопки - первая пара контактов замыкается и при отпускании размыкается (как микрик), вторая пара замыкается и остаётся в таком положении, при следующем нажимании она размыкаются (как импульсное реле с нормально замкнутым/разомкнутым контактом). Спасибо.

ОЧЕЕЕНь дорого :) Bticino , думаю там найдется, и поколхозить придется. Берете 2 отдельных узких механизма, под широкую клавишу.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2014 в 00:34:03

todder написал : Может есть какие приспособления на современном рынке?

Угу... Те же ВАГИ только в держателе на дин-рейку. И кто мешает поставить коробки под потолком, сварить соединения и забыть о них лет на 50?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

14.05.2014 в 00:36:12

Songo, где-то по форуму встречал какие-то наборные кнопки или как-то так. Только не было необходимости - не запомнил что такое. Возможно там есть и кнопки без фиксации. Может быть кто из знающих подскажет. Попробую найти.

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

14.05.2014 в 00:38:09

sergey_sav написал : Угу... Те же ВАГИ только в держателе на дин-рейку. И кто мешает поставить коробки под потолком, сварить соединения и забыть о них лет на 50?... ;)

Варить некому. Ниразу не занимался сваркой проводов. Если только спаять. Это конечно можно. Просто вроде столько разных приблуд в последнее время появилось для электрики. Подумал что есть более интересное решение. Про ВАГИ пишут что не надежная штука. Площадь соединения маленькая. Но может вы и правы. Похоже что это самое аккуратное и цивилизованное решение.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

14.05.2014 в 00:50:35

sergey_sav написал : Угу... Те же ВАГИ только в держателе на дин-рейку. И кто мешает поставить коробки под потолком, сварить соединения и забыть о них лет на 50?... ;)

Лучше уж клеммные блоки, например http://www.legrand2.ru/shop_004812_legrand.html

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

14.05.2014 в 01:15:02

EAN написал : Лучше уж клеммные блоки, например http://www.legrand2.ru/shop_004812_legrand.html

Еще можно посмотреть в сторону многорядных зажимных (пружинных) клеммников, которые можно увидеть у cs-cs.net. более подходящий вариант, думаю.

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

14.05.2014 в 01:23:59

Спасибо камрады, клеммники от легранда самое то. Как они мне на глаза не попались раньше :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2014 в 09:04:48

todder написал : ...Стоит задача замены электропроводки в квартире.

Хорошая задача, правильная.

todder написал : ... Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет.

Почему на освещение двухжильный кабель? Там тоже нужен PE.

todder написал : ... Так же закуплены все необходимые автоматы.

Номиналы автоматов можете озвучить? Может тоже ошиблись...

todder написал : ...В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.

Тут два выхода. Нет, ну больше конечно, но обсудим два. Первый: сделать больше автоматов, в каждый автомат не больше двух жил от кабеля. Обратите внимание, нулевые проводники на нулевой рейке тоже не следует пихать по 16 штук в одну дырочку. Второй: сделать распредкоробки. Делайте не на виду, делайте там, где сможете потом подобраться (например все распредкоробки собрать в коридоре, если что потолок там снять - вот и доступ). В коробках соединяете любым из разрешённых способов (не скрутка!).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

14.05.2014 в 09:14:14

todder написал : Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни?

Это бессмысленно. Соединяйте розетки шлейфом и выводите из комнаты один кабель.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

14.05.2014 в 10:14:26

sergey_sav написал : Говорят, что синяя полоса на СИПе это ноль... остальные фазы ;)

Синий провод - ноль, это беспорно. (с)

можно в цитатник

todder написал : Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет. В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.

Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя :)

В принципе можно и больше 2х в автомат, но сложно. Я конечно из-за малости места так сделал, но пришлось провода сгибать в колечки и немного расплющивать, чтобы увеличить площадь контакта. В-общем лишний гемморой, контроль нагрева контакта под нагрузкой потребуется, и подтягивать постоянно. Думаю скоро какие-нибудь клеммники маленькие поставлю. Я тут небольшой переделкой занялся щита.

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

14.05.2014 в 11:17:24

Rumato написал : TiamaT,

Только автомат лучше 3Р.

Именно 3P или 3P+N? С учетом что далее будет стоять счетчик и узо 4P 63A 300mA

0
Аватар пользователя
Tratata

Местный

Регистрация: 23.01.2014

Минск

Сообщений: 33

14.05.2014 в 11:31:49

Всем добрый день. Задам свой вопрос гуру электрики.

Есть примерно вот такой компрессор

два цилиндра и прямой привод.

Установлен один конденсатор на 60мкФ. На даче плохо запускается на слабой сети, в гараже на нормальной сети работает без проблем. Если заменить конденсатор на 70мкФ, станет лучше запускаться? И ещё интересно, не испорчу ли я двигатель?

0
Вложение
Аватар пользователя
dom1n1c

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Одесса

Сообщений: 19

14.05.2014 в 12:14:38

Добрый день. нашел пару тем.. но четкого ответа не нашел.. Подскажите.. в комнату завел 2х2.5 провод, от него 2х2.5 на розетки, 2х1.5 на люстру, не хватило кабеля.. и еще кинул 2х1.0 на одну лампочку в коридор... Так вот вопрос в чем, если к примеру на розетках будет нагрузка 3.5кВт скажем, что для 2х2.5 это норма... так вот с этим проводом 2х1.0 ничего не случится?