Polost написал :
Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
Можно проверить сопротивление изоляции специальным прибором - он называется Мегаомметр.
Если мыши снаружи где-нибудь погрызли изоляцию - то прибором вы это скорее всего не увидите (если это место сухое), проведите в дополнение визуальный осмотр проводки если это возможно.
Уважаемые коллеги!
Как и чем можно закрепить СИП по деревянной поверхности?
Ситуация такова: между столбами - СИП, столбы деревянные,
отвод от СИПа тоже СИП вниз по столбу.
Это вся информация.
anfly написал :
Как и чем можно закрепить СИП по деревянной поверхности?
Ситуация такова: между столбами - СИП, столбы деревянные,
отвод от СИПа тоже СИП вниз по столбу.
"Фасадный кронштейн". Есть в номенклатуре у всех производителей арматуры для СИП. Суть в том, что провод отводится от горючей поверхности на 5-7 сантиметров.
Добрый день,
А у кого-нибудь из производителей есть трехфазное реле контроля напряжения, да еще чтобы 63А или хотя бы 50А?
А то однофазных полно - УЗМ 51М, DigiTop MP-63 и т.д. Нашел V-protector 380v, но там по моему 10А всего.
TiamaT написал :
Добрый день,
А у кого-нибудь из производителей есть трехфазное реле контроля напряжения, да еще чтобы 63А или хотя бы 50А?
А то однофазных полно - УЗМ 51М, DigiTop MP-63 и т.д. Нашел V-protector 380v, но там по моему 10А всего.
Спасибо.
Меандр как раз начинает выпускать такое, скоро появится в продаже.