altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

20.05.2014 в 14:46:02

Solovey написал : А мне не нравится ВН на первом месте. Как-то в моем понимании автомат туда просится. А вот дифавтомат на ввод уже сомнительно... На мой взгляд, автомат куда надежнее.

На мой взгляд достаточно и ВН перед счетчиком, если после счетчика идет ВА соответствующего номинала. Аналогично и в квартирном щитке - если сверху он защищен соответствующим ВА.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

20.05.2014 в 14:49:13

altuser написал : На мой взгляд достаточно и ВН перед счетчиком, если после счетчика идет ВА соответствующего номинала.

А смысл два аппарата в этажном? В этажном автомат-счетчик.В квартирном на ввод-ВН-отходящие.-ИМХО.

0
pavellarin
pavellarin
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

20.05.2014 в 14:52:07

Что то меня все проигнорировали... повторю свой вопрос...

А если трехфазный ввод в частном доме? Так правильней расположить?

3фВвод 3фАВ Счётчик 3фУЗО_300мА разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ групповые_УЗО_на_каждой_фазе Автоматы_под_каждым_УЗО

Поставил УЗМ после противопожарного УЗО, т.к. не знаю как будет вести себя это УЗО в случае отключения одной из фаз УЗМкой при подаче "плохого" напряжения на ввод Логика в том, что при срабатывании УЗМки остальные фазы с "хорошим" напряжением пусть продолжают питать устройства в доме.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5618

20.05.2014 в 14:56:50

pavellarin написал : не знаю как будет вести себя это УЗО в случае отключения одной из фаз УЗМкой при подаче "плохого" напряжения на ввод

нормально.

sawai написал : Кстати, есть УЗО и на 32А, чего не быть? У IEK точно есть, как пример.

Я такие не рассматриваю... как годные к применению в человечьем жилье :sorry:

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

20.05.2014 в 15:32:02

Бех написал : А смысл два аппарата в этажном? В этажном автомат-счетчик.В квартирном на ввод-ВН-отходящие.-ИМХО.

Ставить нормальный автомат перед счетчиком жалко - по сути дарить его управляйке. Как я понимаю разделение ответственности. :-)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 15:32:46

pavellarin написал : А если трехфазный ввод в частном доме?

вводной автомат и счетчик скорее всего на столбе в своем ящике окажутся Тогда в доме остается 3фУЗО_300мА *разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ

а если на всех фазах будет дифзащита 30мА, то от УЗО на 100мА можно отказаться. а можно его и к счетчику в щиток засунуть*

0
pavellarin
pavellarin
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

20.05.2014 в 15:59:29

Solovey написал : вводной автомат и счетчик скорее всего на столбе в своем ящике окажутся

не, все это добро в доме в моем щите.

но принцип понятен. спасибо всем.

а 3Ф_УЗО на 300мА уже куплен и установлен во временном щитке, так что и его оставлю. между счетчиком и УЗМками.

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.05.2014 в 19:06:07

Что можете сказать о счётчиках на DIN-рейку? Удобная штука, в небольшой пластиковый щит влезет. Вот смотрю каталог Петроэлектросбыт: http://www.pes.spb.ru/for_customers/the_electricity_meters/catalog_counters/ , есть по 500-700 руб.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5618

20.05.2014 в 19:15:15

sawai написал : Что можете сказать о счётчиках на DIN-рейку?

Да счетчики и счетчики. Сейчас все на дин-рейку идет. Лишь бы не попалось что-то вроде http://cs-cs.net/mecrury-206 =)

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

20.05.2014 в 19:27:45

1) Если от узо идет 2 линии (2 автомата) имеет ли смысл делать шинку, или допускается 0 жилы обоих кабелей зажать прямо в узо? 2) Счетчик в квартире. На площадке АВ. Для чего нужен выключатель в щитке до счетчика, если есть АВ на площадке? Можно ли его поставить после счетчика? Как обосновать пломбировщикам необходимость пломбировки кроме счетчика еще и выключателя, если ставить его до счетчика (придут через неделю, хочу продумать ответы на возможные вопросы)? При заявке на вопрос о выключателе до счетчика сказали, мол, придет инженер пломбировать и все у него спросите. 3) Если на квартиру будет 1 УЗО 30мА, возможны ли (при исправных проводах) по квартире такие суммарные утечки, чтобы УЗО сработало? Чем руководствоваться при выборе количества УЗО (требуется минимально возможное количество).

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.05.2014 в 19:34:11

1) одинакового сечения можно зажать в УЗО 2) удобство обесточивания квартиры, если на площадке АВ есть, то можно не ставить. 3) 2 достаточно (если нет водогрея).

0