haramamburu написал : так что получается..

Было:четвёртый проводник был подключен в шинке с вводным 0 и местным заземлением,Но разделения на 0 и землю они не делали в щитках. Стало:Протянули СИП от ТП к шкафу с ГЗШ,там я их поделил и завёл в общий щит где мне теперь нужно подключить этот четвёртый проводник.А вот тут я и туплю,если я не меняю в старой схеме с занулением ничего - то куда я его должен подключить?М

haramamburu написал : РЕ у вас от локальной земли?

От шины где встречается заземление и PEN от СИПа.

0

И это пройдёт ...

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.06.2014 в 10:48:02

vasilk, 7.1.69........... К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

26.06.2014 в 10:55:22

serj12, на кой чорт вы тогда делили PEN в щите из которого питается дом по четерехжильному кабелю, если его невозможно поменять?

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

26.06.2014 в 11:04:30

serj12, делите PEN в доме, это единственный вариант в ситуации с отсутствием возможности поменять кабель.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

26.06.2014 в 11:29:19

sgno написал : на кой чорт вы тогда делили PEN в щите из которого питается дом по четерехжильному кабелю, если его невозможно поменять?

Дом двухэтажный,построен в 97-98 году,в 2003 был сделан ремонт и прокинута хрен знает как проводка по всему дому. Но есть цокольный этаж с гаражом,в котором идёт полным ходом капитальный ремонт и там была такая красота http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=515288&d=1402216856 Решили убрать её и переделать ввод,то есть сейчас выполнено деление в гараже и в этот щит http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=515289&d=1402216875 приходит отдельно 0 и земля,и я просто думаю - а куда мне подцепить четвёртый хвост старого кабеля - к 0 или земле? Все новые линии трёх- и пятипроводные(а там и Харвия,и вентиляция на 14 кВт,и бассейн,и котельная и проч.).Они у меня и с дифф.защитой и с разделением,а этот старый кабель портит всю картину маслом.

0

И это пройдёт ...

Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 11:34:40

serj12 написал : куда мне подцепить четвёртый хвост старого кабеля - к 0 или земле?

старый кабель откуда куда идёт?

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

26.06.2014 в 11:39:46

serj12, а из того щита куда приходит отдельно нулевой рабочий и нулевой защитный по четырехпроводке питается щит в доме, правильно? Так или иначе, если нет никакой возможности поменять кабель (а это лучший из вариантов), вам необходимо четвертый провод существующего кабеля соединить с PEN от ВЛ. Правильно это сделать можно, пожалуй, только в месте разделения PEN, хотя и это невозможно, на сколько я понимаю. Посадить его ни на N ни на PE формально вы не имеете права.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

26.06.2014 в 12:05:08

Alexiy написал : откуда куда идёт?

Из нового щита с раздельным 0 и землёй в щиток этажный на последнем фото (там видно что на шинке чёренькие и бледненькие соединены,так их раз так!).

sgno написал : хотя и это невозможно, на сколько я понимаю.

Возможно,я заложил такую возможность,но как тогда быть с фазами?Откуда их-то подключать ...,хотя в принципе они у меня подключены в параллель с вводным и коммутируются отдельным автоматом.

sgno написал : Посадить его ни на N ни на PE формально вы не имеете права.

Вот что меня и смущало.

sgno написал : правильно?

правильно.

sgno написал : (а это лучший из вариантов),

Я об этом сразу сказал,что надо всё переделывать,так оставлять опасно и нельзя,но там я не рулю,а только собираю щиты и подключаю,к счастью я могу там не делать того, что запрещено.

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 12:17:34

serj12 написал : Из нового щита с раздельным 0 и землёй в щиток этажный на последнем фото (там видно что на шинке чёренькие и бледненькие соединены,так их раз так!).

если ремонт принципиально невозможен, то цепляйте на N и забудьте о защитном проводнике - никаких защитных проводников в том конечном щите у вас не будет - если они присутствуют, то отсоединить их и заизолировать.

0
Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

26.06.2014 в 15:43:32

Добрый день. Планируется ремонт в хрущёвке со сменой проводки. Земли в доме нет.

Консультант на вопрос о том как будет монтироваться электрика сообщил, что они ставят группы автоматов на розетки и свет (что на мой взгляд хорошо) и монтируют УЗО. По УЗО и есть вопросы:

  1. Они говорят, что УЗО не работает при отсутствии земли и нужно занулить или «занулить до щитка (С)». Я сказал, что это не так и ничего "занулять" не надо. Я прав?
  2. На данный момент планируется УЗО для стиралки и одно общее. Вопрос — на сколько ампер они должны быть? На другом форуме я прочёл, что при наличии большого количества разной техники (например несколько компьютеров с "пилотами" в которые воткнуты доп. устройства) и т.д. общее УЗО может начать выбивать от ложных утечек и лучше поставить несколько на разные комнаты. Всё так?

Буду благодарен за ответ/совет.

0
vvo1962
vvo1962
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Москва

Сообщений: 41

26.06.2014 в 15:49:09

Добрый день!

У меня сейчас в квартире идёт кап. ремонт с заменой всей проводки. Подскажите, пожалуйста, какой глубины выбрать подрозетники? Стоит брать поглубже (60мм), чтобы провода не пережимались или можно обойтись менее глубокими вариантами?