Nz написал :

  1. Они говорят, что УЗО не работает при отсутствии земли

наглая ложь. УЗО при отсутствии земли работает и существенно повышает безопасность, однако, тем не менее, при отсутствии заземлени/зануления/СУП обеспечить должный уровень безопасности невозможно. В любом случае, УЗО необходимо.

Nz написал : «занулить до щитка (С)».

чё?
Куда?

Nz написал : Я сказал, что это не так и ничего "занулять" не надо. Я прав?

вы удивитесь, но ни вы, ни они не правы. И занулять нельзя и без заземления тоже эксплуатировать по современным нормам нельзя.
Вот так.

Nz написал : общее УЗО может начать выбивать от ложных утечек

почему же из-за ложных? Из-за самых настоящих.

Nz написал : лучше поставить несколько на разные комнаты

естественно.
А ещё лучше не УЗО, а диффавтоматы.
А ещё лучше диффавтоматы типа A И чтоб обязательно электромеханические И чтоб не китайские одноразовые

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2014 в 15:54:17

Nz написал :

  1. Они говорят, что УЗО не работает при отсутствии земли и нужно занулить или «занулить до щитка (С)». Я сказал, что это не так и ничего "занулять" не надо. Я прав?

Вы правы частично. Узо будет работать в любом случае если будет утечка. Только при наличии РЕ УЗО отработает сразу и отключит неисправную линию, а вот если РЕ нет, а возникнет утечка например с ТЭНа стиралки на корпус, то УЗО будет молчать до тех пор пока вы не схватитесь руками за корпус стиралки и вас не ударит током. Если утечка будет достаточная - УЗО отключится.

Nz написал :

  1. На данный момент планируется УЗО для стиралки и одно общее. Вопрос — на сколько ампер они должны быть?

В вашем случае скажу что номинал УЗО должен быть не менее номинала вводного автомата. Одно УЗО на всю остальную квартиру все-таки не очень хорошо. Вот 2-3 УЗО на всю квартиру уже приличный бюджетный вариант.

0
Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

26.06.2014 в 16:06:28

Alexiy, Solovey спасибо за ответы.

Alexiy написал : естественно. А ещё лучше не УЗО, а диффавтоматы. А ещё лучше диффавтоматы типа A И чтоб обязательно электромеханические И чтоб не китайские одноразовые

Значит если у меня 3 комнаты + ванная комната и кухня, то получается нужно 4 диффавтомата типа А, и стоять они должны на "розеточной" линии? Или как?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 16:12:20

на кухню вам потребуется минимум 2-3 розеточные группы А нужна ли вам розетка в ванной - сами думайте. Постарайтесь обойтись без неё, ибо это будет самое опасное помещение в квартире

0
Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

26.06.2014 в 16:23:00

Хорошо, из ванной тогда розетку лучше убрать. По поводу розеточных групп пока ничего сказать не могу ибо сейчас вообще всего 1 автомат на всю кухню + комнату + свет в кухне/ванной/комнате. Самая большая проблема как всё это запихнуть в щиток в котором где-то по прикидкам разных электриков 12-15 "посадочных мест" на всё.

Хочу уточнить по поводу диффавтомата типа А. Я так понимаю это который обнаруживает утечки и постоянного и переменного тока. Или дело в чём-то другом? Почему спрашиваю т.к. например у Legrand в каталоге УЗО типа А есть, а вот диффавтоматы только AC (собственно сейчас 1 такой на всю квартиру и стоит). Чем AC хуже?

0
gomer
gomer
Новичок

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

26.06.2014 в 17:35:02

up. Пожалуйста подскажите как поступить?

gomer написал : Здравствуйте. Заменил проводку в квартире. Осталось поменять ввод из подъезда в квартиру. Дом панельная пятиэтажка, с электроплитами. Вопрос: желто-зеленый провод куда подцепить в стояке? Или не подключать его вообще?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2014 в 17:52:57

gomer, мне отсюда не видно... РЕ чистого в вашем щитке похоже нет сечение нулевого провода стояка тоже не видно...

Если ноль магистрали имеет сечение от 16 квадрат алюминия, то его можно использовать как РЕN...

Короче пока не подключать, пока не будет точной уверенности куда его можно подключить.

0
orlexy
orlexy
Местный

Регистрация: 25.10.2012

Кременчуг

Сообщений: 106

26.06.2014 в 19:39:59

Стоял у себя на этаже, как вдруг яркая вспышка и запах горелого. Открыл щиток, там такая картина. Как вы думаете, что тут не так? Аварийная служба игнорит звонки. http://s018.radikal.ru/i505/1406/65/42cb14f60b23.jpg

0
gomer
gomer
Новичок

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

26.06.2014 в 20:36:36

Solovey написал : gomer, мне отсюда не видно... РЕ чистого в вашем щитке похоже нет сечение нулевого провода стояка тоже не видно...

Если ноль магистрали имеет сечение от 16 квадрат алюминия, то его можно использовать как РЕN...

Короче пока не подключать, пока не будет точной уверенности куда его можно подключить.

Спасибо. А на корпус стояка нельзя? На второй фотографии, в нижнем правом углу, от зелёного сжима идет красный провод на корпус стояка.

0
player1
player1
Местный

Регистрация: 08.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 109

26.06.2014 в 22:51:16

Что скажете о LED лентах на 220В, типа такой: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1Set-4W-M-20M-3528-LED-IP66-Waterproof-220V-60LEDs-M-1200-LED-Strip/684120432.html ?

Привлекает мелким размером БП, намного меньше, чем у 12В. LED Лампочки на 220В давно есть, а вот ленты как будето недавно появились, про них никакой информации не нашел.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 23:04:05

player1 написал : LED лентах на 220В

Ну, это, наверное, не лента, а дюралайт светодиодный

0